消防系统和设备维护保养制度6篇

篇一:消防系统和设备维护保养制度

  

  10.1.1项目内所有走火出路指示牌必须保持良好状态,停电后仍正常工作。

  10.1.2项目内所有消防设备应每月测试一次,如发现故障应即将维修并记录。

  10.1.3任何消防设备安装于机房内,应每星期检查一次。

  10.1.4消防系统警钟应每月测试一次,如有故障应即将维修并记录。

  10.1.5消防水泵应保持良好状态,阀门没有被人误关及消防水箱水位正常。

  10.1.6填写完整消防保养证明书。

  10.1.7每年应有一次消防演习。

  火灾自动报警系统主机和烟/温感控头普通外判维护保养,物业管理公司需

  做好各项记录,对各种消防报警装置需做好定期的检查、试验和保养维修工作。

  10.2.1每日应检查火灾报警控制器的功能,并应按规定的格式填写系统运行和

  控制器日检登记表,发现故障及时排除。

  10.2.2每季度应检查和试验消防系统/设备的下列功能,并应填写季度登记表。

  (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

  (2)试验火灾警报装置的声光显示。

  (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

  (4)对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换

  试验。

  (5)用自动或者手动检查下列消防设备的功能:

  a.防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等

  设备。

  b.室内消火栓、自动喷水灭火系统。

  c.水喷雾灭火系统。

  d.火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

  (6)强制消防电梯停于首层试验。

  (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

  (8)检查所有转换开关。

  (9)强制切断非消防电源功能试验。

  (10)开启消防泵、喷淋泵试运转、检查声音、震动、电流、电压和压力等情

  况。

  3.每年一次试验火灾事故广播设备的功能,每年一次全面检查所有灭火器,按不同类型做好灭火器更换或者灭火液体等工作。

  4.探测器投入运行2年后,应每隔三年全部清洗一遍,并做响应阀值及其它

  必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。

  10.2.3消防日常检查流程

  由于消防设备维修由消防局认可分包单位负责保养维修,工程部及秩序维护

  部,共同负责操作监控消防系统运作,如遇上系统浮现故障,工程部及秩序维护

  部人员需了解故障原因及把系统恢复,使消防系统在24小时内处于正常运行状

  态,并记录故障点位置及故障情况,通知保养分包单位做出维修。

  如消防系统出

  现不可复位的故障,工程部人员应及时住手警报钟响,及中央空调冷冻送风及排

  风系统,以免影响项目用户,并即将通知负责维修分包单元,进行紧急检查及维

  修。

  在完成通知有关分包事宜后,工程部或者秩序维护人员应记录故障的时间,原

  因,通知分包时间,分包处理人员名称,分包到项目的时间,负责维修人员姓名,完成维修时间,故障原因,修理方法,更换备件名称及数目等,当完成报表后,承报有关报表给工程部经理,以便作为分包维修核算之用。

  10.2.4消防故障处理流程表

  10.2.5记录表

  日期:

  时间:

  负责部门:

  负责记录人员名称:

  故障系统名称:

  位置:

  联动系统是否复位:()是;()否

  故障原因:

  工程部/秩序维护部处理方法:

  是否需要通知保养分包单位:

  ()是通知分包单位日期及时间:

  ()否

  分包完成维修时间:

  分包处理方法:

  分包负责人签署:

  日期:

  工程部/秩序维护部负责签署:

  日期:

  工程部经理核实:

  日期:

  备注:

  10.2.6消防水泵例行检查记录表

  项目:

  备:

  位置:

  记录日期:

  系统设备

  检测项目

  检测结果

  备注/跟进

  水泵进/出水压(Kpa)供水/稳压泵设备

  控制屏运作电流(A)/电压(V)

  水泵轴心定位正常否?

  进出水闸阀运作情况

  迫件/封垫/轴封运作情况

  紧急停机制运作功能

  输水喉管状况

  其它:

  储水箱状况/容量/现存水量

  稳压水缸/容量/现存水量

  进出水闸阀操作情况

  储水箱设备

  进出水水压

  浮球控制阀操作状况

  其它:

  排污喉管水道状况

  排污喉管出口格栅情况

  排污喉管状况

  雨水喉管水道状况

  排水系统

  雨水喉管出口情况

  雨水喉管状况

  排水闸制阀门操作状况

  排污隔油井状况

  排污水泵操作情况

  其它:

  备注:

  记录:

  审核:

  10.2.7消防水泵半年保养记录表

  编号:

  系统名称:喷淋头水泵001系统编号:FS-SP-B-001日期:

  保养项目

  保养情况及处理

  维修保养单位

  确认

  审核

  润滑油检查

  盘根检查

  盘年松紧

  接地情况

  电缆头紧固

  机电接线端紧固

  机电外观整洁、铭牌

  清晰

  电路主触点检查

  接触器响声

  泵壳外观检查

  阀门开闭灵便、无长

  阻、无漏水

  阀门手柄完好,阀杆

  润滑好

  单向阀动作灵便,指

  示准确

  机电三相起动负载

  机电绝缘电阻ABC机电运转电流ABC手动开泵检查

  自动开泵检查

  (Ω)

  (Ω)

  消防联动讯号

  水泵系统静止水压

  水泵系统起动水压

  水泵前格器检查

  泵叶及泵壳锈食情

  况

  出水/入水kpa

  出水/入水kpa

  10.2.8机电项目例行保养维修/检查/测试记录表

  项目:

  位置:

  系统设备

  系统及设备:

  记录日期:

  检测项目

  检测结果

  备注/跟进

  烟感头数量及运作功能

  热感头数量及运作功能

  损坏烟感头/热感头位置

  消防控制屏警报讯号运作功

  能

  感应设备/警报系统

  消防控制屏重置制/消音制

  运作功能

  消防分层流水制讯号运作功

  能

  破玻璃讯号制状况

  其它:

  消防水缸状况/储存量

  消防水泵运作功能

  消防水泵控制屏运作情况

  消防设备及装置

  消防加压水泵运作功能

  消防加压水泵控制屏运作情

  况

  消防入水制运作功能

  喷淋头/洒水头状况

  消防喉辘/运作功能

  灭火喉运作功能

  消防检及排气阀运作功能

  灭火筒状况及功能

  灭火筒容量/水或者二氧化碳

  灭火毯状况及功能

  其它:

  10.2.9消控系统设备维修申请单

  申请日期:

  年

  月

  日

  申请单位:工程部

  检修单位:

  检修日期:

  年

  月

  日

  维修容检修结

  内

  果

  物业服务中心检查人员意见:

  物业服务中心审核:

  10.2.10消控中心值班记录表

  年

  月

  日

  时间

  星期

  值班人

  班次

  时间

  序号

  项目

  内容

  系统情况

  例行测试

  故障处理结果

  移交内容

  上级领导通知

  其它

  资料

  仪表

  接班人(签名)

