篇一:给水排水管网系统重点
给排水管网系统复习知识点
LT
18、管段衔接的方法及定义
水面平接:上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。
管顶平接:上游管段终端和下游管段的起端管顶标高相同。
19、污水主干管水力计算表。
20、降雨量、年降雨量、降雨历时、暴雨强度、汇水面积。
降雨量:指降雨的绝对量。
年平均降雨量:多年观测所得的各年降雨量的平均值。
降雨历时:指连续降雨的时段,可以指一场雨的全部降雨时间。也可以指其中个别的连续时段。
暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。
汇水面积:指雨水管渠汇集雨水的面积。
21、暴雨强度公式及其各符号的意义
公式:q=167A1(1+clgP)/(t+b)^nQ:设计暴雨强度,P:设计重现期(a)t:降雨历时(min);A1,c,b,n地方参数,根据统计方法进行计算确定。
22、雨水管区设计流量计算公式及各符号的意义
公式:Q=q·F·ψ(径流系数)
23、径流系数
径流量与降水量的比值成为径流系数。径流系数通常采用地面覆盖种类确定的经验数值,若汇水面积是由各种性质的地面覆盖所组成,则按照各地面占用的面积比例,用加权平均法计算而得。
24、特殊情况下雨水设计流量的确定。
当汇水面积的轮廓不规则,即汇水面积呈畸形增长时,或是汇水面积地形坡度变化较大或汇水面积各部分径流系数由显著差异时,可能发生管道的最大流量不是发生在全部面积参与径流时,而使发生在部分参与径流时。即只有部分雨水流过来。
25、雨水管区系统的平面布置特点:
①充分利用地形,就近排入水体。②根据城市规划布置雨水管道。③合理布置雨水口,以保证路面雨水排除通畅;④雨水管道采用明渠或暗渠,应结合具体条件确定。⑤设置排洪沟排除涉及地区以外的雨洪径流。
26、雨水干管水力计算表
27、下述情形应当考虑合流制:
①排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入水体后对的、水体造成的污染危害程度在允许的范围以内。
②街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面较窄,管渠的设置位置受到限制时可考虑采用合流制。
③地面有一定的坡度倾向于水体,当水体高水位时岸边不受淹没,污水在中途不需要泵汲。
28、旱流流量、截流倍数
旱流流量:晴天时
的设计流量
截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量与旱流流量的比值
29、合流制排水管渠的设计流量
Q=(n0+1)Qf+Q1+Q2;n0:截流倍数,Qf:上游旱流流量,Q1:下游排水面积上的雨水设计流量,Q2:下游生活污水与工业废水之和。
30、三种溢流井的简图及各部分的组成:
截流槽式溢流井、溢流堰式溢流井、跳跃堰式溢流井。排水工程上册P123~12431、截流式合流干管水力计算表p12632、常用的管渠断面形式:圆形、半椭圆形、马蹄形、拱形矩形、蛋形、矩形、弧形流槽的矩形、带低流槽的矩形、梯形。
常用的排水管渠:混凝土管和钢筋混凝土管、陶土管、金属管、浆砖管、石或钢筋混凝土大型管渠、其他管材。
33、排水管道接口形式:柔性、刚性、半柔半刚性
常用接口方式:水泥砂浆抹带接口、钢丝网水泥砂浆抹带接口,石棉沥青卷材接口、橡胶圈接口、预制套环石棉水泥接口、顶管施工常用的接口形式(混凝土内套石棉水泥接口,沥青油毡,石棉水泥接口)
34、排水管道基础组成:地基、基础、管座
常用的管道基础有三种:①砂土基础:包括弧形素土基础及砂垫基础,弧形素土基础适用于无地下水、原土能挖成弧形的干燥土壤,砂垫基础适用于无地下水,岩石或多石土壤。②混凝土枕基:适用于干燥突然中的雨水管道及不太重要的污水支管。③混凝土带型基础:适用于各种潮湿土壤,遗迹地基软硬不均匀的排水管道。
35、排水管渠系统附属构筑物:雨水口、连接暗井、溢流井、检查井、跌水井、水封井、倒虹管、冲洗井、防潮门、出水口。简图见于排水工程上册第六章。
36、倒虹管及其组成。
排水管渠遇到河流、山涧、洼地及低下构筑物等障碍物时,不能按原有的坡度埋设,而是按下凹的折线方式从障碍物下通过,这种管道称为倒虹管,倒虹管由进水井,下行管,平行管,上行管,和出水井等组成。排水工程上册P148.
给水管内容
给水系统分类
1)按水源种类:分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)给水系统。
2)按供水方式:分为自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水系统)和混合供水系统;
3)按使用目的:分为生活用水、生产给水和消防给水系统;
4)按服务对象:分为城市给水和工业给水系统;在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。
2、给水系统组成
给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调节构筑物组成。
什么是统一给水、分质给水和分压给水,那种系统目前用得最多
统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,称为统一给水系统。(目前用的最多)
分质给水:利用相同或不同水源,经过不同水处理过程和管网后,将不同水质的水供给各类用户
分压给水:由同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水管和水压要求低的低压水管
设计用水量的组成及相关定额和计算
设计用水量的组成:1)综合生活用水;2)工业企业生产用水和工作人员生活用水;3)消防用水;4)浇洒道路和绿地用水;5)未预计水量及管网漏失水量。
水塔和清水池容积的计算
水塔:W=W1+W2W1:调节容积;W2:消防贮水量,按10min室内消防用水量计算。
清水池:W=W1+W2+W3+W4W1调节容积;W2消防贮水量按2h火灾延续时间计算;W3水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,等于最高日用水量的5%--10%;W4安全贮量
管网布置用哪两种基本形式,各适合用于何种情况及其优点
树状网:适用于小城市和小型工矿企业。树状网的供水可靠性较差,管网中任一段管线损坏时,该管段以后的所有管线就会断水。另外,树状网的末端,用水量小,管中的水流缓慢,甚至停滞
不流,水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能,但造价低。
环状网:适用于用水保证率较大的地区。这类管网当任一断管网损坏时,可以关闭附近的阀门使其余管线隔开,让后进行检修,水还可以另外从其他管线供应用户,断水的地区可以缩小,从而供水可靠性增加,还可以大大减轻水锤作用产生的危害,但造价高。
管网的简化方法
有一条管线连接的两管网,可以把连接管断开,分解成两个独立管网;
管径较小、互相平行且靠近的管线可考虑合并;
省略水利条件影响较小的管线
P30什么叫经济流速,如何确定其范围
采用优化方法求得流速或管径的最优解,在教学上表现为求一定年限内管网造价和管理费用之和为最小值的流速,管径(mm)
平均经济流速(m/s)
D=100~4000.6~0.9D>4000.9~1.4什么叫连续性方程,什么是能量方程
连续性方程:对任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。
能量方程:表示管网每一环中各管段的水头损失和等于零的关系
分区给水系统
根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠性和调节灵活,称为分区给水系统。
管网附件和附属构筑物
管网附件包括:阀门、止回阀、排气阀和泄水阀、消火栓
附属构筑物:阀门井、支墩
管网的技术管理
1)建立技术档案;2)检漏和修漏;3)水管清垢和防腐蚀;4)用户接管的安装、清洗和防冰冻;5)管网事故抢修;6)检修阀门、消火栓、流速计和水表等。
给水管网
第一章
名词解释
给水系统:保证城市工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统
给水管网:将经过给水处理后的水送到各个给水区域的全部管道
生活用水:日常生活中所用水量
消防用水:扑灭火灾所需的水量
分质给水:利用相同或不同的水源,经过不同的水处理过程和管网后,将不同水质的水供给各类用户。
分压供水:由同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压管网和水压要求低的低压管网。
简答题
给水管网在给水系统中的作用:
给水管网按照用户的需求将处理后的水送至用户处,起运输作用。
简述多水源给水系统的优缺点:
优点:便于分期发展给水系统,供水比较可靠,管网内水压比较均匀。缺点:随着水源的增多,设备和管理工作相应增加。
简述影响给水系统布置的主要因素。
城市规划的影响:给水系统的布置应密切配合城市和工业区的建设规划,做到通盘考虑分期建设,既能及时供应生产、生活和消防用水,又能适应今后发展的需要。
水源的影响:水源种类,水源距给水区的远近及水质条件的不同,会影响到给水系统的布置。
地形的影响:地势比较平坦,工业用水量小,对水压无特殊要求时采用统一给水系统,地形起伏较大,采用分区给水系统。
说明调节构筑物的作用和类型
高地水池,水塔、清水池等类型,用以储存和调节水量。
工业给水系统中水的重复利用有何意义
工业给水系统中水的重复利用不仅是解决城市水资源缺乏的一种措施,还可以提高环境效益,减少使城市水体污染的废水量,同时能节省工业给水的投资,对水量大的企业具有重大意义。
何谓水量平衡
水量平衡是冷却用水量和损耗水量、循环用水量补充水量以及排水量保持平衡
工业用水中,做水量平衡的目的,以及可采取的途径
目的是达到合理用水。途径有改革生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。
由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于地表水自流给水系统。
给水系统中投资最大的一部分是?
输配水系统是投资最大的部分,因为输水管渠和管网都埋设于地下,施工难度较给水系统其他部分来说,都要大,且管材也不便宜,而泵站和调节构筑物等都需要定期进行维护检修,其基建费用也很大。
给水系统是否必须包括取水构筑物,水处理构筑物,泵站,输水管和管网,调节构筑物等,哪种情况可省其中一部分设施。
并不一定要包括全部。当区域的地势起伏较大,自来水厂建在高地的时候,可完全由重力流供水,不需要泵站加压,若区域用水比较均匀时可以省去水塔。
水源对给水系统布置有哪些影响。
任何城市都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,影响到给水系统的布置。当地如有丰富的地下水,则可在城市上游或就在给水区内开凿管井和大口井,井水经消毒后由泵站加压送入管网,供用户使用。水源处于适当的高程,能借助重力输水,可省去一级泵站或二级泵站。城市附近山上有泉水时,建造泉室供水的给水系统最为经济简单。取用蓄水库水时,也可能利用高程以重力输水,熟睡能量费用可以节省。以地表水为水源时,需从上游取水,并对其进行水处理后才能成为饮用水。城市附近的水源丰富时可以考虑建成多水源给水系统。
工业给水有哪些系统,适用于哪些情况
循环给水系统:使用过的水经过适当处理后再行回用,为了节约工业供水,并有一定水处理能力的工业企业可使用。
复用给水系统:按照各车间对水质的要求将水顺序重复利用,车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其他车间使用时。
工业用水量平衡图如何测定和绘制,水量平衡图起什么作用
进行工业企业水量平衡测定工作时,先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。
根据测定结果绘制出水量平衡图
利用水量平衡图便可了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量仪表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都有很大的用处。
第二章
设计用水量
名词解释:
生活用水量标准:包括居民家庭、浴室、学校、影剧院、医院等的生活及饮用水量。与地区、设备水平、生活习惯、供水方式、等有关。一般按每人每日所需的生活用水量确定。
最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多的一日的用水量。
最高时用水量:一天内用水最高一小时内的用水量。
日变化系数:一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。
时变化系数(Kh):最高一小时用水量与平均时用水量的比值。
用水量变化曲线:横坐标为时间,纵坐标为占最高日用水量百分数的曲线,表现了当天用水量的变化。
简答题:
设计城市给水系统时应考虑哪些用水量。
综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水,消防用水、浇洒道路和绿地用水、未预计水量及管网漏失水量。
居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的城市规划、工业企业生产情况、居民生活条件和气象条件等,结合现状用水调查资料分析,进行远近期水量预测。
影响生活用水量的主要因素有哪些
主要有生活习惯、气候变化、一天的时间变化等
城市大小和消防流量的关系如何。
城市越大,其发生火灾的次数会越多,历时也越长,所谓的消防流量也越大。
怎样估计工业生产用水量
Q4=q·B(1-n)m3/d,其中,q城市工业万元产值用水量,单位立方米/万元;B:城市工业总产值,万元;n:工业用水重复利用率。
工业企业为什么要提高水的重复利用率
用水量变化曲线对给水工程有什么知道意义
利用用水量变化曲线可以了解一天众各时段的用水量,适当调整工业生产工艺,设备能力和供水量,获得最大的经济效益。
给水系统设计时,用水定额有什么作用
用水量定额是确定设计用水量的主要依据,它可影响给水系统想应设备的规模工程投资、工程扩建的期限,今后水量的保证等方面。
工业用水正常是指?
工业企业在生产过程中,用于冷却、空调、制造、加工、净化和洗涤方面的用水。
对于新设计的给水工程,用水量变化规律如何确定
对于新设计的给水工程,用水量变化规律只能按该工程所在地区的气候、人口、居住条件、工艺生产工艺、设备能力、产值等情况,参考附近城市的实际资料确定。
给水系统的工作情况
管网控制点:管网中控制水压的点
简答题
如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积
有水塔时,清水池的调节容积等于每一时段二级泵站供水量与一级泵站供水量之差的累加正值
无水塔时,清水池的调节容积等于每一时段用水量与一级泵站供水量之差的累加正值。
取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网按什么流量设计
取水口、水处理构筑物、一级泵站按最高日平均时流量计算。
管网中有水塔或高地水池时,二级泵站和管网按最高日最高时流量计算,管网内设有水塔或高地水池时,二级泵站的设计流量按用水量变化曲线拟定。
已知用水量曲线时,怎样定出二级泵站工作线
泵站进行分级供水,泵站各级供水线尽量接近用水线,分级数一般不应多于三级,虽然每小时泵站供水量不等于用水量,但每一天的泵站总供水量等于最高日用水量。
清水池和水塔有何作用,什么情况下应当设置水塔
清水池用于调节一级泵站和二级泵站的供水量差额,而水塔用于调剂二级泵站供水量与管网用水量的差额,当管网用水量变化较大时,二级泵站时常运行于最高日最高时用水量则会消耗大量能源,此时应当设置水塔。
有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何区别。
管网水塔或高地水池时,二级泵站和管网按最高日最高时流量来计算,管网设有水塔或高地水池时,二级泵站的而设计流量按用水量的变化曲线拟定。
无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算
Hp=Zc+Hc+hs+hc+hnZc表示管网控制点C的地面标高和清水池最低水位的高程差。Hc表示控制点所需的最小服务水头;hs表示吸水管中的水头损失;hc,hn表示输水管和管网中的水头损失。
后三者都应按水泵最高时供水量计算。
消防时的二级泵站扬程公式
Hp=Zc+Hc+hs+hc+hnZc表示着火点C的地面标高和清水池最低水位的高程差。Hc表示控制点消防时管网允许的水压,不得低于十米;hs表示吸水管中的水头损失;hc,hn表示输水管和管网中的水头损失。后三者都应按水泵最高时供水量计算。
管网和输水管渠不知
管网布置应满足以下条件:
按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地
管网布置必须保证供水
安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减小到最小
管网遍布整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压
力求以最短距离铺设管线,以降低管网造价和供水能量费用
管网定线应确定哪些管线的位置?其余管线位置和管径怎么确定?
定线时一般只限于管网的干管以及干管之间的连接管,分配管根据干管的位置来定,其管径由城市消防流量决定所需的最小管径。
管网布置需要考虑哪些主要附属设备?
干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。
工业企业内的给水管网与城市给水管网相比有哪些特点?
工业企业大内的管网定线比城市管网简单,因为厂区内车间位置明确,车间用水量大且比较集中,易于做到以最短的管线达到用水量最大的车间的要求,但是,由于某些工业企业有许多地下建筑物和管线,地面又有运输设施,以致定线比较困难。
输水管渠定线时应考虑哪些方面。
输水管渠定线要考虑必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行维护,保证供水安全,选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修,减少与铁路,公路和河流的交叉,管线应避免穿越画皮,岩层,沼泽、高水位和河水淹没冲刷地区,以降低造价和便于管理
第五章
管段流量管径和水头损失。
名词解释
比流量:干管线单位长度的流量
沿线流量:干管的流量,于比流量与管段长度的乘积。
分配流量:利用求出的节点流量对各管段进行流量的分配。
折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量,即节点流量的系数。
简答题
什么叫年折算费用?分析它和管径与流速的关系。
将造价折算成一年的费用,成为折算费用。折算费用随管径和流速的改变而变化,是一条下凹的曲线,相应于曲线最小纵坐标值的管径和流速,是最经济的。
第六章
管网水力计算
名词解释
闭合差:管网环内各管段水头损失的代数和。
最大转输时:在多水源管网中,最高日内二级泵站供水量与用水量之差为最大值的时候。
简答题
树状网计算时,干线和支线如何划分,两者确定管径的方法有何不同
从二级泵站到控制点为干线,干线上一点分支到另外的节点,此为支线,干线管径按平均经济流速确定,而支线管径选取时,要参照水力坡度和流量选定,还要注意市售标准管径的规格,注意支线各管段水头损失之和不得大于允许水头损失。
用最大闭合差的环校正法时,怎样选择大环进行平差计算以加速收敛。
首先按照初步分配流量求得哥环的闭合差大小和方向,然后选择闭合差大的一个环或将闭合差较大且方向相同的相邻连成大环。对于环数较多的管网可能会有几个大环,平差时只需计算在大环上的各管段。
如何构成虚环?写出虚节点的流量平衡条件和虚环的水头损失平衡条件
各水源供水量的汇合点为虚节点,虚环是将各水源与虚节点用虚线连接成环,它包括虚节点,该点泵站和水塔的虚管段、以及泵站到水塔之间的实管段。虚管段中没有流量,不考虑摩阻,只表示按某一基准满算起的水泵扬程或水塔水压。
按最高用水时计算的管网,应按哪些条件进行核算
还应按,消防时的流量和水压要求,最大转输时的流量和水压要求,最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。这些都是为了考虑在火灾、最大转输、以及事故时的不利情况下仍保证一定的供水量和水压。
输水管去为什么要分段,怎样计算分段数
为了当一根输水管损坏时,仍能保证70%供水量。分段数可用公式计算
N=0.96(s1-sd)/(s+sp+sd)
S1:没有损坏的输水管的摩阻,sd两条输水管的当量摩阻,sp泵站内部管线的摩阻;s:水泵摩阻
第八章
分区给水系统
4)在哪些情况下给水系统需要分区供水?
给水区很大、地形高差显著或远距离输水的地区。
5)分区给水有哪些基本形式?
并联分区和串联分区
6)泵站供水时所需的能量由几部分组成?分区给水后可以节约哪部分能量,哪些能量不能节约?
由三部分组成:1)保证最小服务水头所需的能量E1;2)克服水管摩阻所需的能量E2;3)未利用的能量(因各用水点的水压过程而浪费的能量)。分区后E1和E2都不能节约,而E3能被节约。
7)泵站供水能能量分配图是如何绘制的?
以区域中有4个节点为例:
1)将节点流量q1、q2、q3、q4等值顺序按比例绘在横坐标上。各管段流量可从节点流量求出。
2)纵坐标按比例绘出各节点的地面标高Z和所需的最小服务水头H,得到若干以q为底、H+Z为高的矩形面积,这些面积的总和等于保证最小服务水头所需的能量E1。
3)每一管段流量和相应水头损失所形成的矩形面积总和,等于克服水管摩阻所需能量E2。
4)剩下的面积以流量为底,过剩水压为高的矩形面积之和,这就是E3。
5.输水管全长的流量不变时,能否用分区给水方式降低能量?
不能。输水管全长的流量不变,即沿线无流量分出,分区后非但不能降低能量费用,设置基建和设备等项费反而增加,管理也趋于复杂。
3)给水系统分成两区时,较未分区系统最多可节约多少能量?
根据公式En=,当n=2时,En=,因此能节省的能量。
4)特大城市如地形平坦,管网延伸很远,是否有考虑分区给水的必要,为什么?
有这个必要,因为输水管过长,会增加造价,同时水头损失也会增大,浪费了能量。
8.应如何决定分区方式?
1)当城市狭长发展时,采用并联分区较宜,高、低两区的泵站可以集中管理;相反,城市垂直于等高线方向延伸时,串联分区更为适宜。
2)水厂靠近高区时,宜用并联分区。水厂远离高区时,采用串联分区较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。
排水管网
19、排水系统理论
一、名词解释
排水体制:污水的不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。
区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水系统统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。
排水系统:排水的收集、输送、水质的处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内的排除系统。
分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。
二、简答题
1.排水体制分几类,各类的特点,选择排水体制的原则是什么?
4)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建造一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。
5)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。
排水系统体制的选择应根据城镇及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用的情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。
21、工业企业的废水,在什么条件下可以排入城市下水道?
工业企业的废水不影响城市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护管理人员造成危害,不影响污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件可以排入城市下水道。
22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题?
应考虑这些问题:
排水工程的规划设计应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,相互协调。
排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置协调。
排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。
排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。
排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程协调,雨水排水工程应与防洪工程协调,以节省总投资。
排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。
对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际出发,在满足环境保护的要求下,充分利用和发挥其功效,有计划、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。
排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。
4.试述排水系统的建设程序和设计阶段
建设程序:
2)可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。
3)计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据。
4)设计阶段:设计单位根据上级部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制预算。
5)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作。
6)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用时建筑安装施工的最后阶段。
设计阶段:
初步设计:明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准、选定设计方案、拆迁、征地范围及数量、设计中存在的问题、注意事项及建议等。
施工图设计:施工图应满足施工、安装、加工及施工预算编制要求。
38、试述区域排水系统的特点。
1)污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,因而经济;2)污水厂占地面积小,节省土地;3)水质、水量变化小,有利于运行管理;4)河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系。同时,它也有一定缺点:1)当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难;2)工程设施规模大,造成运行管理困难,而且一旦污水厂运行管理不当,对整个河流影响较大;3)因工程设施规模大,发挥事业效益就慢。
第二章
污水管道系统的设计
设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。
总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。
污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。
控制点(污水的):在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。
设计管段:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度。
非设计管段:
管道埋设深度:指管道内壁底到地面的距离。
本段流量:从管段沿线街坊流过来的污水量。
转输流量:从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。
管道定线(污水的):在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向。
设计流速:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度。
最小设计坡度:相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度。
简答题
什么叫居住区生活污水定额?其值应如何确定?
居住区生活污水可参考居民生活用水定额或综合生活用水定额。
居民区生活污水定额指居民每人每天日常生活中洗涤、冲厕、洗澡等产生的污水量(L/cap·d);总和生活污水定额指居民生活污水和公共设施排出污水两部分的总和(L/cap·d)。二者应根据当地采用的用水量定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。
通常采用什么方法计算城市污水设计总流量?这种计算方法有何优缺点?
Q=Q1+Q2+Q3+Q4Q1:生活污水设计流量;Q2:工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量;Q3:工业废水设计流量;Q4:地下水渗入量及公建污水量。
上述求污水总设计流量的方法,是假定排出的各种污水,都在同一时间内出现最大流量的。但在设计污水泵站和污水厂时,如果也采用各项污水最大时流量之和作为设计依据,将很不经济,因为各种污水最大时流量同时发生的可能性较少,各种污水流量会合适,可能互相调节,而使流量高峰降低。
污水管道的水流是否为均匀流?污水管道的水力计算为什么仍采用均匀流公式?
不是均匀流。在直线管段上,当流量没有很大变化又无沉淀物时,管内污水的流动状态可接近均匀流。如果在设计与施工中,注意改善管道的水力条件,则可使管内水流尽可能接近均匀流,以及变速流公式计算的复杂性和污水流动的变化不定,即采用变速流公式计算也很难精确,因此为了简化计算工作,污水管道的水力计算仍采用均匀流公式。
在污水管道进行水力计算时,为什么要对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度做出规定?是如何规定的?
设计充满度:
原因:
污水流量时刻在变化,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍卫生环境。
污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体。此外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需流出适当空间,以利管道的通风,排出有害气体,对防止管道爆炸有良好效果。
便于管道的疏通和维护管理。
规定:
管径(D)或暗渠(H)(mm)
最大设计充满度(h/D或h/H)
200——3000.550350——4500.650500——900≥10000.700.75设计流速
原因:污水在管内流动缓慢时,污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。为了防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速应在最小值和最大值范围内。
规定:污水管道的最小设计流速定为0.6m/s,最大设计流速与管道材料有关:金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s。
18.最小管径
①原因:管径过小极易堵塞,因此为了养护工作的方便,常规定一个允许的最小管径。
②规定:在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。
19.最小设计坡度
①原因:管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。
②规定:管径200mm的最小设计坡度0.004;管径300mm的最小设计坡度0.003;其余按照计算确定。
污水管道的覆土厚度和埋设深度是否为同一含义?污水管道设计时为什么要限定覆土厚度的最小值?
不同含义。限定覆土厚度的最小值有3个原因:1)必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;2)必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;3)必须满足街区污水连接管衔接的要求。
污水管道定线的一般原则和方法是什么?
原则:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。
方法:考虑地形和用地布局、排水体制和线路数目、污水厂和出水口位置、水文地质条件、道路宽度、地下管线及构筑物的位置、工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况,使拟定的路线能因地制宜地利用其有利因素而避免不利因素。
当污水管道的埋设深度已接近最大允许埋深而管道仍需继续向前埋设时,一般应采取什么措施?
一般可采取以下措施:1)加强管材强度;2)填土提高地面高程以保证最小覆土厚度;3)设置泵站提高管位等方法。
污水设计管段之间有哪些衔接方法?衔接时应注意些什么问题?
水面平接和管顶平接。衔接时应注意:1)下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游终端的水面和管底标高;2)当管道敷设地区的地面坡度很大时,为了调整管内流速所采用的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管道的埋深,可根据地面坡度采用跌水链接;3)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管底标高比干管的管底标高大很多时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上线设跌水井后再与干管相接。反之,若干管的管底标高高于旁侧管道的管底标高,为了保证旁侧管能接入干管,干管则在交汇处需设跌水井,增大干管的埋深。
城市污水回用工程的意义?回用水系统的组成?
既可以节约水资源,又使污水无害化,起到保护环境、控制水污染、缓解水资源不足的重要作用,尤其在缺水地区起作用更加明显。回用水系统一般由污水收集系统、再生水厂、再生输配系统和回用水管理等部分组成。
第二章
雨水管渠系统
一、名词解释
降雨历时:指连续降雨的时段,可以指一场雨全部将于的时间,也可以指其中个别的连续时段。
降雨量:指降雨的绝对量。
年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值。
月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值。
年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对量。
暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。
径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ。
汇水面积:指雨水管渠汇集雨水的面积。
降雨面积:指降雨所笼罩的总面积。
暴雨强度的频率:某特定值暴雨强度的频率指等于或大于该值的暴雨强度出现的次数m与观测资料总项数n之比的百分数。
暴雨强度的重现期:某特定值暴雨强度的重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。
极限强度法:承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时成正比,而且汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,这
是一种求雨水管设计流量的方法。
集水时间(集流时间):将雨水径流从流域的最远点留到出口断面的时间。
折减系数:集水时间中管内雨水流行时间的所乘大于1的系数。
二、简答题
1.试述地面集水时间的含义,一般应如何确定地面集水时间?
地面集水时间是指雨水从汇水面积上最远点流到雨水口的时间,一般采用经验数值来确定地面集水时间。
2.径流系数的影响因素有哪些?
影响径流系数的因素有汇水面积的地面覆盖状况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌情况等,同时还与降雨历时、暴雨强度及暴雨雨型有关。
3.暴雨强度与降雨历时的关系
暴雨强度随降雨历时的增长而减少,这是一条普遍认为的规律。
4.雨水管段的设计流量计算时,有哪些假设?
假设:1)降雨在整个汇水面积上的分布是均匀的,降雨强度在选定的降雨时段内均匀不变;2)汇水面积随集流时间增长的速度为常数。
地面集水时间的影响因素是什么?合理选定t值有何意义?