  工具

  10.2.11每月保养分包单位消防检查整改通知单

  分包名称:

  序号

  系统位置

  系统名称

  日期:

  故障原因

篇二:消防系统和设备维护保养制度

  

  消防系统维护保养制度

  1、定期检查:对使用单位旳消防系统进行定期检查,浮现问题及时解决,保证使用单位旳消防系统可以正常运营。

  2、季度实验和检查:每季度对使用单位旳消防系统进行下列功能旳检测和实验,并填写季度登记表。

  (1)采用专用检测仪器分期分批实验探测器旳动作及确认灯显示;

  (2)实验自动喷水灭火系统管网上旳火灾报警装置旳声光显示与否正常;

  (3)实验自动喷水灭火系统管网上旳水流批示器、压力开关等报警功能、信号显示与否正常;

  (4)对备用电源进行1~2次充放电实验;1~3次主电源和备用电源自动切换实验;

  (5)用自动或手动检查下列消防控制设备旳控制显示功能:

  ①防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等旳控制设备;

  ②室内消火栓、自动喷水灭火系统旳控制设备;

  ③二氧化碳等固定灭火系统旳控制设备;

  ④火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散批示标志灯。

  (6)强制消防电梯停于首层实验;

  (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话实验;

  (8)检查所有转换开关;

  (9)强制切断非消防电源功能实验。

  3、年度检查与实验:每年度对使用单位旳消防系统进行下列功能旳检测和实验,并填写年检登记表。

  (1)按生产厂家阐明书旳规定。用专用加烟(或加温)实验器对安装旳所有探测器分期分批旳检查实验,至少所有检查实验一遍;

  (2)对前述季度实验和检查中(3)、(4)、(5)①、②、④、(6)、(7)、(8)、(9)各项所列旳检查和实验项目进行动作实验;

  (3)对前述季度实验和检查中第(5)项进行模拟实验;

  (4)实验火灾事故广播设备旳功能与否正常。在实验中不管扬声器当时处在何种工作状态,都应能紧急切换到火灾事故广播上,音响清晰。

  (5)检查所有接线端子与否松动、破损和脱落。

  4、消火栓、自动喷水及气体灭火系统维护

  (1)系统必须有平常监督、检测、维护制度,保证系统处在准工作状态。

  (2)负责系统维护旳专职人员安排熟悉自动喷水灭火系统原理、性能和操作维护规程旳人员。负责系统维护旳专职人员定期必须巡检责任区内所有供水总控制阀、报警控制阀及其附属组件,进行外观检查,并观测压力表指针所指与否对旳旳压力,保证系统处在无端障状态。供水水源必须保证供应设计所需旳水量和水压,每年对水

  源旳供水能力进行一次测定。

  (3)消防用旳蓄水池、高位水箱、气压水罐每月应检查核对其消防水位及气压水罐旳气体压力,并对保证消防储藏水不被他用旳措施进行检查,发既有故障,应及时进行修理。

  消防专用蓄水池或水箱、水罐旳水应根据本地环境、气候条件不定期更换,避免腐败。

  寒冷季节,储水设备旳任何部位都不容许结冰。设立储水设别旳房间应每天检查。保持室温不低于5°C。

  每两年应对储水设备构造材料进行检查、修补。钢板水箱旳玻璃水位计,两端旳角阀在不观测时应关闭。

  (4)

  消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动旳消防泵应每星期启动运转一次。如消防水泵设计为自动控制启动运营时,应模拟自动控制旳参数使其启动运转。

  (5)每个季度应运用报警控制阀旁旳放水实验阀进行一次供水水流实验,以验证系统旳供水能力。

  (6)系统上所有控制阀门均应用铅封或锁链固定在启动或规定旳状态。阀门应编号,并挂上标牌,标明阀门在系统中所控制旳部位和应处在对旳旳状态。

  (7)每月应对铅封和锁链进行一次检查,如有破坏或损坏应及时修理更换,保证控制阀门不被误关闭,保证供水管路畅通。

  (8)建筑物室外阀门井中,进水管上旳控制阀门应每季度检查一次,以核算处在全开状态。

  (9)室外水泵接合器旳接口与配套附件应每月检查一次,保证接口完好、无渗漏、焖盖齐全。

  (10)每两个月应对管道上旳水流批示器进行实验,运用末端试水装置排水,检查其与否能及时报警。

  (11)每月应对喷头进行外观检查,发现不正常旳喷头应及时更换。

  (12)多种不同规格旳喷头均应分别存储一定数量旳备品,其数量不小于总数旳1%,且每种备用喷头不应小于10只。喷头旳更换或安装均需使用专用喷头扳手。扳手应保存在消防值班室里。发现故障,需停水进行修理前,均应向主管值班人员报告,获得责任系统维护专职人员批准,并现场监督,方能动工。

  (13)建筑物、构筑物使用性质旳变化,其中贮存安放位置或堆放高度旳变化,采暖、采光设备旳变化,需要进行修改时应对系统作相应修改。

篇三:消防系统和设备维护保养制度

  

  消防设备及维护和修理保养制度

  一、前言

  火灾是人类社会进展过程中无法避开的安全隐患之一,而防火安全工作必需以消防设备及消防设施为保障。为确保消防设备的正常运作,规范消防设备的维护和修理保养工作,订立消防设备及维护和修理保养制度。

  二、消防设备的分类

  我们通常所说的消防设备包括火灾报警设备、自动喷水灭火系统、手动灭火设备、疏散应急通道等。消防设备可以按其作用和形式分为若干种类:火灾报警设备、消火栓设备、灭火器和气体灭火系统、防排烟系统和疏散设施。消防设备的功能比较多而杂,所以,对于不同类型的消防设备,需要订立不同的维护和修理保养细则。

  三、消防设备的维护和修理保养制度

  消防设备在长期使用中,需要常常保养及检查,以保障其在火灾发生时能顺当运行,避开因消防设备本身问题导致火灾加剧。在订立消防设备的维护和修理保养制度时,重要从以下几个方面启程:

  1.维护计划的订立

  针对不同的消防设备,订立相应的维护计划。包括每个设备的维护日期、维护周期及维护内容的记录等,以保证该设备始终处于最佳的状态。

  2.检查设备的运行情况

  定期进行消防设备的检查,包括消火栓压力、水泵流量、灭火器的保养清洗等。针对检查出的问题,订立相应的处理措施,确保适时解决。

  3.执行保养计划

  对于已经订立的维护计划,必需按计划执行,保证每个设备的维护保养得到直接的落实。

  4.储备备品备件

  在常常维护及检查的同时,也要储备好肯定量的备品备件,以便在需要时适时更换设备的损坏部件。

  5.统计维护和修理情况

  每次对消防设备进行维护和检查,都要精准地记录下来,以便进行消防设备的维护和后期维护和修理过程中的调整和决策。

  四、消防设备的操作与管理

  1.功能测试

  消防设备的运行状态必需得到正常的功能测试,能够正常启动与使用。

  2.人员培训

  对消防设备的操作与使用,应进行相应的培训,使操作人员了解设备的基本学问,把握正确的操作方法。

  3.环保

  在工作时,要保证环境卫生和消防设备的清洁状态,特别是消防设备连续使用时,要清理设备四周的杂物及保持良好的通风。使用消防设备后,必要时需要进行清洗和维护和修理。

  五、总结

  消防设备的维护和修理保养和操作管理是确保消防安全的紧要手段。通过实施严格的消防设备维护和修理保养制度,确保每个设备都能够在需要时发挥出应有的效果。同时,维护人员也需要加强