地形坡度、地面铺砌、地面种植情况、水流路程、道路纵坡和宽度等因素,但地面集水时间主要取决于雨水流行距离的长短和地面坡度。
计算雨水管渠的设计流量,应采用与哪个降雨历时t相应的暴雨强度q?为什么?
应采用的降雨历时等于汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时间,因为根据极限强度理论,汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,因此采用汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时间作为降雨历时可求得最大的降雨量,此值作为设计流量是偏安全的。
用极限强度法设计雨水管渠时,为什么要对雨水在管渠流行时间t2进行拆减系数m值的修正?
雨水管道是按满流进行设计的,但雨水管渠的水流并非一开始就到达设计状况,而是随着降雨历时的增长才能逐渐形成满流,其流速也是逐渐增大到设计流速的,这样就出现了按满流时的设计流速计算所得的雨水流行时间小于管渠内实际的雨水流行时间的情况,因此要乘以一个大于1的系数来对t2进行放大。
为什么地面坡度大于0.03地区的雨水管渠计算设计流量时,折减系数不能采用2而只能采用1.2?
因为坡度大于0.03时,雨水管中能在较短时间内达到满流,也就是达到设计的流速,而采用2的话,就会跟实际产生较大的偏差。
雨水管渠设计计算时,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情况?此时应如何确定下游管段的管径?
当汇水面积的轮廓形状很不规则(即汇水面积呈畸形增长时),或是汇水面积地形坡度变化较大或汇水面积各部分径流系数有显著差异时,就可能发生下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情况,这是因为下游管段的集水时间大于上一管段的集水时间,下游管段的暴雨强度小于上一管段的暴雨强度,且汇水面积的增加量小于暴雨强度的减少量。此时,可分两种情况进行下游设计流量的计算,选择其中最大流量作为下游的设计流量,从而确定管径:1)最大流量可能会发生在全部下游汇水面积参与径流时,此时上游中仅部分面积的雨水能流到下游;2)最大流量可能发生在全部上游汇水面积参与径流时,此时下游汇水面积的流量已经流过下游。
暴雨强度与最大平均暴雨强度的含义有何区别?
暴雨强度是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,暴雨强度会随时间变化而变化;而最大平均暴雨强度是选用对应各降雨历时的最大降雨量所求得的暴雨强度。
圆形管道的最大流速和最大流量均不是满流时出现,为什么圆形断面的雨水管道要按满流设计呢?
雨水中主要含有泥沙等无机物质,不同于污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般不会很长。
排洪沟的设计标准为什么比雨水管渠的设计标准高得多?
我国洪水泛滥的频率较高,洪水泛滥所带来危害是灾害性的,因此排洪沟的标准必须要很高。
第四章
合流制
一、名词解释
合流制系统:在同一管渠内排出生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。
旱流流量:晴天时的设计流量,成为旱流流量。
截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量与旱流流量的比值,称为截流倍数。
二、简答题
1.合流制管渠系统有何特点?
1)结构简单,管渠总长度短;2)与分流制相比,截流干管管径和埋深大,泵站和污水处理厂规模大;3)雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;4)晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。
2.合理地确定溢流井的数目和位置的意义?
合理地确定溢流井的数目和位置以便尽可能减少对水体的污染、减小截流干管的尺寸和缩短排放渠道的长度。
3.试比较分流制与合流制的优缺点?
可从4个角度对分流制与合流制进行优缺点比较:
环境保护角度
如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部送往污水厂进行处理后排放,从防止水体污染来看是较好的,但这样会使主干管尺寸过大,污水容量也会增加,建设和运营费用也相应大幅提高。采用截流式合流制时,雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体,水体仍然遭受污染;分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理,但初降雨水径流之后未加处理直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重。分流制虽然具有这一缺点,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,一般能符合城市卫生的要求。
工程造价角度
有些人认为合流制排水管道的造价比完全分流制一般要低20%—40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。从总造价来看,完全分流制比合流制比合流制可能要高,但不完全分流制因初期只建污水排水系统,因而可节省初期投资费用,还可缩短施工工期。而合流制和完全分流制的初期投资均比不完全分流制要大。
维护管理角度
晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀,待雨天暴雨水流可以将它冲走,使合流管道的维护管理费用降低,但晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,流入污水厂的水量和水质变化比合流制小得多,污水厂的运行易于控制。
用地角度
合流制节省土地,在街道狭窄地区尤为有利,老城区地下管网密布,地面上高楼大厦,行人多,车辆多,有些地段没有施工条件,老城区也只能保留合流制。
4.小区排水系统宜采用分流制还是合流制?为什么?
上题4个角度可以说明小区排水系统宜采用分流制。
篇二:给水排水管网系统重点
.
给水分为生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水,生活用水:人们在各类生活活动中直接使用的水。包括居民生活用水、综合生活用水、城市综合用水、工业企业职工生活用水。
综合生活用水包括:城镇居民日常生活用水、公共设施用水
城市综合用水包括综合生活用水、工业用水、市政用水及其他用水
废水生活污水、工业废水、雨水
给水排水系统功能:水量保障、水质保障、水压保障
排水系统的体制包括合流制、分流制
日变化系数:在一年中,每天用水量的变化可以用日变化系数表示,即最高日用水量与平均日用水量的比值。
时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值
给水系统最不利工作情况:①最高日最高时用水量②消防时③最不利管段发生故障时④最大转输时,区别:设计流量不同,在管径不变的情况下,产生的水头损失不同,所需管网起点的供水压力也不同。
给水管网校核:消防时、事故时、最大转输时
清水池和水塔调节流量的不同①清水池是调节水厂产水量和二级泵站供水量,贮存水量和保证氯消毒接触时间不小于30s②水塔是调节二级泵站供水量和用户用水量,贮存水量和保证管网水压。
管网控制点的自由水压值应保证不低于10mH20(98kPa)
长度比流量假定沿线流量q1‘、q2’……均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量,记为qs流量单位时间内,流经一定横截面的水量,叫流量。
沿线流量由管段沿线各零散节点流出的流量,叫沿线流量。
集中流量由管道节点集中流出的流量,叫集中流量。
本段流量从管段沿线街坊流过来的污水量
转输流量从上游管段和旁侧管段流过来的污水量。
经济流速、经济管径在一定年限内,管网造价和经营管理费用之和为最小流速,称为经济流速,以此来确定的管径,成为经济管径。D=100-400,0.6-0.9m/s,D≥400,0.9-1.4m/s连续性方程(节点流量平衡条件):对任一节点来说,流入该节点的流量必须等于流出该节点的流量。
能量方程(闭合环路内水头损失平衡条件)环状管网任一闭合环路内,水流为顺时针方向的各管段水头损失之和应等于水流为逆时针方向的各管段水头损失之和。
环路闭合差若闭合环路内顺、逆时针两个水流方向的管段水头损失不相等,即∑hij≠0,存在一定差值,这一差值就叫闭合环路差。
.
.
管网平差消除闭合差而进行流量调整计算的过程,叫做管网平差。
事故流量降落比:事故时管网供水流量与最高时设计流量之比。
埋设深度=覆土厚度+内径+壁厚
覆土厚度:管道外壁顶部到地面的距离。不小于0.7m,建筑0.5m+不超过7-8m,疏松5m埋设深度:管道内壁底部到地面的距离。
水压试验:强度试验、严密性试验
给水管材分为:①金属管材料:钢管、镀锌管、铸铁管、铜管②非金属管材料:硬聚氨乙烯管(UPVC管)、聚乙烯管(PE管)、聚丁烯管(PB管)、交联聚乙烯管(PEX管)、聚丙烯共聚物(PP-R、PP-C管)③复合材料:衬铅管、衬胶管、玻璃钢管、衬塑铝合金管
水锤消除措施①恒压控制设备②泄压保护设备:水锤消除器、泄压保护阀③控制流速设备④设置排气阀
居民生活污水量定额在污水管道系统设计时所采用的每人每天所排出的平均污水量。
变化系数分为①日变化系数一年中最大日污水量与平均日污水量的比值②时变化系数最大日最大时污水量与最大日平均时污水量的比值③总变化系数最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值
设计充满度在设计流量下,污水在管道中的水深h与管道直径D的比值(h/D)。规定的原因①有必要预留一部分管道断面,为未预见水量的介入留出空间,避免污水溢出妨碍环境卫生,同时使渗入的地下水能够顺利流泻②管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体(CH4、H2S等)③便于管道的清理和养护管理
污水设计流速最小0.6m/s明渠为0.4m/s最大金属10m/s非金属5m/s,在街坊和厂区最小200mm,最小设计坡度0.004+街道最小300mm,0.003降雨量单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,单位(体积/时间)/面积,又称为单位时间内的降雨深度。暴雨强度:降雨的集中程度,单位mm/min或mm/h雨水设计:街道下最小300mm,连接管最小200mm,最小i为0.003,最小v0.75m/s,明渠0.4m/s+最大金属10m/s,非金属5m/s截留倍数:雨水流量和旱流流量的比值
检查井通常设置在:管道的交汇、转弯和管径、坡度及高程变化处
污水设计管段对于两个检查井之间的连续管段,如果采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,则这样的连续管段就称为设计管段
汇水面积雨水管渠所汇集和排除雨水的地面面积
街坊面积街坊内的建筑用地面积
合流制和分流制的比较①从环境保护方面看,完全合流制排水系统卫生条件好,但仍有部分混合污水通过溢流井排入水体,初降雨水对水体污染相当严重②从造价方面,合流制管道总投资较分流制低20%-40%,但泵站和污水处理厂的造价要比分流制高③从维护管理方
.
.
面,合流制管道系统在晴天时污水只是部分流,容易产生沉淀,管道中的沉淀物易被暴雨水流冲走,合流制管道系统的维护管理费用可以降低④从城镇规划方面,分流制管线多,施工复杂,但这种体制便于城镇的分期发展。
给水排水工程规划:近期5-10年规划,远期按10-20年规划
综合生活用水定额:给水查最高日,排水查平均日,单位L/(人·天)管网中任一节点的节点流量qi等于与该节点相连各管段的沿线流量总和的一半。
管段设计流量分配的目的是什么为了进行给水管网的细部设计,要将设计总流量分配到系统中去,就是将最高日用水流量分配到管网图的每条管和各个节点上去。
雨水管渠设计计算时,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情况?若出现怎么办因为下游管段的集水时间大于上游管段的集水时间,故下游管段的设计暴雨强度小于上游管段的设计暴雨强度,而总汇水面积只有很少增加的缘故。若出现这种情况,应取上游管段的设计流量作为下游管段的设计流量
环状管网为什么要平差①根据最不利点压力反算水源点压力,用于确定水源点的水泵供水压力,进而选择水泵②根据水源点压力计算最不利点压力,用于校核水源压力是否能满足最不利点的压力要求
或者:管网计算时初分流量满足节点流量平衡条件,但往往不能满足能量方程,因此需重新调整管段流量,使其满足能量方程。
管道衔接遵循的原则:①避免上游管道形成回水,造成淤积②在平坦地区尽可能提高下游管道标高,以减小埋深(衔接方法:水面平接,管顶平接,管底平接)
控制点:整个给水系统中水压最不容易满足的地点①地形最高点②距离供水起点最远点③要求自由水压最高点。为什么确定控制点推求泵站扬程首先应确定控制点,确定了控制点便可从控制点向泵站方向推求总水头损失,进而求出泵站扬程。
等水压线图,水压线过密,表示该处管网的负荷较大,所选用的管径偏小。
如何确定管道埋深①必须防止管内污水冰冻或土壤冰冻而破坏②必须保证管道不致因为地面荷载而破坏③必须满足街坊污水管衔接的方式
如何得出真实流量:通过平差消除管网闭合差进行流量调节得出真实流量
.
篇三:给水排水管网系统重点
给水排水管道系统复习
第一章(填空题来自一、二章)
给水排水系统是为人们的生活、生产、市政和消防提供用水和废水排除设施的总称。
1.试分别说明给水系统和排水系统的功能。
向各种不同类别的用户供应满足不同需求的水量和水质,同时承担用户排除废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康和保护环境的目的。
2.根据用户使用水的目的,通常将给水分为哪几类?
生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水四大类
3.根据废水的性质和来源不同,废水可分为哪些类型?并用实例说明之。
生活污水——住宅、机关、学校、医院、公共建筑、生活福利设施、工业企业的生活间
工业废水——车间或矿场排出的废水
雨水——雨水和冰雪融化水
4.给水排水系统的组成有哪些?各系统包括哪些设施?
给排水系统由一系列构筑物和给排水管道组成
(1)取水系统,包括水资源(地上/下水、复用水),取水设施、提升设备、输水管渠
(2)给水处理系统,包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质处理设备和构筑物
(3)给水管网系统。包括输水管渠,配水管网,水压调节设施,水量调节设施(清水池、水
塔)
(4)排水管道系统。包括污水废水和雨水收集与输送管渠,水量调节池,提升泵站及附属
结构
(5)废水处理系统。包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物
(6)废水排放系统。包括废水受纳体和最终处置设施
(7)重复利用系统。包括城市污水、工业废水和建筑小区的废水回用设施等
5.给水排水系统各部分的流量是否相同?若不同,又是如何调节的?
各组成部分的流量在同一时间不一定相等,并且随时间变化。(各部分具有流量连续关系)
清水池是用来调节给水处理水量与管网中的用水量之差。水塔(高位水地)也具有水量调节左右,不过容积较小,调节能力有限。调节池调节池和均和池是用来调节排水管道和污水处理厂之间的流量差。
6.水在输送中的压力方式有哪些?各有何特点?
1)
全压力供水
水源地势较高。完全利用原水的位能克服输水过程中的能量损失和转换成为用户要求的水压关系,一种最经济的给水方式。
2)
一级加压供水
①水源取水到水厂采用一级提升
②处理后的清水加压输送给用户
③水源直接加压输送给用户
④水处理全过程采用封闭式设施,从取水处加压后,采用承压方式进行处理,直接送给用户使用
3)
二级加压供水
原水经一级加压到水厂处理,清水经二级加压送入输水管网,供用户使用
长距离输水或大区域或水区域承窄长形,采用多级加压供水
4)
多级加压供水
长距离输水或大区域或水区域承窄长形,采用多级加压供水
7.给水排水管道系统有哪些功能?
1.水量输送:实现一定水量的位置迁移,满足用水、排水的地点要求
2.水量调节:即采用措施解决供水、用水、排水的水量不平均问题
3.水压调节:即采用加压和减压措施调节水的压力,满足水输送、使用和排放的能力要求
8.给水管网系统是由哪些部分组成的?并分别说明各组成部分的作用。
①输水管(渠)——较长距离内输送水量
②配水管网——将来自于较集中点的水量分配输送到整个供水区域,使用户从近处接管用水
③泵站——输配水系统中起加压作用,使水流有足够的能量克服摩擦损失,在输配水系统中还要求输送到用户连接地点后有符合用水压力要求的水压。
④水量调节设施——调节供水和用水的流量差
⑤减压设施——降低和稳定输配水系统局部的水压
9.试说明给水管网系统的类型及其特点有哪些?
给水管网系统主要有统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水
1.统一给水管网系统:
根据向管网供水的水源数目,统一给水管网系统可分为:
(1)单水源给水管网系统:即只有一个水源地,较小的给水管网系统,系统简单,管理方便。
(2)多水源给水管网系统:有多个水厂的清水池作为水源的给水管网系统,多水源给水管调度灵活、供水安全可靠(水源之间可以互补),就近给水,动力消耗较小;管网内水压较均匀,便于分期发展,但随着水源的增多,管理的复杂程度也相应提高。
2.分系统给水管网系统:
(1)分区给水管网系统:划分多个区域,各区域有独立供水泵站,可降低平均供水压力,避免局部水压过高的现象,减少爆管的几率和泵站能量的浪费。
(2)分压给水管网系统:不造成动力浪费,减少高压管道和设备浪费,但需增加低压管道和设备用量,管理较为复杂。
(2)分质给水管网系统:城市水厂的规模可缩小,特别是可以调节大量药剂费用和动力费用,但管道设备多,管理较复杂。
3.不同输水方式的管网系统
(1)重力输水管网系统
(2)水泵加压输水管网系统
10.排水管道系统是由哪些部分组成的?并分别说明各组成部分的作用。
1)
废水收集设施及室内管道——收集各种废水
2)
排水管道——将收集的污水、废水、雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放。
3)
排水管网系统上的构筑物——便于系统的运行与维护
4)
排水调节池——用于调节排水管道流量或处理水量的差值
5)
提升泵站及压力管道,把低处的水向高处提升
6)
废水输水管(渠)——长距离输送废水到较远的污水处理厂
7)
出水口及事故排出口——保证排放口部废水的稳定;废话临时排放的设施。
11.什么是排水系统的体制?并简要说明如何进行体制的选择。
将生活污水、工业废水和雨水这三类废水,采用同一个或不同排水管道系统来排除的方式所形成的排水系统,称为排水体制。
选择方式:
①新建的城镇和小区宜采用分流制和不完全分流制
②旧城区可采用截留式合流制
③在干旱少雨地区,或街道较窄地下设施较多而修建污水和雨水两条管道
第二章
1.给水排水工程规划原则【大概了解,估计考判断】
1)贯彻执行国家和地方的相关政策和法规
2)给水排水工程规划要服从城镇总体规划
3)近远期规划与建设相结合
4)城市及工业企业规划时应兼顾给水排水工程
5)要合理利用水资源和保护环境
6)规划方案尽可能经济和高效
2.给水排水工程建设程序分可为以下几个步骤:【大概了解】
(1)提出项目建议书(2)进行可行性研究(3)编制设计文件
(4)组织施工(5)竣工验收、交付使用
3.给水排水工程的年计算费用:建设投资费用、运行费用
4.给水管网布置的两种基本形式:
管网布置基本形式
优点
树状管网
环状管网
总长度短,构造简单,投资较省,可在后期发展成环状管网
供水可靠性较好,大大减轻了因水锤作用而产生的危害,供水连续性、安全性较高
缺点
供水可靠性差,水质容易变坏
管线总长度较大,建设投资费用较高
9.以地形为主要因素,城镇排水管道系统的布置形式
正交式——(未处理,直接排放)在地势向水体适当倾斜的地区
截留式——正交式发展的结果,更加环保
平流式——在地势向河流方向有较大倾斜角的地区(避免流速大而使管道受到严重冲刷、跌
井过多)
分区式——在地势高地相差很大的地区(充分利用地形排水,节省电力)
分散式——当城镇中央部分地势高,且向四周倾斜,四周有多处排水出路时
环绕式——在分散式基础上,四周布置主干管,将污水截留送往污水厂集中处理
12.什么是控制点?
控制点是指在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的点。(最远最低)
第三章(公式不要记,只做了解)
1.对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑
紊流状态三个阻力区
水损与流速的关系
备注
紊流光滑区
紊流过渡区
紊流(粗糙管)阻力平方区
h∝v1.75给排水管道中的管内流速一般在0.5~2.5m/s之间。水流处于阻力平方区h∝v1.75~2.0和过渡区。给水是有压流,水损由阻力平方区计算。渠道和排水管道中的水流h∝v2.0一般都是无压流
第四章
1.设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?(1)综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。
(2)工业企业生产用水和职工生活用水;
(3)消防用水;
(4)浇洒道路和绿地用水等市政用水;
(5)管网漏失水量及未预计水量。
2.什么是用水定额?确定居住区生活用水量定额应考虑哪些影响因素?用水量定额是指不同的用水对象在设计年限内达到的用水水平。
设计时应根据当地国民经济、城市发展规划和水资源充沛程度,在现有用水定额基础上,结合给水专业规划和给水工程发展条件综合分析确定。
3.城市大小和消防流量的关系如何?
4.工业企业为什么要提高水的重复利用率n?Q
=Σq3iN3i(1?n)
(m3/d)
5.说明日变化系数Kd和时变化系数Kh的意义,它们与城市大小有何关系?最高日用水量与平均日用水量的比值,称为日变化系数,记作Kd最高一小时用水量与平均时用水量的比值,叫做时变化系数,记作Kh最高日城市综合用水的时变化系数Kh宜采用1.3~1.6最高日城市综合用水的日变化系数Kd宜采用1.1~1.Q=Q1+Q2+Q3+Q4(m3/d)由于消防用水量是偶然发生的,不累计到设计总用水量中,所以消防用水量xQ仅作为
给水系统校核计算之用
第五章
1.取用地表水源时,取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网等按什么流量设计?——最高日平均时
二级泵站最大供水流量等于最高日最高时Qh取水构筑物、一级泵站、水处理构筑物
Q1=aQd/T1.05
任一小时供水量应等于用水量;最大供水流量等于最高日最高时Qh。目前,大、中城市一般不设水塔,均采用此种供水方式
二级泵站分级供水,有调节设置;每小时供水量不等于用水量但一天的泵站总供水量等于最高日用水量。
都为最高日最高时Qh
泵站到水塔的输水管直径应按泵站分级工作的最大一级供水流量计算,水塔到管网的输水管和配水管网按最高日最高时Qh。
水塔和二级泵站同时向管网供水,泵站到管网的输水管以泵站分级工作的最大一级供水流量作为设计流量,水塔到管网的输水管流量按照水塔输入管网的流量进行计算。
二级泵站
无流量调节构筑物
设有水塔或高位水池
无水塔
输水管和管网
起端有水塔
末端有水塔
3.清水池和水塔各起什么作用?二者容积之间的关系是什么?
水塔——调节二级泵站供水流量与用户数量的差额
清水池——调节一二级泵站的每小时供水差额
5.清水池和水塔的调节容积的计算,通常采用两种方法:一种是根据24h供水量和用水量
变化曲线推算,一种是凭经验估算。缺乏用水量变化规律的资料时,城市水厂的清水池调节容积,可凭运转经验,按最高日用水量的10%~20%估算。水塔的调节容积,,可按最高日用水量的2.5%~6%估算,城市用水量大时取低值。
6.什么是控制点,机有哪些特征。
控制点是指整个给水系统中水压最不容易满足的地点(又称最不利点),用以控制整个供水系统的水压,只要该点的压力在最高用水量时可以达到最小服务水头的要求,整个管网就不会存在低水压区。该点对供水系统起点(泵站或水塔)的供水压力要求最高,这一特征是判断某点是不是控制点的基本准则
特征:(1)地形最高点;
(2)距离供水起点最远点;
(3)要求自由水压最高点。
第六章
1.长度比流量法是假定沿线流量q1′、q2′……均匀分布在全部配水干管上,则管线单位
长度上的配水流量称为长度比流量,记为qs
[L/(s·m)]。
qs可按下式计算:qs?Q??Qi?L
式中Q______管网总用水量L/s;
ΣQi______工业企业及其他大用户的集中流量之和(最高日最高时),L/s。
ΣL______管网配水干管总计算长度,m
2.单位面积上的配水流量称为面积比流量,记作qA[L/(s·m2)]
qA?Q??Qi?A
ΣA______给水区域内沿线配水的供水面积总和,m2;
3.沿线流量
qy?qsLi
qy?qAAi
4.节点流量管
管网任一节点的节点流量为:
qi?0.5?qy
5.环状给水管网设计计算【见作业本】
①确定设计用水量及供水量:高位水池与二级泵站最高日最高时供水量L/s②
配水干管比流量qsL/(s*m)与
节点流量计算(L/s)
不配水,长度为0,;单侧配水实际长度一半计入;双侧配水,按实际长度计入。m③
流量、流向预分配
④确定管径、流速、1000i、水头损失
⑤管网平差:求?h1?hII
⑥
水压计算
选择控制点
地形标高
⑦核算(消防时核算、事故时核算、最大转输时核算)
第九章
降雨量指单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,其计量单位为(体积/时间)/
面积。由于体积除以面积等于长度,所以降雨量的单位又可以采用长度/时间。这时降雨量
又称为单位时间内的降雨深度。常用的降雨量统计数据计量单位有:
年平均降雨量:指多年观测的各年降雨量的平均值,计量单位用mm/a;
月平均降雨量:指多年观测的各月降雨量的平均值,计量单位用mm/月;
最大日降雨量:指多年观测的各年中降雨量最大的一日的降雨量,计量单位用mm/d。
篇四:给水排水管网系统重点
给水排水管网系统知识点整理
第1章
1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。
2、给水排水官网系统的组成:
(1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。
(2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。
3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。
4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。
5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。
6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。
7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。1/68、排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。
9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施和输水及配水管道网络系统。
10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准→给水水质标准→排放水质标准。
11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。
(3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。
12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。
第2章
1、地形是影响污水管道定线的主要因素。
2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称为区域排水系统。
3、试诉区域排水系统的有何优缺点:
优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。
(1)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,对整个河流影响较大。
4、雨水管渠布置应考虑:(1)充分利用地形,就近排入水体;(2)尽量避免设置雨水泵站;(3)结合街区及道路规划布置;(4)雨水管渠采用明渠和暗管相结合的形式;(5)雨水出口的设置有分散或集中两种;(6)调蓄水体的布置:选择适当的河湖水面或洼地作为调蓄池;(7)城市中靠近山麓建设的中心区、居住区、工业区,还应设置排洪沟。
5、排水管网的布置应遵循那些原则:
(1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,进行多方案技术经济比较;(2)先确定排水区域和排水体制,然后从干管到支管的顺序进行布置排水管网;充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,使管线最短、深埋最小。(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好企业内部管网的衔接;规划时要考虑到是管渠的施工、运行和维护的方便;(6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。
第6章??
1、经济流速:采用优化方法求的设计流速或管径的最优解,在数学表现为求一定年限T年(称为投资偿还期)内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速,称为经济流速。
2、消防校核??(请看P138)
3、管网设计校核两种方法:一、水头校核法:假定供水流量要求可以满足,通过水力分析求出供水压力,校核其是否可以满足要求;二、流量校核:假定供水压力要求可以满足,通过水力分析求出供水流量,校核其是否满足要求。
第9章
1、设计充满度:在一个设计管段中,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度。当h\D=1时为满管流;当<1时为非满管流。
2、为什么污水管道应按非满管流设计?原因如下:
(1)污水流量是随时变化的,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道,因此要保留一部分管道内的空间,为未预见水量的增长留有余地。(2)污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体,需留出适当空间,以利管道内的通风,排除有害气体。
(3)便于管道的疏通和维护管理。
2、在给定的设计充满度条件下,管径越大,相应的最小设计坡度值越小。规范规定:最小管径200mm的最小坡度为0.004;管径300mm的最小设计坡度为0.003。
3、污水管道的最小覆土厚度,一般应满足三个因素的要求:(1)防止污水管道内污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道。(2)防止地面荷载而破坏管道。(3)满足街区污水连接管衔接的要求。
第10章
1、暴雨强度重现期:在多次的观测中,事件数据值都大于某个设定值重复出现的平均年数,单位为年(a)。重现期与经验频率之间的关系可直接表示:P=1\Fm。(注意重现期等于P时并不是说大于等于暴雨强度的降雨每隔P年就会出现一次。)
2、雨水管渠设计参数有与污水管渠设计的区别:(1)雨水管渠的充满度按满管流设计,明渠则应有等于或大于0.2m的超高,街道边应有等于或大于0.03m的超高;(2)在管渠内的最小设计流速应大于污水管渠,满流时管道内的最小设计流速为0.75m|s,而明渠为0.4m\s。(3)最小坡度按最小流速确定,街区内一般不小于0.004,在街道下不宜小于0.0025,雨水口连接管不小于0.01。(4)最小管径:规定街道下的最小管径为300mm,最小坡度0.003;街坊内部的最小管径用200mm,最小坡度0.01。
第11章请自己看一遍
(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)
篇五:给水排水管网系统重点
给水排水管网系统知识点整理
1、给水的用途有:
生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。
2、给水排水官网系统的组成:
(1)
给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施
(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构
成。
(2)
排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。
3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障
居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。
4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等
公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要
求与居民生活用水相同。
5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员
在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一
样。
6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要
求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。
7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化
浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。
8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生
活污
水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处
理的重点对象。
9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施
和输水及配水管道网络系统。
10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放
水质标准。
11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网
系统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。
(3)
按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。
12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为
合流制和分流制两种。
第2章
1、地形是影响污水管道定线的主要因素。
2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系
统,称为区域排水系统。
3、试诉区域排水系统的有何优缺点:
(1)
水量
的基建和运行管理费用低,比较经济;
污水厂占地面积小,节省土
地;
水质、水量变化小,有利于运行管理;
④河流等水资源利用与
优点:
污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。
(2)
缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工
程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,对整个河流影响较大
4、雨水管渠布置应考虑:(1)充分利用地形,就近排入水体;(2)
尽量避免设置雨水泵站;(3)结合街区及道路规划布置;(4)雨水管
渠采用明渠和暗管相结合的形式;(5)雨水出口的设置有分散或集中
两种;(6)调蓄水体的布置:选择适当的河湖水面或洼地作为调蓄池;
(7)城市中靠近山麓建设的中心区、居住区、工业区,还应设置排
洪沟。
5、排水管网的布置应遵循那些原则:
(1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,进行多
方案技术经济比较;(2)先确定排水区域和排水体制,然后从干管到
支管的顺序进行布置排水管网;充分利用地形,采用重力流排除污水
和雨水,使管线最短、深埋最小。(4)协调好与其他管道、电缆和道
路等工程的关系,考虑好企业内部管网的衔接;规划时要考虑到是管
渠的施工、运行和维护的方便;(6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。
第6章??