  对消防器材的维护和修理保养技术培训,以提升其对消防设备的维护保养本领,使消防设备能够始终处于最优的状态。

篇四:消防系统和设备维护保养制度

  

  消防设施维修、保养制度

  一、值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的,消防设施维护保养人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》,并应向单位消防安全管理人报告。

  二、消防设施维护保养人员对建筑消防设施存在的问题和故障,应立即报告相关负责人并组织维修。当场有条件维修解决的应当场维修解决;当场没有条件维修解决的,应尽可能在____小时内维修解决;需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的,若不影响系统主要功能的,可在____个工作日内解决。故障排除后应经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。

  三、单位消防安全管理人应要求建筑消防设施使用维护管理单位根据本单位消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定维护保养计划。建筑消防设施维护保养计划应列明消防设施的名称,应明确消防设施维护保养的内容和周期。

  四、消防设施维护保养负责人应指定专人负责储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。

  五、实施建筑消防设施的维护保养时,应由消防设施维护保养人员负责填写《建筑消防设施维修保养记录表》。

  六、对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

  七、点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每____年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。

  八、储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按《气瓶检测规程》的有关要求定期进行试验、标识。

  九、泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。

  十、以蓄电池作为后备电源的消防设备,应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。

  十一、其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。

  十二、按下列要求对产品设备及时进行更换:易损件的更换周期不应超过产品说明书标识的寿命;消防设备的更换周期不应超过产品说明书标识的产品寿命;经检查测试,已不能再投入使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等。

  消防设施维修、保养制度(二)

  1.要加强装置、罐区内固定消防设施的管理,按期进行试验:消防喷淋系统每半年试验一次;泡沫产生系统每年试验一次,做到不堵,不漏,消防水炮、消火栓要经常试验,使之处于完好状态。

  2.加强装置内固定消防设施的维护保养,经常检查,定期做防腐处理。对消防系统上的阀门、喷嘴等要经常检查、清理,损坏的要及时更换,确保零部件齐全,灵活好用。

篇五:消防系统和设备维护保养制度

  

  消防设施检查、维修和保养制度

  (一)自动喷水灭火系统

  1、自动喷水灭火系统每月检查一次,检查水流指示器、报警阀、压力开关、管理阀门人、喷淋泵动作状况;

  2、喷淋泵每月启动一次,稳压泵每月检查启动一次;

  3、自动喷水灭火系统设备外观每六个月检查保养一次;

  (二)室内消防栓系统

  1、每月对消防栓泵和消火栓管道阀门启动检查一次;

  2、每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓压检测一次;

  3、室内消火栓与否有水,水带、水枪完好率每两小时检查一次;

  4、每月对室外消火栓、水泵结合器检查、保养一次;

  5、喷淋泵结合器与消火栓结合器有明显辨别标志。

  (三)消防安全疏散系统

  1、安全疏散指示标志、事故照明每两小时全检一次;

  2、每两小时对疏散通道、安全出口检查一次;

  (四)其他消防设施

  对配置旳移动式灭火器材要贯彻专人维护保养,每月检查一次。

  (五)每次检查、测试后认真做好记录,存档备查。

  (六)单位后勤科是消防设施检查、保养和维修旳职能部门,应按规定进行检查、保养和维修。

  (七)对消防设施出现旳故障应在当日内及时修复。对一时难以修复旳重大故障,后勤科应及时向单位领导和当地消防部门汇报,同步采用切实有效旳防备措施,以保证安全。

  (八)不得私自停用消防设施。

  五月一日

篇六:消防系统和设备维护保养制度

  

  消防设施维修保养制度

  第一篇:消防设施维修保养制度

  消防设施维修保养制度

  1、部门的消防设施器材实行专人或定人管理制度。

  2、管理人员对消防器材定期进行检查和保养,确保器材的完好有效。

  3、发现消防器材有损坏丢失等问题,及时报告部门查清原因后进行维修和更换。

  4、消防设施器材到期,及时到消防部门检测维修并予以办理更换。

  5、本着“谁主管,谁负责”的原则,正确管理好消防器材,切防丢失、损坏。

  6、消防设施器材严禁挪作他用,对擅自挪作他用保管不力的,要报告领导,给予处理。灭火器材的设置位置,保证方便可取,严禁随便改变位置。

  消防设备管理保养制度

  1.0目的:为了确保消防器材的正常使用和起到防火、灭火的应急作用。

  2.0适用范围:电调楼、商住楼区域的消防设施设备的管理。3.0管理程序:

  3.1所有消防设施设备器材均由电调楼业务部统一实施有效的管理;

  3.2严格执行管理处制定的消防器材使用、保养、保管制度;

  3.3消防设施设备包括器材应印有统一的消防明显标志及编排号;

  3.4消防水源、器材、设备未经管理处经理同意,不得擅自使用或挪用;

  3.5灭火器放置的位置要明显、合理,有紧急情况便于使用,但又不阻碍他人,灭火器必须按楼层号进行编号,防止遗失,灭火器箱杜绝别人乱使用;

  3.6消防管要做明显的消防标志,方便区分使用,更利于加强管理;

  3.7消防栓应按编号,统一用消防封条进行封闭,杜绝有人乱使用

  水源和动用设施;

  3.8消防斧、消防服、消防撬、消防绳,必须统一摆放、统一管理,交接班必须进行清点,并做好相关使用登记工作;

  3.9消防泵、喷淋泵必须保持正常运转供水,消防水泵必须控制在自动状态,以便于及时有效地进行灭火工作;

  3.10电调楼业务部根据实际情况,要定期按时更换灭火器材的药剂、充氧等工作;

  3.11商住楼单元内消防器材由部门统一负责保养、更换。检查单元消防工作落实情况由部门组织进行,同时做好记录备案;3.12消防通道经常检查,不准放杂物,保持通道畅通干净,防火门应经常处于关闭状态,能够安全有效的隔绝不安全隐患;

  4.0消防器材的保养制度:

  4.1灭火器保养做到无灰尘、喷咀通,位置摆放符合规定,压力值正常,四周无其它物品堆放;

  4.2消防栓保养做到保持清洁,无生锈,衔接口正常,无滴水现象;

  4.3水带做到卷紧放齐,保持水带无破裂,水带衔接口正常,水带箱玻璃保持清洁光亮,无灰尘;

  4.4自动灭火系统、消防排烟设施,防火门和消防栓都要定期进行测试,凡失灵损坏的要及时维修更换,确保其处于正常的预警预防状态;

  4.5消防系统需停水维修时,必须先经过消防监督机构批准并安排有效的准备应急措施;

  4.6消防水管应及时进行外表层油漆的翻新工作,所有消防提示语、警示语应经常翻新,做到真正达到醒目,起到警示提醒作用;

  4.7根据消防设施的用途、特性,应制定具体合理的维修保养计划。5.0基本要求:

  5.1必须明确消防器材的确切位置,以及特性和操作。5.2消防设施器材无损坏、故障、作废过期等现象,确保正确投入使用。

  电调大楼业务部

  第二篇:消防设施维修保养合同范本最新

  建筑消防设施维修保养合同

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为了保障国家和人民生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此特别需要对消防系统工程进行维护保养,以保证消防设施的正常运行,现制定以下消防维修、保养措施:

  第一条维护保养的具体内容

  1、火灾自动报警系统及联动控制系统

  2、室内外消火栓系统

  3、自动喷淋灭火系统

  4、防排烟系统

  第二条维护保养的要求

  1、对场所内消防工程的各系统,乙方每月进行两次检查并填制专用表格(表格附后),将有双方签章认可。

  2、根据检测,对系统中存在即发生、发现的问题进行维护、保养,使其恢复正常运行;如设备出现老化、损坏等需要更换的情况,将有甲方负责购臵并承担费用,乙方负责安装、维修、保养并承担耗材的费用。

  3、乙方每月对消防水泵、送风机及排烟机进行一次试运行,确保其能正常启动。

  4、如场所内部装修、改造或人为因素造成的线路损坏或故障,其费用另行结算。

  5、对甲方专职消防工作人员进行一次免费培训,培训时间由甲方提前15日通知乙方,地点及培训人员由甲方设定组织。

  第三条双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常维护、值班工作,并填写好系统运行日登记表及日检表。

  2、甲方工作人员一旦发现问题应及时通知乙方进行处理,并根据

  实际情况,填写维修记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

  3、甲方应指定专人负责施工现场并配合乙方做好相关部门的协调工作,同时派专人监督乙方维修质量并应及时提出意见,以保证乙方下一步工作的及时顺利进行。

  4、甲方应向乙方提供该工程的全部消防图纸资料及有关设备的材料,以利乙方能顺利地进行维护。

  (二)乙方责任:

  1、乙方联系电话必须24小时不间断有人接听,在接到甲方电话2小时内,必须派员到现场进行处理。

  2、乙方根据合同签订的维保项目定期检查,同时对工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后,分别由双方负责人签字存档。

  3、乙方在本项目施工期间应遵守政府有关安全、消防和施工安全用电的规定以及甲方的有关要求,违反上述规定,则应承担全部责任。

  4、乙方维修工作完毕后应保证所有消防设施均为正常运行状态,确保甲方消防安全。

  第四条违约

  1、乙方两次不按时到达现场处理故障,即视为违约,由此造成的损失由乙方负责。

  2、在维修过程中,如果甲方发现乙方维修质量达不到合同和规范要求,乙方应视情节至少赔偿甲方总合同额3%的经济损失。

  3、甲方不按时付款乙方有权要求甲方赔偿乙方总合同额3%的经济损失,造成的任何责任由甲方负责,并负责乙方各项损失的赔偿。

  第五条合同造价

  本合同最终造价:¥25000.00元(含耗材),大写:贰万伍仟元整。

  第六条合同期限及付款方式

  1、本合同有效期为

  壹

  年,自2011年1月1日起生效至2011年12月31日废止

  2、维修保养费用每6个月付一次,共付两次。第一次结算即2011年7月5日前,第二次结算即2012年1月5日前,每次结算金额均为合同造价的50%,即12500.00元(大写:壹万贰仟伍佰元整)。

  第七条其他

  1、本合同一式四份,双方各执二份,经双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同未尽事宜或有补充、变更的,双方应经友好协商,签订补充协议。甲方:乙方:

  法人代表:法人代表:

  委托代理人:委托代理人

  年月日年月日

  消防系统维保合同

  二零一一年元月六日甲方:乙方:

  第三篇:消防设施维修保养合同

  消防设施维修保养合同

  委托方:紫金花苑(以下简称甲方)

  承揽方:南通安迪消防安全技术工程有限公司(以下简称乙方)

  甲方委托乙方完成如下维修保养任务,根据“合同法”,结合本系统的具体情况,经甲、乙双方友好协商,签订本协议。

  第一条:系统名称及内容、系统名称:(1)火灾自动报警系统(2)自动喷水系统(3)消火栓系统(4)应急照明和疏散指示(5)防排烟系统(6)气体灭火系统(7)防火分隔设施保养要求

  》

  之有关内容。

  第二条:维修保养范围

  1、火灾自动报警系统甲方现场布置的所有报警探测器、所有报警控制器、警铃及手动报警按钮、报警模块、隔离模块及监视模块、整套监视联动控制系统及报警系统布设的信号线路、声光报警器等相关设备。

  2、自动喷水灭火系统(1)定期检查消防泵房的工作环境、喷淋泵、稳压设备、喷淋泵控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、洒水喷头、水力警铃、水流指示器、末端放水装置、水泵接合器、储水设备是否正常完好状态。

  (2)消防泵房现场手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。

  (3)消防控制中心远程手动启动、停止喷淋主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。

  (4)用末端放水装置进行放水试验,启动自动稳压泵及喷淋主、备泵,并在消防控制中心观察其运行反馈信号,同时观察湿式报警阀、水流指示器、水力警铃报警功能是否正常,定期进行全样检测。

  (5)检查喷淋泵接合器外观、周围等否处于完好状态,定期进行全样检测。3、消火栓系统

  (1)定期检查消防泵房的工作环境、消防栓泵、稳压设备、消火栓泵控柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