1、经济流速:采用优化方法求的设计流速或管径的最优解,在数学
表现为求一定年限T年(称为投资偿还期)内管网造价和管理费用(主
要是电费)之和为最小的流速,称为经济流速。
2、消防校核??(请看P138)
3、管网设计校核两种方法:一、水头校核法:假定供水流量要求可
以满足,通过水力分析求出供水压力,校核其是否可以满足要求;流量校
核:假定供水压力要求可以满足,通过水力分析求出供水流量,校核其是否满足要求。
第9章
1、设计充满度:在一个设计管段中,污水在管道中的水深
h和管道
直径D的比值称为设计充满度。当h\D=1时为满管流;当<1时为非
满管流。
2、为什么污水管道应按非满管流设计?原因如下
:(1)污水流量是随时变化的,而且雨水或地下水可能通过检查井
盖或管道接口渗入污水管道,因此要保留一部分管道内的空间,为未
预见水量的增长留有余地。(2)污水管道内沉积的污泥可能分解析出
一些有害气体,需留出适当空间,以利管道内的通风,排除有害气体。
(3)便于管道的疏通和维护管理。
2、在给定的设计充满度条件下,管径越大,相应的最小设计坡度值
越小。规范规定:
最小管径
200mm的最小坡度为
0.004;管径
300mm的最小设计坡度为0.003。
3、污水管道的最小覆土厚度,一般应满足三个因素的要求:(1)防
止污水管道内污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道。
(2)防止地面
荷载而破坏管道。(3)满足街区污水连接管衔接的要求。
第10章
1、暴雨强度重现期:在多次的观测中,事件数据值都大于某个设定
值重复出现的平均年数,单位为年(a)。重现期与经验频率之间的关
系可直接表示:P=1\Fm。(注意重现期等于P时并不是说大于等于暴
雨强度的降雨每隔P年就会出现一次。)
2、雨水管渠设计参数有与污水管渠设计的区别
:(1)雨水管渠的充
满度按满管流设计,明渠则应有等于或大于
0.2m的超高,街道边应
有等于或大于0.03m的超高;(2)在管渠内的最小设计流速应大于污
水管渠,满流时管道内的最小设计流速为
0.75m|s,而明渠为0.4m\s。
(3)最小坡度按最小流速确定,街区内一般不小于
0.004,在街道下
不宜小于0.0025,雨水口连接管不小于0.01。(4)最小管径:规定街
道下的最小管径为300mm,最小坡度0.003;街坊内部的最小管径用
200mm,最小坡度0.01。
第11章请自己看一遍
篇六:给水排水管网系统重点
给排水管网系统复习题
污水管道内容
排水工程的主要内容:
1、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方法及其定义
污水可分为生活污水,工业废水和降水。
污水最终处置或者是返回到自然水体,土壤、大气或是经过人工处理使其再生为一种资源回到生产过程中,又或者是采取隔离措施。
重复使用的方法有:①自然服用:河流即作为给水水源,又接纳沿河城市排放的污水。②间接复用:将城市污水注入地下,补充地下水。③直接复用:将城市污水作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等重复使用。
2排水体制义及分类
污水的不同排放方式所形成的排水系统,称排水体制,分为合流制和分流制。
3、排水系统的主要组成
城市污水排水系统的主要组成部分:①室内污水管道系统及设备;②室外污水系统;③污水泵站及压力管道;④污水厂;⑤出水口及事故排出口。
工业废水排水系统的主要组成部分:①车间内部管道系统和设备;②厂区管道系统;③污水泵站及压力管道;④废水处理站
雨水排水系统的主要组成部分:①建筑物的雨水管道系统和设备;②居住小区或工厂雨水管渠系统;③接到雨水管渠系统;④排洪沟;⑤出水口。
4、排水系统的布置形式、特点及其适用范围。
①正交布置:干管长度短,管径小,因而经济,污水排出也迅速。氮由于污水未经处理就排放,会使体受到严重污染,影响环境。适用于排出雨水。
②截流式布置:在正交布置的前提下,沿河岸在铺设主干管,并将各干管的污水截流送至污水厂,对减轻水体污染,改善和保护环境有重大意义。但因雨天时有部分混合污水写入水体,会造成水体污染。适用于分流制污水处理系统和区域排水系统。
③平行式布置:干管与等高线及河道基本平行、主干管与等高线及河道成一定斜角铺设,在地势坡度较大的地区能避免因干管坡度及管内流速过大而使管道受到严重冲刷。适用于地势向河流方向有较大倾斜的地区。
④分区布置形式:在地势高低相差很大的地区,高地取得污水靠重力流直接流入污水厂,低地区的污水用水泵抽送至高低区干管或污水厂,充分利用地形排水,节省电力,适用于个别阶梯地形或起伏很大的地区。
⑤分散布置:各排水区域有独立的排水系统,干管呈辐射状分布,其干管长度短,管径小,管道埋深可能浅,便于污水灌溉,但污水厂和泵站的数量多,适用于当城市周围有河流或城市中央部分地势高,地势向周围倾斜的地区。
⑥环绕式:沿四周布设主干管,将各干管的污水截流送至污水处理厂,是分散布置的发展,适用于建造污水厂用地不足及建造大型污水厂的基建投资和运行管理费用比建小型厂经济的地区。
5、区域排水系统的定义:将两个以上城镇地区的污水同意排除和处理的系统。
6、基建程序的阶段及主要任务:
①可行性研究阶段:论证基建项目在经济上技术上等方面的可行性。
②计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据。
③设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制预算。④组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作。
⑤竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付使用时建筑安装施工的最后阶段。
7、污水设计流量,日时及总变化系数的定义
污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量称为污水设计流量。
一年中最大日污水量与平均日污水量的比值成为日变化系数Kd最大日中最大污水量与该日平均污水量的比值称为时变化系数Kh最大日最大时的污水量与平均日平均时污水量的比值称为总变化系数Kz8、城市污水设计总流量的计算包括:
居住区生活污水、工业企业生活污水及淋浴污水、工业废水、地下水渗入及公建污水。
9、最大设计充满度的规定,为什么污水按照不满流的规定设计:
管径300~400:0.550;350~450:0.650;500~900:0.700;》1000:0.750.原因:①污水流量时刻在变化很难计算精确,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道,因此有必要保留一部分的管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水一处妨碍环境卫生。②污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体,此外,污水中含有汽油、苯、石油等易燃液体时可能形成爆炸性气体。故需要留出适当的空间,以利于管道的通风,排出有害气体,防止管道爆炸。③便于管道的疏通和维护管理。;
10、设计流速及流速范围的规定
和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫设计流速。
污水管道的最小设计流速定位0.6m/s,最大设计流速与管道材料有关。金属管道的为10m/s,非金属的为5m/s。
11、什么叫不计算管段:
根据最小管径在最小设计流速和最大充满度的情况下,能通过的最大流量值进一步估算出设计管段的服务排水面积,若设计管段的服务排水面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度,而不需进行水力计算,这样的管段称为不计算管段。
12、最小设计坡度
给定设计充满度下,规定最小管径便可得最小设计坡度。具体规定是,管径200mm的最小设计坡度为0.004,300mm的为0.003。
13、覆土厚度和埋设深度
覆土厚度是指管道外壁顶部到地面的距离。
埋设深度是指管道内壁到地面的距离。
污水管道的最小覆土厚度满足三个要求:①必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;②必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;③必须满足街区污水连接管衔接的要求。
14、支管的布置形式:
低边式布置、周边式布置、穿坊式布置。
15、什么是控制点,如何确定控制点的标高
在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点称为控制点。确定控制点的标高一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能够排除,并考虑发展,在埋深上适当留有余地。另一方面,不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统的埋深。
16、污水泵站的设置地点及分类
中途泵站:当管道埋深接近最大埋深时,为提高下游管道的管位而设置的泵站。
局部泵站:将低洼地区的污水抽至地势较高地区的管道中,或是将高层建筑地下室、地铁、其他地下建筑的污水抽送至附近管道系统。
重点泵站:污水处理厂处理后出水因受收纳水体水位的限制,需要抽升污水。
17、管段污水设计流量组成及定义
本段流量:从管段沿线街坊流来的污水量。
传输流量:从上游管段和旁侧管段流来的污水量。
集中流量:从工业企业或其他大型公共建筑物流来的污水量。
另外,树状网的末端,用水量小,管中的水流缓慢,甚至停滞不流,水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能,但造价低。
分区后E1和E2都不能节约,而E3能被节
约。
暴雨强度的频率:某特定值暴雨强度的频率指等于或大于该值的暴雨强度出现的次数m与观测资
料总项数n之比的百分数。
暴雨强度的重现期:某特定值暴雨强度的重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。
极限强度法:承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时成正比,而且汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,这是一种求雨水管设计流量的方法。
此时,可分两种情况进行下游设计流量的计算,选择其中最大流量作为下游的设计流量,从而确定管径:1)最大流量可能
会发生在全部下游汇水面积参与径流时,此时上游中仅部分面积的雨水能流到下游;2)最大流量可能发生在全部上游汇水面积参与径流时,此时下游汇水面积的流量已经流过下游。
篇七:给水排水管网系统重点
给水排水管道工程部分重点
1污水来源可分为生活污水、工业废水和降水。生活污水:指人们日常生活中用过的水,包括从厕所,浴室,盥洗室,厨房,食堂和洗衣房处排出的水。属于污染的废水,含有较多的有机物。。工业废水:指在工业生产中排出的废水,来自车间或矿场。分为生产废水和生产污水。生产废水指在使用过程中受到轻微污染或水温稍微增高的水。生产污水指使用过程中受到严重污染的水。降水指大气降水包括固态液态降水
2.排水系统分为合流制和分流制两种类型。合流制指将生活污水、工业废水和降水混合在同一管渠内排除的系统.分流制指将生活污水、工业废水和降水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。比较:合流制造价低,施工容易,但不利于污水处理和系统管理。分流制系统造价高,但易于维护,利于污水处理。
3.排水系统的布置形式:正交式、截流式、平行式、分区式、分散式、环绕式
4。废水的综合治理:对废水进行全面规划和综合治理,有合理的生产布局和城市规划,合理利用水体土壤自然环境的自净能力,严格控制废水和污染物的排放量,做好区域性综合治理及建立区域排水系统.5.区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统.优点:①污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行管理费用低,因而经济。②污水厂占地面积小,节省土地③水质水量变化小,有利于运行管理④河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,可能形成统一的水资源管理体系。缺点:①当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难②工程设施规模大造成运行管理困难,而一旦污水厂运行不当,对整个河流影响较大③工程设施规模大,发挥事业效益慢。
6.排水工程的建设和设计的基本的建设程序是:(1)可行性研究阶段:可行性研究阶段是论证基建项目在经济上,技术上等方面是否可行.如果论证可行,按照项目隶属关系,由主管部门组织计划,设计等单位,编制计划任务书.(2)计划任务书阶段:是确定基建项目,编制设计文件的主要依据.计划任务书按隶属关系经上级批准后,即可委托设计单位进行设计工作。(3)设计阶段:根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算。(4)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作(5)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段。未经验收合格的工程,不能交付生产使用。
7。生产污水设计流量公式:Q=n?N?Kz/24×3600.(Q居住区生活污水设计流量(L/S),n居住区生活污水定额(L/(cap?d))N设计人口数Kz生活污水量总变化系数)8。污水管道的水利设计参数及要求:设计充满度:在设计流量下,水深h与管道直径D的比值。(满流=1不满流〈1)设计流速:污水管道的最小设计流速为0.6m/s,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属的最大设计流速为5m/s,最小管径在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm,最小设计坡度:管径200mm的最小设计坡度0。004,管径300mm的最小设计坡度0。0039.污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。按排除雨水方式不同分为①完全分流制:活水排水系统、雨水排水系统②不完全分流制:污水排水系统
城市生活污水排水系统的主要组成及作用:①室内活水管道系统及设备:收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去②室外污水管道系统:分布在底下依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统③污水泵站及压力管道④污水厂:供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及所属构筑物⑤出水口及事故排出口
工业废水排水系统组成及作用:①车间内部管道系统和设备:用于收集各生产设备排出和工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去②厂区管道系统:用以收集并输送各车间排出的工业废水③污水泵站及压力管道④废水处理站:回收和处理废水与污泥
雨水排水系统的组成及作用:①建筑物雨水管道系统和设备②居住小区或工厂雨水管渠系统③街道雨水管渠系统④排洪沟⑤出水口
10。覆土厚度:指管道外壁顶部到地面的距离。最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.25m,有保温措施或水温较高的管道,管底
在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0.7m。埋设深度:管道内壁底到地面的距离。
11.设计管段的设计流量包括3种流量:(1)本段流量q1—是从管段沿线街坊流来的污水量(2)转输流量q2—是从上游管段和旁侧管段流来的污水量(3)集中流量q3—是从工业企业或其他大型公共建筑流来的污水量
12。污水管道的衔接:水面平接,管顶平接
13。初步设计阶段的管道平面图就是管道总体布置图,通常采用的比例尺1:5000~1:10000,施工图阶段的比例尺为1:1000~1:5000.。
14.暴雨强度公式:q=167A1(1+clgP)/(t+b)n(n指数)q-设计暴雨强度P-设计重现期t-降雨历时。
15。降雨量:降雨的绝对量即降雨深度。降水历时指连续降雨的时段,可以指一场雨的全部降雨时间,也可指其中个别降雨时段。暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,即单位时间的平均降雨深度。降水面积降雨所笼罩的面积。汇水面积雨水管渠汇集雨水的面积。暴雨强度的重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间,单位用年(a)表示,重现期与频率互为倒数
16。雨水灌渠设计流量计算公式:Q=ψqFQ—雨水设计流量(L/S)ψ—径流系数,他的值小于1F-汇水面积
q-设计暴雨强度(L/(s?ha))
ψ:雨水径流量与总降雨量的比值称为径流系数,其值小于1.城市市区ψ=0。5~0.8,城市郊区ψ=0.4~0。6P:一般低洼地段采用的设计重现期大于高地,干管大于支管,工业区大于居住区,市区大于郊区。设计重现期的最小值不宜低于0.33a一般地区采用0.5~3a,对于重要干道或短期积水可能造成严重损失的地区采用3~5a并与道路设计相协调.特别重要的地区可据情况采用较大的P,在同一设计区可再用同一或不同的P.T:对管道的某一设计断面,集水时间t由地面集水时间t1和管内雨水流行时间t2两部分组成t=t1+m·t2(m为折减系数,管道采用2明渠1.2陡坡1。2~2)
17.极限强度理论:在设计中采用的降雨历时等与汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时间,因此设计暴雨强度q,降雨历时t,汇水面积F都是相应的极限值,这便是雨水管道设计的极限强度理论。
18.极限强度法,即承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为江水面积的增长与降雨历时成正比,而且江水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减小的速度更快
19.排洪沟:为预防洪水灾害而修筑的沟渠,拦截山洪,将洪水引出保护区.分为明渠、暗渠、截洪沟。
20。污水管道定线:在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向。定线时考虑的因素:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。
21。
雨水管渠水力计算的设计数据:1。充满度
h/D=1。2。满流时最小设计流速为0。75m/s,明渠内最小设计流速0。4m/s。3。雨水管道的最小管径为300mm,相应最小坡度为0。003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0。0122。
雨水管渠系统的设计步骤:①划分排水流域和管道定线②划分设计管段③划分并计算各设计管段的江水面积④确定各排水流域的平均径流系取值⑤确定设计重现期P、地面集水时间t⑥求单位面积径流量q⑦列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量,及确定各管段的管径、坡度、流速、管底标高、管道埋深⑧绘制雨水管道平面图及纵剖面图。
23。
合流制管渠系统的使用条件:①排水区内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的危害程度在允许范围内。②街坊和街道建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道横断面较窄,管渠的设置位置受限制时。③地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没.污水在中途不需泵汲合流制管渠布置形式:直排式、截流式、雨污完全处理式。
合流制系统采用截流式的布置特点:①应使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理的排入管渠,并能以可能的最短距离坡向水体。②沿水体岸边布置与水体平行的截留干管,在截留干管的适当位置上设置溢流井,使超过截留干管设计输水能力的那部分混合污水能水利通过溢流井就进排
入水体。③合理的确定溢流井的数目和位置以便尽可能的减少对水体的污染减少截留干管的尺寸和缩短排放渠道的长度。④在合流制管渠系统的上游排水区域内若雨水可沿地面的街道边沟排泄,则该区域可只设污水管道。只有雨水不能沿地面排泄时才考虑合流制。分流制排水系统:是在同一管渠内排除生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。
24.截流倍数n:不从溢流井泻出的雨水量,通常按旱流流量Q的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数n.溢流井的形式:截留槽式溢流井,溢流堰式溢流井,跳跃堰式溢流井
25.对城市旧合流制排水管渠系统的改造:(1)改合流制为分流制(2)保留合流制,修筑合流管渠截流管(3)对溢流的混合污水进行适当处理(4)对溢流的混合污水量进行控制
26.最常用的管渠断面是圆形。还有半椭圆形,马蹄形,矩形,梯形,蛋形.27.常用排水管渠:(1)混凝土管和钢筋混凝土管(2)陶土管(3)金属管(4)浆砌砖.石或钢筋混凝土大型管渠(5)其他管材
28。排水管道的接口一般为柔性。刚性。半柔半刚性。常用的有水泥砂浆抹带接口,钢丝网水泥砂浆抹带接口,石棉沥青卷材接口,橡胶圈接口
29。倒虹管由进水井.下行管.平行管.上行管和出水井组成。
☆
☆
☆
☆
☆
☆
1.由高地水库供水给城市,按水源考虑为地表水给水系统,按供水方式属于自流系统.2.给水系统是保证城市、工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统。分类:水源种类分为地表水和地下水给水系统;供水方式分为自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)、和混合供水系统;使用目的分为:生活用水生产用水消防用水给水系统;服务对象分为城市给水和工业给水系统.,工业给水分为循环和复用给水系统.2。给水系统包括取水构筑物,水处理构筑物,泵站,输水管和管网,调节构筑物.大中城市中可以省去调节构筑物,水质很好可省略水处理构筑物。
3。统一给水:用同一系统供应生活。生产.消防等各种用水,且应用最广泛。分质给水:可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给用户,也可以是不同水源供给用户。分压给水:由统一泵站的不同泵分别供水到水压要求高的高压管网和水压要求低的低压管网。。
4.设计城市用水量:综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。工业企业生产用水和工作人员生活用水。消防用水。浇撒道路和绿地用水。未预计水量及管网漏失水量。用水量定额单位:L/(cap?d)
5。日变化系数:在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值,Kd。时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值,Kh城市用水变化曲线X轴是t,Y轴是占最高日用水量的百分数
6.一级泵站的流量:Q1=αQd/T(m3/h)取用地下水的一级泵站α=17。二级泵站的计算流量:当管网内无水塔时,二级泵站供水量等于用水量.设水塔时,泵站每小时的供水量不等于用水量,但一天的总供水量等于最高日用水量
8.给水管网:树状网:适用于小城市和小型工矿企业,供水可靠性差,管网中任一段管线损坏时,在该管段以后的所有管线就会断水。在树状网的末端,用水量小,水流慢,水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能。环状网:当任一管段损坏时,可以关闭附近的阀门使和其他管线断开,保证供水的可靠性,还可以大大减轻因水锤作用产生的危害.现在城市建设多采用二者结合的方式,要考虑供水安全和节约投资的原则。
9.输水管渠:从水源到水厂或者水厂到相距较远管网的管,渠。输水管渠定线:为保证安全供水,可以用一条输水管渠而在用水区附近建造水池进行流量调节,或者采用两条输水管渠。输水管渠条数主要根据输水量。事故时需要保证的用水量.输水管渠长度。当地有无其他水源和用水量增长而定.供水不许间断时,输水管渠一般不宜少于两条.当输水量小,输水管长,或有其他水源可以利用时,可考虑单管渠输水另加调节水池的方案。
10.管网图形简化:只有一条管线连接的两管网,都可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网。由
两条管线连接的分支管网,如它位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定,例如单水源的管网,也可进行分解,管网经分解后即可分别计算。管径较小,相互平行且靠近的管线可考虑合并。管线省略时,首先是略去水利条件影响较小的管线,也就是略去管网中管径相对较小的管线,管线省略后的计算结果是偏于安全的.11.沿线流量:供给该管段两侧用户所需流量.比流量干管线单位长度的流量.节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。
12.经济流速:一定年限t(投资偿还期)内管网造价和管理费用之和为最小的流速.管网计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得到连续性方程和能量方程.13。多水源管网计算虚幻三个假设:(1)虚节点0的位置可以任意选定,其水压可假设为0。从虚节点0流向泵站的流量Qp即为泵站的供水量(2)虚节点到水源的虚管段,管段摩阻为0,该设有一泵站,泵站的扬程为所关联定压节点水头,泵站无阻力。(3)水源点节点流量设为0,其节点水头为未知量,各水源点的流量改由虚节点供应.14。管网的核算条件:(1)消防时的流量和水压要求(2)最大转输时的流量和水压要求(3)最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求
15。分区给水系统原因:从技术上是使管网的水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并减少漏水量,经济上是降低供水能量费用。适用情况:在给水区很大,地形高差显著,或远距离输水时,都有可能考虑分区给水。串并联优缺点:并联分区:各区用水分别供应,安全可靠,各区水泵集中在一个泵站内,管理方便,但增加了输水管长度和造价,又因到高区的水泵扬程高,需用耐高压的输水管。串联:节约成本,泵站分散,管理不便
16。泵站供水时所需的能量:①保证最小服务水头所需能量E1②克服水管摩阻所需能量E2③未利用的能量(因各用水点水压过剩而浪费的能量)。分区后E1E2都不能被节约,E3能被节约.17.泵站供水能量分配图是如何绘制以区域中有四个节点为例①将节点流量q1q2q3q4等值顺序按比例绘制在横坐标上.各管段流量可从节点流量求出。②纵坐标按比例绘出各节点的地面标高Z和所需的最小服务水头H,得到若干以q为底、H+Z为高的矩形面积,这些面积的总和等于保证最小服务水头所需的能量E1。③每一管段流量和相应的水头损失所形成的矩形面积总和等于客服水管摩阻所需能量E2。④剩下的面积以流量为底,过剩水压为高的矩形面积之和,这就是E318.管线穿越障碍物采取的措施:①穿越临时铁路或一般公路,或非主要路线且水管埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在铁路两股之间,并用青铅接头,钢管应有防腐措施②穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,水管须放在钢筋混凝土套管内。②穿越河川山谷,可利用现有的桥梁架设水管,或铺设倒虹管,或建造水管桥。
19.调节构筑物分为清水池和水塔,清水池:水厂出水及二级泵站供水。水塔:二级泵站与用户的差.20。检漏的方法:(1)实地观察法是从地面上观察漏水迹象(2)听漏法(3)分区检漏是用水表测出漏水点和漏水量,一般只在允许短期停水的小范围内进行。
测定水压的原因:有助于了解管网工作情况和薄弱环节
21。水管防腐蚀方法:(1)采用非金属管材(2)在金属表面上涂油漆。水泥砂浆.沥青,防止金属和水相接处而产生腐蚀.(3)阴极保护
22。清垢方法:(1)提高流速冲洗(2)用压缩空气和水同时冲洗(3)气压脉冲射流法(4)刮管法(5)软质材料制成的清管器清通管道。(6)酸洗法
23。维持管网水质的措施:(1)通过给水栓,消火栓和放水管,定期放去管网中的部分死水,并借此冲洗水管(2)长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净(3)管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖(4)尽量采用非金属管道,定期对金属管道清垢,刮管,衬涂水管内壁以保证管线输水能力不致明显下降(5)无论在新辐管网竣工后或者旧管线检修后均应冲洗消毒。消毒之前先用高速水流冲洗水管,然后用20~30mg/L的漂白粉溶液浸泡一昼夜以上,再用清水冲洗,同时连续测定排出水的浊度和细菌,直到合格为止。(6)定期清洗水塔,水池和屋顶高位水箱.24.翻新技术:①内衬管法②管内壁,喷涂壁③管道翻衬法或原位内膛法④爆管衬装法
1.生活污水:指人们日常生活中用过的水,包括从厕所,浴室,盥洗室,厨房,食堂和洗衣房处排出的水。属于污染的废水,含有较多的有机物.2。工业废水:指在工业生产中排出的废水,来自车间或矿场。分为生产废水和生产污水。
3。排水系统分为河流制和分流制两种类型。
4。废水的综合治理:对废水进行全面规划和综合治理,有合理的生产布局和城市规划,合理利用水体土壤自然环境的自净能力,严格控制废水和污染物的排放量,做好区域性综合治理及建立区域排水系统.5.区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统。
6.排水工程的建设和设计的基本的建设程序是:(1)可行性研究阶段:可行性研究阶段是论证基建项目在经济上,技术上等方面是否可行。如果论证可行,按照项目隶属关系,由主管部门组织计划,设计等单位,编制计划任务书。(2)计划任务书阶段:是确定基建项目,编制设计文件的主要依据.计划任务书按隶属关系经上级批准后,即可委托设计单位进行设计工作。(3)设计阶段:根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算。(4)组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作(5)竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段。未经验收合格的工程,不能交付生产使用。
7.生产污水设计流量公式:Q=n·N·Kz/24×3600.Q居住区生活污水设计流量(L/S),n居住区生活污水定额(L/(cap·d))N设计人口数Kz生活污水量总变化系数
8.污水管道的最小设计流速为0.6m/s,金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属的最大设计流速为5m/s,在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm,管径200mm的最小设计坡度0.004,管径300mm的最小设计坡度0.0039.覆土厚度:指管道外壁顶部到地面的距离。埋设深度:管道内壁底到地面的距离。
10。设计管段的设计流量包括3中流量:(1)本段流量q1-是从管段沿线街坊流来的污水量(2)转输流量q2—是从上游管段和旁侧管段流来的污水量(3)集中流量q3—是从工业企业或其他大型公共建筑流来的污水量
11。污水管道的衔接:水面平接,管顶平接
12。初步设计阶段的管道平面图就是管道总体布置图,通常采用的比例尺1:5000~1:10000,施工图阶段的比例尺为1:1000~1:5000.13。重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间,单位用年(a)表示,重现期与频率互为倒数。
14。暴雨强度公式:q=167A1(1+clgP)/(t+b)n(n指数)q—设计暴雨强度P—设计重现期t—降雨历时
15。雨水灌渠设计流量计算公式:Q=ψqFQ-雨水设计流量(L/S)ψ—径流系数,他的值小于1F—汇水面积
q—设计暴雨强度(L/(s·ha))16。极限强度理论:在设计中采用的降雨历时等与汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时间,因此设计暴雨强度q,降雨历时t,汇水面积F都是相应的极限值,这便是雨水管道设计的极限强度理论。
17.雨水管渠设计重现期的选用,应根据汇水面积的地区建设性质,地形特点,汇水面积,气象特点,一般选用0.5~3a,对于重要管道,立交道路的重要部分,重要地区或短期积水即能引起较严重损失的地区,宜采用较高的设计重现期,一般选用2~5a,并应和管道设计协调。
18.对管道的某一设计断面,集水时间t由地面集水时间t1和管内雨水流行时间t2两部分组成,t=t1+m·t2,m—折减系数,管道采用2,明渠采用1.2,陡坡地区采用1。2~2.20.溢流井的形式:截留槽式溢流井,溢流堰式溢流井,跳跃堰式溢流井
21。对城市旧合流制排水管渠系统的改造:(1)改合流制为分流制(2)保留合流制,修筑合流管渠截流管(3)对溢流的混合污水进行适当处理(4)对溢流的混合污水量进行控制
22。最常用的管渠断面是圆形。还有半椭圆形,马蹄形,矩形,梯形,蛋形。
23.常用排水管渠:(1)混凝土管和钢筋混凝土管(2)陶土管(3)金属管(4)浆砌砖。石或钢筋混凝土大型管渠(5)其他管材
24.排水管道的接口一般为柔性。刚性。半柔半刚性
25.倒虹管由进水井.下行管。平行管.上行管和出水井组成.26。
城市污水是指排入一个城镇活水排水系统的生活污水和工业废水。
27。
污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。按排除雨水方式的不同,分为①完全分流制:活水排水系
统、雨水排水系统②不完全分流制:污水排水系统
28。
31.排水系统的布置形成分为正交布置、截流式布置、平行式布置、辐射水分散布置
32。
最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.25m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0。7m。
33.污水管道定线:在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向.定线时考虑的因素:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。
34。
雨水管渠水力计算的设计数据:1。充满度
h/D=1.2。满流时最小设计流速为0。75m/s,明渠内最小设计流速0.4m/s。3.雨水管道的最小管径为300mm,相应最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.0135。
雨水管渠系统的设计步骤:①划分排水流域和管道定线②划分设计管段③划分并计算各设计管段的江水面积④确定各排水流域的平均径流系取值⑤确定设计重现期P、地面集水时间t1⑥求单位面积径流量q0⑦列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量,及确定各管段的管径、坡度、流速、管底标高、管道埋深⑧绘制雨水管道平面图及纵剖面图。
36.分流制排水系统:是在同一管渠内排除生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。
37.