  (2)消防泵房现场手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。

  (3)消防控制中心远程手动启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。

  (4)利用消火栓箱内的消火栓按钮远程联运启动、停止消火栓主、备泵及稳压泵,并在消防控制中心观察其运行、停止反馈信号,定期进行全样检测。

  (6)用最不利点消火栓放水启动消火栓稳压泵,检查管网压力和水质,定期进行全样检测。

  (7)检查室内消火栓箱及内部配件情况,每月按安装总量30%抽样,定期进行全样检测。

  (8)检查室外消火栓安装、外观是否完好,定期进行全样检测。

  4、应急照明和疏散指示

  (1)定期对应急照明及疏散指示灯进行一次充放电,并做好记录。

  5、防排烟系统

  (1)查看风机控制箱是否在自动控制位置

  (2)手动启动风机看工作是否正常,有无异常声音。

  (3)检查板式排烟口及百叶窗是否能灵活开启,有问题的及时加油或更换。

  6、气体灭火系统

  (1)灭火器贮存容器表面防腐层是否完好,如脱落及时做好防腐处理。

  (2)检查灭火剂容器压力,如有不足通知甲方进行填充。

  7、防火分隔设施

  (1)检查防火卷帘门两侧手动机构功能是否正常,有无卡死活停顿现象。

  (2)用烟或温测试烟温感报警该区的防火卷帘门是否正常

  第三条:维修保养要求、每月15日前,对消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、监视控制器、探测器、手动报警按钮;火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能;报警及控制线路;消防联动控制的指示灯、启动按钮、声光报警装置;联动控制系统、气体

  灭火系统,包括《

  消防系统维护保养方案

  》

  中所列有关内容等进行检测。检查出的问题,进行及时有效的修复,使灭火系统始终处于正常的工作状态。、每季度的第一个月,用专用检测设备对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验,检测数量不得少于总量的30%。按安装总量的50%进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验;对警铃及声光报警器进行模拟火灾状态下的响应试验;对手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能;对消防联动控制器的各项联动功能入联动系统的动作和回答功能等相关设备进行检测,使之处于正常完好的工作状态。、甲方如发现有关系统出现故障或损坏,应用电话通知乙方,乙方必须在24小时内到现场处理。在维修和保养过程中,因乙方责任而造成系统设备损坏的,全部由乙方负责赔偿。、合同期内,乙方应确保甲方消防系统始终处于正常的工作状态,并且确保通过消防部门对所有的消防设施的年检并达到优良标准,如因乙方未按合同正常维护,年检不符合标准,维护、复检费用由乙方

  承担,并赔偿合同款的30%给甲方(在本合同款项中扣除)。、乙方在合同期内的正常维护保养,对损坏的部件应及时(通知原工程施工方进行)修复,发现问题及时解决,(如果原工程施工方不能及时到场。)损坏部件由乙方负责购买,购买前将两家以上部件价格报甲方负责人,由甲方决定购买哪一家的产品,损坏部件安装调试合格后,甲方将部件款项及时付给乙方(此费用原则由原工程施工方付)、维修保养期限:2011年09月1日起至2013年08月31日止。

  第四条:施工现场管理、乙方应派一名素质高、业务精、固定的专业技术人员为甲方做好维护保养,甲方应派一名人员陪同,因施工现场是甲方的重要部门,也是消防的重点部位,所以,乙方人员要严格按甲方的有关规定登记,凭单位介绍信等有关证件进行甲方施工现场。2、乙方应根据甲方的工作情况,安排好施工时间。为确保甲方办公场所和其他工作的正常运行。乙方应在施工前

  3天与甲方联系,确定工作时间,凡可能影响甲方工作的,必须经甲方同意后,方可施工。、甲方原则上不为乙方提供任何施工维护保养工具。如乙方要向甲方借用有关工具,必须经甲方使用管理部门同意后,否则,责任自负。

  第五条:质量验收、乙方按约定范围和要求组织维修和保养。、乙方每次维修保养后,都应出具书面检测材料给甲方职能部门认可存档。3、甲方有权对维修和保养品质提出质疑,乙方应予改进。、因乙方责任而?斐傻姆倒し延眉霸斐傻募追剿鹗В梢曳饺畛械!?、质量应符合国家消防管理部门(自动喷水灭火系统施工及验收规范)等相关规定。验收检查中,如质量存在问题,乙方应该无条件进行整改。

  第六条:商务条款

  1、合同总额:肆万元整(含年检费用)、的60%,剩余款项在合同结束期(2013年9月底前)付清。

  第七条:其它条款

  1、乙方必须文明维修和保养,并做到竣工清场向甲方移交。

  2、乙方必须做到安全施工,严格遵守各项操作规程,如进行安全教育培训、佩戴安全帽、登高作业系好安全带事项等,若在作业过程

  中发生安全事故,责任和费用均由乙方自负,甲方不承担任何责任。

  3、乙方进行特种作业的人员(电焊、气焊、起重、电气等作业)必须持证上岗。并把上岗证的复印件交甲方备案,特殊工种的施工必须严格按照工种的安全操作规程进行。

  4、乙方在施工作业过程中,必须遵守甲方的各项规章制度和有关安全规定。如电焊、气焊等动火作业必须办理申请许可,经批准采取有效的防范措施后,方可开始施工。

  5、乙方在合同期内若不能正常履行合同要求,甲方有权立即终止合同,并有权拒绝付款。

  6、乙方需确保该系统正常运行,若因该系统未能正常工作,如遇误报或漏报、失效等而给甲方造成的人员经济损失和其它损失,乙方应承担所有责任并负责全部经济赔偿。

  7、本协议未及事宜,双方另行协商。

  8、本协议双方签章后生效,有效期年。协议一式四份,甲、乙双方各执两份。

  第八条:附件

  1、消防设施布置平面及系统图;(甲方提供)

  2、消防设施清单;(甲方提供)

  3、设备厂商相关资质及产品资料;(甲方提供)

  4、补充条款:无

  委托方:紫金花苑

  代表人:承揽方:安迪消防

  代表人:

  第四篇:消防设施维修保养措施

  消防设施维修保养措施

  根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证消防设施正常运行,确保人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大消防设施的维修、保养服务方案如下:

  1、消防设施维护、维修范围

  火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:(1)灾自动报警系统

  (2)自动喷水灭火系统;(3)气体灭火系统;(4)消火栓系统;

  (5)消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;(6)消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

  我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。

  系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

  2、消防系统中各子系统的服务范围

  火灾自动报警系统

  (1)对火灾报警系统作定期检查和试验。

  a.对火灾报警控制器的各功能进行试验。

  b.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

  c.每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

  (2)对消防系统联动设备作定期检查和试验。

  a.每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

  b.每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

  c.每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。d.每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。e.每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。(3)对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。(4)对火灾自动报警系统的故障进行维修

  (5)对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

  消火栓系统

  (1)每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

  (2)每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处

  于正常工作状态。

  (3)每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。(4)每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

  (5)每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。

  (6)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

  (7)每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

  自动喷水灭火系统

  (1)每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。

  (2)每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

  (3)每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。

  (4)每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。

  (5)每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

  (6)每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。(7)每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。(8)每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位

  处理。

  气体灭火系统

  (1)检查保养气体控制屏,保证正常运行。

  (2)检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。(3)检查试验手动和自动放气装置是否正常。

  (4)模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,检查气瓶的电磁阀是否动作,控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