截流倍数n0:不从溢流井泻出的雨水量,通常按旱流流量Qf的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数n0.38。
极限强度法,即承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为江水面积的增长与降雨历时成正比,而且江水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减小的速度更快。
1.
由高地水库供水给城市,按水源考虑为地表水给水系统,按供水方式属于自流系统
2.
给水系统包括取水构筑物,水处理构筑物,泵站,输水管和管网,调节构筑物。大中城市中可以省去调节构筑物
3.
统一给水:用同一系统供应生活.生产。消防等各种用水,且应用最广泛.分质给水:可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给用户,也可以是不同水源供给用户。分压给水:由统一泵站的不同泵分别供水到水压要求高的高压管网和水压要求低的低压管网。
4.
工业给水分为循环和复用给水系统。
5.
设计城市用水量:综合生活用水,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水。工业企业生产用水和工作人员生活用水。消防用水。浇撒道路和绿地用水。未预计水量及管网漏失水量。用水量定额单位:L/(cap·d)
6.
日变化系数:在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值,Kd。时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值,Kh7.
给水管网:树状网:适用于小城市和小型工矿企业,供水可靠性差,管网中任一段管线损坏时,在该管段以后的所有管线就会断水。在树状网的末端,用水量小,水流慢,水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能。环状网:当任一管段损坏时,可以关闭附近的阀门使和其他管线断开,保证供水的可靠性,还可以大大减轻因水锤作用产生的危害。
8.
输水管渠:从水源到水厂或者水厂到相距较远管网的管,渠。输水管渠定线:为保证安全供水,可以用一条输水管渠而在用水区附近建造水池进行流量调节,或者采用两条输水管渠。输水管渠条数主要根据输水量.事故时需要保证的用水量。输水管渠长度。当地有无其他水源和用水量增长而定。供水不许间断时,输水管渠一般不宜少
于两条。当输水量小,输水管长,或有其他水源可以利用时,可考虑单管渠输水另加调节水池的方案.9.
管网图形简化:只有一条管线连接的两管网,都可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网.由两条管线连接的分支管网,如它位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定,例如单水源的管网,也可进行分解,管网经分解后即可分别计算。管径较小,相互平行且靠近的管线可考虑合并。管线省略时,首先是略去水利条件影响较小的管线,也就是略去管网中管径相对较小的管线,管线省略后的计算结果是偏于安全的。
10.
沿线流量:供给该管段两侧用户所需流量。节电流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量
11.
经济流速:求一定年限t内管网造价和管理费用之和为最小的流速。
12.
多水源管网计算三个假设:(1)虚节点0的位置可以任意选定,其水压可假设为0.从虚节点0流向泵站的流量Qp即为泵站的供水量(2)虚节点到水源的虚管段,管段摩阻为0,该设有一泵站,泵站的扬程为所关联定压节点水头,泵站无阻力。(3)水源点节点流量设为0,其节点水头为未知量,各水源点的流量改由虚节点供应。
13.
泵站供水时所需的能量:满足最小服务水头所需要的能量,克服水管摩阻所需能量,未利用的能量(因用水点水压过剩,所浪费的能量)16.
泵站供水能量分配图是如何绘制的:①将节点流量q1q2q3q4等值顺序按比例绘在横坐标上,各管段流量可从节点流量求出②纵坐标按比例绘出各节点的地面标高Z和所需的最小服务水头H,得到若干以q为底,H+Z为高的矩形面积,这些面积的总和等于保证最小服务水头所需的能量E1③每一管段流量和相应水头损失所形成的矩形面积总和,等于克服水管摩阻所需能量E2④剩下的面积以流量为底,过剩水压为高的矩形面积之和,这就是E3.17.
输水管全长的流量不变时,能否用分区给水方式降低能量:不能
18.
管线穿越障碍物采取的措施:穿越临时铁路或一般公路:根据铁路的重要性,采取如下措施:①穿越临时铁路或一般公路,或非主要路线且水管埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在铁路两股之间,并用青铅接头,钢管应有防腐措施②穿越较重要的铁路或交通频繁的公路时,水管须放在钢筋混凝土套管内,套管直径根据施工方法确定,大开挖施工时应比给水管直径大300mm,顶管施工时应较给水管直径大600mm③穿越铁路或公路时,水管顶应在铁路路轨底或公路路面以下1。2m左右④穿越铁路时,两端应设检查井,井内设阀门或排水管.19.
调节构筑物分为清水池和水塔,清水池:水厂出水及二级泵站供水。水塔:二级泵站与用户的差
20.
检漏的方法:(1)实地观察法是从地面上观察漏水迹象(2)听漏法(3)分区检漏是用水表测出漏水点和漏水量,一般只在允许短期停水的小范围内进行。
21.
水管防腐蚀方法:(1)采用非金属管材(2)在金属表面上涂油漆。水泥砂浆。沥青,防止金属和水相接处而产生腐蚀.(3)阴极保护
22.
清垢方法:(1)提高流速冲洗(2)用压缩空气和水同时冲洗(3)气压脉冲射流法(4)刮管法(5)软质材料制成的清管器清通管道。(6)酸洗法
23.
维持管网水质的措施:(1)通过给水栓,消火栓和放水管,定期放去管网中的部分死水,并借此冲洗水管(2)长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净(3)管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖(4)尽量采用非金属管道,定期对金属管道清垢,刮管,衬涂水管内壁以保证管线输水能力不致明显下降(5)无论在新辐管网竣工后或者旧管线检修后均应冲洗消毒。消毒之前先用高速水流冲洗水管,然后用20~30mg/L的漂白粉溶液浸泡一昼夜以上,再用清水冲洗,同时连续测定排出水的浊度和细菌,直到合格为止.(6)定期清洗水塔,水池和屋顶高位水箱。
24.
翻新技术:①内衬管法②管内壁,喷涂壁③管道翻衬法或原位内0法④爆管衬装法
25.
由高地水库供水给城市,按水源考虑为地表水给水系统,按供水方式属于自流系统
26.
给水系统包括取水构筑物,水处理构筑物,泵站,输水管和管网,调节构筑物。大中城市中可以省去调节构筑物
27.
统一给水:用同一系统供应生活.生产.消防等各种用水,且应用最广泛.分质给水:可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给用户,也可以是不同水源供给用户。时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值,Kh31.
输水管渠定线:为保证安全供水,可以用一条输水管渠而在用水区附近建造水池进行流量调节,或者采用两条输水管渠.输水管渠条数主要根据输水量.事故时需要保证的用水量。输水管渠长度.当地有无其他水源和用水量增长而定。供水不许间断时,输水管渠一般不宜少于两条。当输水量小,输水管长,或有其他水源可以利用时,可考虑单管渠输水另加调节水池的方案.33.
管网图形简化:只有一条管线连接的两管网,都可以把连接管线断开,分解成为两个独立的管网。由两条管线连接的分支管网,如它位于管网的末端且连接管线的流向和流量可以确定,例如单水源的管网,也可进行分解,管网经分解后即可分别计算。管径较小,相互平行且靠近的管线可考虑合并。管线省略时,首先是略去水利条件影响较小的管线,也就是略去管网中管径相对较小的管线,管线省略后的计算结果是偏于安全的.34.
(3)水源点节点流量设为0,其节点水头为未知量,各水源点的流量改由虚节点供应.37.
泵站供水能量分配图是如何绘制的41.
输水管全长的流量不变时,能否用分区给水方式降低能量
42.
管线穿越障碍物采取的措施:穿越临时铁路或一般公路,或非主要路线且水管埋设较深时,可不设套管,但应尽量将铸铁管接口放在铁路两股道之间,并用青铅接头,钢管则有防腐措施;穿越较重要的铁路或交通繁忙的公路时,水管需放在钢筋混凝土套管内,43.
调节构筑物分为清水池和水塔,清水池:水厂出水及二级泵站供水。水塔:二级泵站与用户的差
44.
检漏的方法:(1)实地观察法是从地面上观察漏水迹象(2)听漏法(3)分区检漏是用水表测出漏水点和漏水量,一般只在允许短期停水的小范围内进行。
45.
水管防腐蚀方法:(1)采用非金属管材(2)在金属表面上涂油漆.水泥砂浆.沥青,防止金属和水相接处而产生腐蚀。(3)阴极保护
46.
清垢方法:(1)提高流速冲洗(2)用压缩空气和水同时冲洗(3)气压脉冲射流法(4)刮管法(5)软质材料制成的清管器清通管道。(6)酸洗法
47.
维持管网水质的措施:(1)通过给水栓,消火栓和放水管,定期放去管网中的部分死水,并借此冲洗水管(2)长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净(3)管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖(4)尽量采用非金属管道,定期对金属管道清垢,刮管,衬涂水管内壁以保证管线输水能力不致明显下降(5)无论在新辐管网竣工后或者旧管线检修后均应冲洗消毒.消毒之前先用高速水流冲洗水管,然后用20~30mg/L的漂白粉溶液浸泡一昼夜以上,再用清水冲洗,同时连续测定排出水的浊度和细菌,直到合格为止。(6)定期清洗水塔,水池和屋顶高位水箱.48.
翻新技术有哪几种:
1、城市污水是指排入一个城镇活水排水系统的生活污水和工业废水。
2、污水排水系统:排除生活污水、城市污水、工业废水。
按排除雨水方式的不同,分为:1.完全分流制:活水排水系统、雨水排水系统
2。不完全分流制:污水排水系统
3、城市生活污水排水系统的主要组成及作用:
1.室内活水管道系统及设备:收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去;
2.室外污水管道系统:分布在底下依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统
3.污水泵站及压力管道;
4.污水厂:供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及所属构筑物;
5。出水口及事故排出口。
4、工业废水排水系统组成及作用
1。车间内部管道系统和设备:用于收集各生产设备排出和工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去;
2.厂区管道系统:用以收集并输送各车间排出的工业废水;
3。污水泵站及压力管道;
4。废水处理站:回收和处理废水与污泥。
5、雨水排水系统的组成及作用.