  (5)每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。(6)每

  季度检查试验手动和自动放气装置。

  (7)每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

  防火分区

  (1)每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

  (2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验检查其性能。

  防排烟系统

  (1)每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

  (2)每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

  (3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。

  应急照明疏散指示

  (1)每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

  (2)每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

  其它

  (1)每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

  (2)每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

  (3)每季度试验消防电源末端的切换功能。

  3、维护标准

  (1)保证系统正常工作。

  (2)维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。

  (3)设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配

  件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

  (4)提供详细的月检、季检及试验报告,以方便贵单位备

  案。

  4、建筑消防设施检查维修保养服务方式

  在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。

  5、建筑消防设施的维护、管理和运行

  任何工程不可能一劳永逸,建筑消防设施系统工程亦如此,存在自然老化、使用性和耗用性老化、产品可靠性较差、受不良环境因素影响、因管理不善人为损坏或关闭、系统缺乏日常维护致使系统出现缺陷不能及时处理等情况。

  加强建筑消防设施维护管理,是确保建筑消防设施系统长期保持正常的运行状态,持久有效地发挥和减少建筑火灾作用的保证。建筑物的产权单位和日常使用管理单位,以及专门从事建筑消防设施维护物业管理工作的单位应本着为国家和人民利益高度负责的态度,认真负责、常备不懈地做好建筑消防设施的维护工作,使其能长期保持可靠、准确、灵敏的运行状态。

  建筑消防设施的维护和运行1防火分隔设施

  1.1每日对建筑物内各类防火门(窗)、防火卷帘、防火阀、排烟防火阀等设备的外观和开启状态进行检查,重点检查上述设备及其附件是否完整,有无丢失、损坏、脱落的现象,并应及时维修、更换,清除上述设备附近影响其正常关闭、开启的障碍物。

  1.2定期对建筑物内各类防火门(窗)、防火卷帘、防火阀、排烟防火阀等设备运行状态进行检查,检查上述设备是否能够有效关闭或开启,通过消防控制设备联动关闭或开启设备的动作信号是否能反馈至消防控制室等,确保其处于正常的运行状态。消火栓给水系统

  2.1每日检查室、内外消火栓是否被圈占、埋压、损坏、挪用,一经发现应及时恢复。

  2.2定期对消火栓及其供水管道进行检查、维护保养,及时清除消火栓周围的杂物,检查消火栓有无生锈漏水现象,栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失,消火栓的闸阀开启是否灵活,必要时应对阀杆加润滑油。此外,还应检查室内消火栓箱内的水枪、水带、启泵按钮等设备是否完好配套。检查室内消火栓系统消防水泵控制柜的控制方式是否为自动运行方式,以确保消火栓启泵按钮能正常启动消防水泵。

  2.3保持室外消火栓、消防水泵接合器等标志的完整醒目。2.4定期检查各消火栓的出水情况,使其保持正常的运行状态。2.5定期检查消防水池、消防水箱的水位情况,发现不足应

  及时补充;

  2.6定期检查各类常开、常闭阀门的开启状态是否正常,定期检查消防水泵的运行情况,每台消防水泵应每隔1~2周进行一次运转试验,确保供水正常。自动消防设施

  3.1火灾自动报警系统

  3.1.1每日应检查报警控制器的功能(如火警、故障、复位、消音等)是否正常,是否为自动运行方式,并填写系统运行日记录表。

  3.1.2每季度应试验、检查报警控制设备对相关系统(如室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,常开防火门、窗,防火卷帘门,通风空调,防排烟系统,应急照明和疏散指示标志系统,非消防电源切断,电梯迫降等)的联动控制、显示功能。对备用电源进行1~2次放电实验,1~3次主、备电源间的自动切换试验。

  3.1.3采用专用仪器对所有火灾探测器、火灾事故广播的功能检查试验一遍。

  3.1.4火灾探测器投入使用两年以后,应每隔三年全部清洗一遍。

  3.2自动喷水灭火系统

  3.2.1日常维护检查。自动喷水灭火系统投入使用后,应坚持每日对系统状态和使用环境进行检查,重点检查消防水池、消防水箱的水位是否正常,系统组件(如各类阀门、报警阀组、喷头、管道、供水设施等)外观有无损坏、锈蚀、渗漏,工作状态是否正常;系统

  工作环境或保护对象是否被人为作了不恰当的改变,可能会对系统的灭火效果产生不良影响,例如:货物堆垛高度、保护对象火灾危险等级和环境温度的改变等;检查喷淋泵控制柜的控制方式是否为自动运行方式,确保系统处于自动运行状态。

  3.2.2定期维护检查。在日常维护检查的基础上,每月、每

  季度、每年定期应对自动喷水灭火系统进行一次彻底检查,主要内容有:检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象,及时更换不正常的喷头,确保喷头表面清洁、完好;对报警阀组阀门、末端试水装置进行开阀试验,观察阀门的开启性能和密封性能,以及水力警铃、延时器的性能是否正常;检查供水管道有无机械损伤和锈蚀,管道有无堵塞现象;模拟火灾状态,检查系统的各项功能是否正常工作和显示。

  3.3气体灭火系统

  3.3.1日常维护检查。日常维护检查包括清洁、修理、每周

  巡检等工作,由专职的责任维护人员执行。每周巡检应检查所有的压力表、操作装置、报警系统设备和灭火控制装置、仪表等是否处于正常工作状态,检查管道和喷嘴是否完整无损、畅通,并确保它们在设计位置上,每周巡检还应包括对封闭空间的情况及存放使用的可燃物进行核查,看其是否符合原设计要求,并及时进行纠正。检查系统运行方式是否为自动运行,并确保其为自动运行方式。

  3.3.2定期维护检查。定期检查主要包括月检查、半年检查、年检及其他检查。

  月检查:每月应对系统各组件的外观进行检查,检查各组件是否存在变形、机械损伤、锈蚀、松动现象,各阀门的开启状态是否正常。

  半年检:每隔半年用称重法或液位测量法测定储气瓶内的灭火剂重量,如损失超过设计值的5%时,应予以填充或更换;通过压力表检测卤代烷储气瓶、气体驱动装置的压力,如压力损失超过设计值的10%时,应予以充装;对包括压力控制装置、灭火控制装置、报警设

  备等在内的主要部件,应分别进行无破坏性的单元操作实验。

  年检:每年应对系统进行一次全面检查和联动试验。其它检查:每隔3~5年对各阀门进行动作试验。对容器阀进行试验时,应先将启

  动头部分与阀体分开,旋上试验接头,然后打开容器阀,控制启动气源既沿管路进入容器阀启动头的活塞上腔。这时应注意观察闸刀的动作情况是否正常。

  3.4泡沫灭火系统3.4.1日常维护检查:

  检查泡沫泵、供水泵能否正常运行;管道、泡沫产生器、混合液立管和各种阀门有无损坏、泄漏、锈蚀,是否处于正常的工作状态;消防水池出水量是否足够;半固定式泡沫灭火系统的接口堵盖是否完好,要保持管道畅通,防止杂物进入管道;高倍数泡沫灭火系统防护区的封闭情况是否发生变化,如有变动应及时恢复。

  3.4.2定期维护检查:

  检查产生泡沫的相关装置,如检查泡沫比例混合器、泡沫产生器有无机械损伤、腐蚀,空气入口处有无堵塞,以及所有阀件手动操作是否灵活;检查管道,对地上管道进行压力试验,以检查这些管道有无腐蚀及机械损伤,对地下管道应至少5年检查一次;检查过滤器,检查用过或做过流量试验后的清扫情况;检查报警和自动设备、自动和手动装置,看其性能是否正常;对泡沫液及其贮存器进行检查,看其有无损坏、锈蚀,液位高度是否符合要求;对泡沫液的成分和性能进行分析测试,确保其质量完好。

  3.5防排烟设施3.5.1日常维护检查:

  检查自然排烟窗是否打开,直接通风面积是否符合国家规范要求;检查机械防、排烟系统组件(如正压送风机、排烟风机、正压送风口、排烟风口、管道、风阀等)有无损坏、锈蚀、漏风的现象,是否处于正常的运行状态;正压送风口、机械排烟风口及其现场手动开启装置是否被遮挡。

  3.5.2定期维护检查:

  定期手动开启、关闭正压送风口、排烟风口,看其是否灵活,密封是否良好;定期模拟火灾,测试机械防、排烟系统手动、自动启动功能,检测其各组件能否正常运行,采用风速仪检测送风口、排烟口的风速是否符合设计要求。安全疏散设施

  一般来讲,建筑物的安全疏散设施包括疏散楼梯和楼梯间、疏散

  走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志系统及辅助救生设施。加强安全疏散设施的维护保养,确保其完好有效,才能保证火灾时建筑物内人员和物资安全疏散,有效地减少火灾所造成的人员伤亡和财产损失。

  4.1每天应对整个疏散通道(含疏散楼梯间、前室、疏散走道、安全出口)进行检查一次,确保疏散通道畅通。

  4.2每周应进行防火门的开关、防火卷帘的升降、应急灯启动和照度、疏散指示标志的方向及供电情况进行检查,确保其处于正常

  的工作状态;清除影响防火门关闭、防火卷帘升降的障碍物。

  4.3每半年对防火门的铰链和闭门器及防火卷帘的轨道、卷

  门机轴进行润滑保养,保证防火门、防火卷门开关自如。

  4.4每年应对应急灯和疏散指示标志等进行功能和安全性检查,并进行充放电实验,确保其正常工作。消防供电

  5.1日常维护检查:

  检查消防专用配电柜、开关柜及各消防用电设备双电源末端切换。箱有无故障,是否处于正常的工作状态;检查备用电源(EPS、UPS、自备发电机)的外观,看其是否完好正常,自备发电机的储油量是否符合设计要求。

  5.2定期维护检查:

  定期对第二路电源、备用电源、变压器进行运行测试,检查其能否正常切换(自动或手动)运行,消防用电设备处双电源末端切换装置能否正常自动切换。建筑灭火器6.1日常维护检查:

  根据被保护对象的火灾种类和火灾危险性等级,检查所配灭火器的配置规格、类型、数量、设置位置是否符合国家现行规范要求;检查灭火器的外观,看其有无损坏、锈蚀,标牌是否清晰,贮气压力是否满足要求。

  6.2定期维护检查:

  定期委托有资质的维修单位对所配建筑灭火器的功能性进行一次全面检查,看其是否存在灭火剂失效、超出规定使用年限的现象,手提式和推车式1211、干粉、CO2灭火器出厂满5年的,手提式和推车

  式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器出厂满3年的,手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器出厂满2年的,每隔2年须进行水压试验;凡是手提式化学泡沫、酸碱灭火器出厂满5年的,手提式清水灭火器出厂满6年的,手提式干粉灭火器(贮气瓶式)、推车式化学泡沫灭火器出厂满8年的,手提贮压式干粉灭火器、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)出厂满10年的,手提式和推车式CO2灭火器、推车式贮压式干粉灭火器出厂满12年的,均应予以强制报废。

  建筑消防设施的维护管理制度

  建筑消防设施的日常维护管理单位应由建筑产权单位负责,当建筑使用权全部或局部转让时,应由建筑产权单位向该建筑使用单位明确建筑消防设施日常管理责任。设置消防控制中心的,其消防控制中心的操作、监视、管理人员须经消防培训合格后,持证上岗。

  2.3建筑消防设施使用单位应建立健全建筑消防设施维护管理的各项工作制度,确保消防设施长期处于可靠、准确、灵敏的运行状态。建筑物的使用管理者应与具备相应建筑消防设施维护保养资质的企业签订建筑消防设施定期维护保养合同,保证消防设施的正常

  运行。建筑消防设施使用单位应按照国家消防技术标准的规定进行日检、月检、季检、年检,并且每年必须委托有相应资质的中介检测机构进行一次认定性的检测。对自检和认定性检测中所发现的问题和隐患,该建筑的产权者或使用者必须予以解决和整改,单位法人代表或者行政负责人对此负法律责任。建筑消防设施使用单位应按照《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)的有关规定履行相关消防安全职责。建筑消防设施的使用、管理单位应建立日常、定期检查、维护、运行情况档案,每季度将建筑消防设施的维护保养情况,向当地公安消防机构报告一次。

  建筑消防设施维护的法律责任

  依据《中华人民共和国消防法》第四十三条的规定,机关、团体、企业事业单位违反本法规定,未履行消防安全职责,责令限期改正,逾期不改正的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分或者处警告。依据《中华

  人民共和国消防法》第四十四条的规定,建筑消防设施维护保养单位,违反国家消防安全技术规定进行维修保养的,责令限期改正,可以并处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处警告或者罚款。“公安部30号令”第二十九条规定,建筑消防设施维修保养单位和个人有下列行为之一的,由公安机关责令改正,并可以对单位和直接责任人员、主管人员处3万元以下罚款;对拒不改正或限期不改正的,责令停工,已完成的不得验收交付使用;已经取得维修保养资质的,由省一级以上公安消防部门撤销其资质证书:

  ⑴未取得资质证书和复验的;

  ⑵建筑消防设施维护保养弄虚作假,质量低劣的。对建筑消防设施产权单位和使用单位不按规定自检和不按规定时限聘请消防设施中介检测机构进行检测的,有消防监督部门依法予以处罚。由于逾期未对消防设施检测而导致消防设施火灾时失效的,依法追究单位法人代表或行政负责人的法律责任。

  第五篇:建筑消防设施维修保养合同

  SDF-2011-0001建筑消防设施维修保养合同

  山

  东

  省

  公

  安

  厅

  制定

  山东省工商行政管理局

  二〇一一年十月

  建筑消防设施维修保养合同

  合同编号:

  签订地点:

  签订时间:

  甲方(托修、托保方):

  乙方(承修、承保方):

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《山东省消防条例》,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。

  一、维修保养建筑名称:

  二、维修保养范围:乙方负责下列建筑消防设施中的第项建筑消防设施的维修保养。

  1.建筑防火分隔和安全疏散设施;2.火灾自动报警系统;3.消防给水设施;4.消火栓系统;5.消防水炮系统;6.自动喷水灭火系统;7.气体灭火系统;8.水喷雾自动灭火系统;9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材;15.其他设施。(详见建筑消防设施名录)

  三、维修保养期限:自

  ****年**月**日

  时起至

  ****年**月**日

  时

  止。维修保养期限届满前

  日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订合同。

  四、甲方的权利、义务:

  1.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范,明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修保养、建档等制度;

  2.制定消防设施操作规程,明确操作人员。负责消防设施操作的人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施;

  3.消防控制室实行24小时值班制度,值班人员不少于6人,每班工作时间不大于8小时,每班人员不少于2人,且均通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书;

  4.按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测,每年委托具备资质的机构对消防设施至少进行一次全面检测;

  5.发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复,并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任;

  6.不应擅自关停消防设施。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,需经单位消防安全责任人批准,并有确保消防安全的有效措施;

  7.储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。根据需要及时更换配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。

  8.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的,甲方有权解除维修保养合同。

  五、乙方的权利、义务:

  1.依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性;

  2.认真贯彻执行有关消防法律、法规和技术规范,遵守科学和职业道德规范,依法开展建筑消防设施维修保养业务,保证维修保养后的建筑消防设施质量满足相关标准要求;

  3.制定建筑消防设施维护保养计划,派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有高级技能以上等级职业资格证书的保养人员(每次至少2人)每月定期维护保养本合同约定的建筑消防设施,如实出具《建筑消防设施维修保养报告书》,并抄送当地公安消防机构备案;

  4.接到甲方故障报告后,派遣已通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有技师以上等级职业资格证书的维修人员(每次至少2人)24小时内到现场修复存在问题和故障的消防设施,并承担不及时维修发生的责任;

  5.维修期间确需暂时停用消防系统的,必须报经甲方消防安全责任人批准;故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人检查确认;维修情况要如实记入《建筑消防设施故障维修记录表》;

  6.对消防设施故障零部件提供临时备件;确需更换的,向甲方提出建议,并出示更换部件报废证明;

  7.对甲方值班检查、巡查或管理人员进行专业技术指导。

  六、酬金和付款方式及期限:

  七、违约责任:

  八、解决合同纠纷的方式:本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采用下列方式中的解决。

  1.由

  仲裁机关仲裁;

  2.向

  法院起诉。

  九、双方协商的其他事项:

  甲方(章):

  地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  开户银行:

  账号:

  乙方(章):

  地址:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  传真:

  邮编:

  开户银行:

  账号:

  十、合同份数:本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,送当地公安消防部门备案一份。

  附:《建筑消防设施名录》。

  附件:

  建筑消防设施名录

  一、建筑防火分隔及安全疏散设施

  1.防火门(包括自行关闭、顺序关闭设施,反馈信号)

  2.防火窗

  3.防火卷帘(包括手动、自动控制装置)

  4.防火阀

  5.推闩式外开门

  二、火灾自动报警系统

  1.各类报警触发器件

  2、各级报警控制器

  3、各种警报装置

  4、系统接线装置

  5、系统接地装置

  三、消防给水设施

  1、消防水池(包括取水口、取水井)

  2、消防水箱

  3、消防水泵(包括试验和检查用压力表、放水阀门)

  4、稳压泵、增压泵、气压水罐等

  5、水泵接合器

  6、管网及阀门

  四、消火栓系统

  1、室外消火栓(包括标志)

  2、室内消火栓(包括消防水枪、水带)

  3、启动按钮

  4、管网及阀门

  5、消防卷盘(包括胶带和喷嘴)

  五、消防水炮系统

  1、消防水炮及控制装置

  2、管网及阀门

  六、自动喷水灭火系统

  1、水源及供水装置(水池、水泵、增压设施、水泵接合器等)

  2、各类喷头

  3、报警阀

  4、控制阀

  5、水力警铃

  6、末端试水装置

  7、压力表

  8、水流指示器

  9、充气、排气装置

  10、管道及阀门

  七、气体灭火系统

  1、喷嘴

  2、气体灭火控制盘

  3、贮存装置

  4、选择装置

  5、管道及附件

  6、防护区门、窗、洞口自动关闭装置

  7、防护区通风装置

  8、紧急控制装置

  9、喷洒警示装置

  10、部分系统的冷却装置

  八、水喷雾自动灭火系统

  1、水雾喷头

  2、雨淋阀组(雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表和通用阀门)

  3、过滤器

  4、传动管

  5、水源和供水装置

  九、泡沫灭火系统

  1、低倍数泡沫灭火系统

  (1)泡沫消防泵

  (2)泡沫比例混合器

  (3)泡沫液压力储罐

  (4)泡沫产生器

  (5)控制阀

  (6)固定泡沫灭火设备

  (7)泡沫钩管

  (8)泡沫枪

  (9)泡沫喷淋头

  2、高倍数、中倍数泡沫灭火系统

  (1)水泵

  (2)泡沫液泵

  (3)控制箱

  (4)泡沫发生器

  (5)比例混合器

  (6)泡沫液储罐

  (7)压力开关

  (8)管道过滤器

  (9)导泡筒

  十、防烟、排烟设施

  1、排烟窗控制装置(自动或手动)

  2、挡烟垂壁

  3、机械防烟设施

  (1)送风口

  (2)压差自动调节装置

  (3)机械加压送风机

  (4)风道

  (5)消防电源及其配电

  2、机械排烟设施

  (1)排烟风机

  (2)排烟口(包括手动和自动开启装置)

  (3)排烟防火阀

  (4)排烟道

  (5)消防电源及其配电

  十一、消防电气和通讯设施

  1、消防电源

  2、自备发电机

  3、应急照明

  4、疏散指示标志

  5、可燃气体探测报警装置

  6、消防专线电话

  7、火灾事故广播扬声器

  8、火灾事故广播扩音机

  十二、消防电梯

  1、轿厢内的专用电话

  2、首层消防专用操作按钮

  3、消防电梯井底排水设施

  4、手动或自动控制装置

  十三、干粉灭火系统

  1、喷头

  2、贮存装置

  3、选择装置

  4、管道及附件

  5、防护区通风装置

  6、控制装置

  十四、移动式灭火器材

推荐访问:消防系统和设备维护保养制度 维护保养 制度 消防系统