1。建筑物雨水管道系统和设备;2。居住小区或工厂雨水管渠系统;3。街道雨水管渠系统;4。排洪沟;5。出水口.6、排水系统的布置形成分为正交布置、截流式布置、平行式布置、辐射水分散布置.8、最小覆土厚度:无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的工业废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0。25m,有保温措施或水温较高的管道,管底在冰冻线以上的距离可以加大,其数值应根据该地区或条件相似地区的经验确定车行道下污水管理最小覆土厚度不小于0。7m。
9、污水管道定线:在城镇(地区)总平面图上确定污水管道的位置和走向
定线时考虑的因素:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物位置;工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情况。
10、雨水管渠水力计算的设计数据:1.充满度
h/D=12。满流时最小设计流速为0。75m/s,明渠内最小设计流速0.4m/s
3.雨水管道的最小管径为300mm,相应最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01。
11、雨水管渠系统的设计步骤:1。划分排水流域和管道定线;
2。划分设计管段;
3。划分并计算各设计管段的江水面积;
4。确定各排水流域的平均径流系取值;
5。确定设计重现期P、地面集水时间t1;6.求单位面积径流量q0;
7。列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量,及确定各管段的管径、坡度、流速、管底标高、管道埋深;8。绘制雨水管道平面图及纵剖面图。
1.、分流制排水系统:是在同一管渠内排除生活污水、工业废水及雨水的管渠系统。
2、截流倍数n0:不从溢流井泻出的雨水量,通常按旱流流量Qf的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数n0.3、极限强度法,即承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为江水面积的增长与降雨历时成正比,而且江水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减小的速度更快.
建筑暖通空调
空调
思考题
1.什么是空调房间的得热量和冷负荷?两者有什么区别和联系?2。什么是室外空气综合温度?
夏季空调室外计算参数有哪些?它们的作用是什么?
3.夏季空调室外计算参数是否与冬季相同?为什么?
4.什么是空调区域。空调基数和空调精度?
tn=20±1℃
Φn=50±10%,式子中哪一个是空调基数哪一个是空调精度。各自代表什么意义?
5。工艺性空调和舒适性空调有什么区别和联系?
6。不同重量的围护结构对空调冷负荷有什么影响?7.屋顶、外墙、外窗、内墙、楼板的冷负荷计算方法是否相同,试分别加以说明?
8.怎样确定房间的送风状态和送风量?冬夏季空调房间送风状态点和送风量的确定方法是否相同.为什么?
9.某空调房间夏季空调设计冷负荷Q=3000W,余湿量为W=5kg/h,车间内设计温度为tn=20±1℃
,相对湿度Φn=55±5%当地大气压力为标准大气压,试确定该车间的送风状态和送风量.10。空调房间的送风量与什么有关?
11。那些措施可以减少空调房间冷负荷?
12。空调送风量的温差的大小如何确定?
13.外遮阳。内遮阳那种措施对减少房间冷负荷更有利?14.新风量的确定原则是什么?
15.新风量的大小对制冷机的选择是否有影响?16.新风机组的送风状态点如何确定?17.房间内设置新风的目的是什么?18。空调冷冻水量、冷却水量如何确定?19.电制冷的原理及特点?20。吸收式制冷的特点?21.什么是热泵空调?它的适应场合?
22。冰蓄冷系统的特点?23。一舒适性空调系统,42。气水反冲的作用机理:利用上升空气气泡的震动可有效地将附着于滤料表面污物擦洗下来使之悬浮于水中,然后再用水反冲把污物排出池外.因为气泡能有效地使滤料表面污物破碎、脱落,故水冲强度可降低,即可采用所谓的“低速反冲"。方式:1)先用空气反冲,然后再用水反冲;2)先用气-水同时反冲,然后再用水反冲;3)先用空气反冲,然后用气—水同时反冲,最后再用水反冲(或漂洗)。
43.V型滤池:V型滤池因两侧(或一侧也可)进水槽设计成V字形而得名。工艺特点:1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期.由于反冲时滤层不膨胀,故整个滤层在深度方向的粒径分布基本均匀,不发生水力分级现象,即所谓“均质滤料”,使滤层含污能力提高;2)气、水反冲再加上始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。
44.概念:灭活水中的病原微生物,使水的微生物质量满足人类健康要求的技术。
45.游离性氯:消毒时,氯以氯气、HOCL、OCL离子形式存在时,称为游离性氯,也称自由氯;水中所含的氯以氯胺存在时,称为化合性氯或结合氯。两者统称总氯.46.水中加氯量分为:1)需氯量:用于灭活水中微生物、氧化有机物和还原性物质等所消耗的部分;2)余氯:为了抑制水中残余病原微生物的再度繁殖,管网中尚需维持少量剩余氯.47.余氯的作用:保证反应完全;抑制水中残余病原微生物再度繁殖;指示二次污染。
48.二氧化氯消毒机理:对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效地破坏细菌内的酶合成,迅速控制微生物蛋白质的合成,故二氧化氯对细菌、病毒等有很强的灭活能力。
49.二氧化氯消毒特点:1)二氧化氯不与水中有机物作用生成三卤甲烷;2)消毒能力比氯强,故相同情况下,投加量少;3)二氧化氯余氯能在管网中保持很长时间,即衰减速度比氯慢,4)受水的PH影响小;5)能有效去除水中或降低水的色、臭及铁、锰、酚等物质。但是二氧化氯本身和副产物二氧化氯离子对人体细胞有损害.50。氯胺消毒的优点:1)当水中含有有机物和酚时,氯胺消毒不会产生氯臭和氯酚臭;2)大大减少THMs生成的可能;3)能保持水中余氯较久,故适合供水管网较长的情况。
51.臭氧消毒机理:利用臭氧的氧化作用,臭氧可迅速杀灭细菌、病毒等。
52.臭氧消毒的特点:1)杀菌和氧化能力比氯强2)不会产生三卤甲烷等副产物3)口感好4)电耗大,投资大5)副产物有毒性物质或致突变.
1.水中杂质按其尺寸分为几类、各自特点
a.
悬浮物:尺寸较大,易于在水中下沉或上浮,使水浑浊。
b.
胶体:尺寸较小,在水中长期静置也难下沉,一般带负电荷,少量带正电荷.
35c.
溶解杂质:包括有机物和无机物。无机溶解物是指水中所含的无机低分子和离子。它们与水构成均相体系,外观透明,属于真溶液。但有的使水产生色、臭、味。有机溶解物主要来源于水源污染,也有天然存在,使水产生色臭,产味。
2.水处理中常用的物理化学处理方法
A澄清和消毒B除臭、除味C除铁锰D软化E淡化和除盐F水的冷却G水的腐蚀和结垢控制H水的预处理和深度处理
3。三中理想反应器(CMB、CSTR、PF)定义、特点
CMB:
完全混合间歇式反应器
定义:反应物投入反应器后,通过搅拌使容器内物质均匀混合,同时进行反应,直至反应物打到预要求时,停止操作,排出反应物。特点:整个反应器是一个封闭系统,在反应过程中,不存在由物质迁移而导致的物质输入和输出.CSTR:完全混合连续式反应器,定义:当反应物投入反应器后,经搅拌立即与反应器内的料液打到完全均匀混合,特点:新的反应物连续输入,反应产物连续输出。PF:推流型反应器定义:反应器内的物料仅以相同流速平行流动而无扩散作用,物料浓度在垂直于液流方向完全均匀,沿液流方向发生变化。特点:唯一的质量传递就是平行流动的主动传递
4。名词解释:主流传递、分子扩散传递、紊流扩散传递
主流传递:物质随水流主体而移动.分子扩散传递:在静止或作层流运动的液体中,如果物料组分分布不均匀,即存在浓度梯度的话,由于分子无规律运动,高浓度区内组分向低浓度区迁移,最终趋于均匀分布状态,使浓度梯度消失。紊流扩散传递:在紊流状态下,液体质点不仅具有随水流前进的运动,还具有上下左右的脉动,且伴随涡旋。
5。混凝:水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程。
6。胶体稳定性:胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。、7。胶体动力学稳定:颗粒布朗运动对抗重力影响的能力。
8。聚集稳定性:胶体粒子间不能相互聚集的特性。
9.ζ电位:胶体滑动面上(或称胶粒表面)的电位即为ζ电位。
10。异向絮凝:由布朗运动所造成的颗粒碰撞聚集。
11。同向絮凝:由流体运动所造成的颗粒碰撞聚集。
12。什么是胶体稳定性:胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。,导致胶体稳定的原因有:胶体的稳定性关键在于聚集稳定性。对于憎水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体颗粒表面的动电位,即ζ电位。对于亲水胶体而言,聚集稳定性主要决定于胶体表面的水化作用。
13、常用无机盐混凝剂和高分子混凝剂投入过多时,为什么混凝效果反而不好?
当混凝剂投加量超过一定限度时,就会长生“胶体保护"作用,是脱稳胶粒电荷变号或使胶粒被包卷二重新稳定。
14、简述DLVO理论:当两个胶粒相互接近以至双电层发生重叠时,便产生静电斥力。静电斥力与胶粒表面间距有关,用排斥势能ER表示,则ER随x增大而按指数关系减小,然而相互接近的两胶粒之间除了静电斥力外还存在范德华力.此同样与胶粒间距有关,用吸引势能EA表示。球形颗粒的EA与x成反比,将排斥势能ER和吸引势能EA相加即为总是能E。相互接近的两胶粒能否凝聚,决定于总势能。
15、叙述混凝机理:(1)电性中和:在水中投加电解质,从而降低消除胶粒ζ电位.(2)压缩胶体双电层:为保持胶体电中性所要求的扩散层厚度,从而使胶体滑动面上的ζ电位降至一定程度,是Emax=0,胶粒便凝聚,是将胶体失去稳定性。(3)吸附架桥:高分子物质起胶粒与胶粒之间相互结合的桥梁作用。(4)网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投加量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可网捕或卷扫胶粒从产生沉淀分离。
16.速度梯度G(或GT)的含义:是相邻两流层的流速增量与垂直于水流方向的两流层之间的距离的比值。
17.简要叙述混凝阶段的控制指标及要求:混合阶段G:700到1000S?1,絮凝阶段G:20到70S?1,GT:10到10。
4518.影响混凝效果的影响因素有那些:(1)。水温影响(2)。水的PH值和碱度的影响(3).水中悬浮物浓度的影响.19.说出几种常用的絮凝设备:隔板絮凝池
折板絮凝池
机械絮凝池
20。自由沉淀:颗粒沉淀过程中,彼此没有干扰,只受到颗粒本身在水中的重力和水流阻力。絮凝沉淀:沉淀过程中,彼此之间相互影响或者受到容器壁的影响,改变大小,性状,密度,并且随沉淀深度,时间的增长沉速越来越快。拥挤沉淀:颗粒在沉淀过程中,彼此相互干扰,沉速有所降低,颗粒群结合为一个整体,各自保持相对不变的36位置,共同下沉。截留沉速:自池顶a开始下降所能全部去除的颗粒中最小的颗粒降速。
21.什么是理想沉淀池:①颗粒处于自由沉淀状态②水流沿着水平方向流动③颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。
22.实际平流式沉淀池的沉淀效果与哪些因素有关:①沉淀池实际水流状况对沉淀效果的影响:一部分水流通过沉淀区的时间小于t0,而另一部分水流则大于t0,这一现象称为短流。②凝聚作用的影响。沉淀时间对沉淀效果是有影响的,池中的水深愈大,因颗粒沉速不同而引起的絮凝进行得愈完善,所以沉淀池的水深对混凝效果也是有一定影响的。
23。对沉淀池平面尺寸的要求:一般认为平流式长宽比不小于4,长深比宜大于十,每格宽度在3~8m,不宜大于15m.设置导流墙的作用:在平流式沉淀池中设置多条导流墙,可以增加水流断面的湿周,从而使沉淀池的水力半径减小,从而使Fr增大,提高水流的稳定性。
24.雷诺数RE与佛劳得FR意义及对沉淀池的作用.水流的紊动性用RE雷诺数判别该值表示水流的惯性力与粘滞力的之间的对比
水流的稳定性用FR佛劳得数判别该值反应水流的惯性力与重力两者之间的对比,FR表示惯性力相对增加重力作用相对减小,水流对温差,密度,差异重流及风浪抵抗能力强使沉淀池中的流态保持稳定。
在平流式沉淀池中,降低RE和提高FR值的有效措施,减小水力半径R,池中纵向分格及斜板或斜管沉淀池都能达到上述目的。
在沉淀池中增大水平流速,一方面提高了RE数而不利于沉淀,但另一方面却提高了FR数而加强了稳定性,从而提高了沉淀效果。水平流速可以在很宽的范围里选用,而不致对沉淀效果的影响,沉淀池的水平流速宜为10~25mm/s。
25、什么是浅池理论:当沉淀池容积一定时,池身浅些则表面积大些,去除率可以高些,此即是“浅池理论",斜板斜管的发展基于此理论。简要叙述斜板斜管沉淀池的工艺特点:斜板沉淀池是把与水平面成一定角度(一般为60°)的众多斜板放在沉淀池中构成,水从下往上流动(也有从上往下,或水平方向流动),颗粒则沉于斜板底部.当颗粒累积到一定程度,便自动下滑.由于斜板沉淀池水力半径大大减小,从而使雷诺系数Re大为降低,二弗劳德数Fr则大为提高.一般讲,斜板沉淀池中的水流基本属于层流状态。斜管沉淀池工艺特点:斜管沉淀池是把与水平成一定角度(一般为60°)的众多管件至于沉淀池中构成,水流可以从下向上或从上向下流动,颗粒则沉于众多斜管底部,而后自动滑下,斜管沉淀池的水力半径更小,Re多在200以下,甚至低于100.26、简述澄清池的特点:①水中脱稳杂质通过碰撞结合成相当大的絮凝体,然后再沉淀池内下沉,澄清池则将这两个过程综合于一个构筑物中完成,主要依靠活性泥渣层达到澄清目的。当脱稳杂质随水流与泥渣层接触时,便被泥渣层阻留下来,使水获得澄清。②充分利用了活性泥渣的絮凝作用。澄清池的排泥措施能不断排出多余的旧泥渣,其排泥量相当于新形成的活性泥渣量,故泥渣始终处于新陈代谢状态中,泥渣始终保持接触絮凝的活性。
28.名词解释:等速过滤:当滤池过滤速度保持不变亦即滤池流量保持不变时。变速过滤:滤速随过滤时间而逐渐减小的过滤,开孔比:孔口总面积与滤池面积之比,接触过滤:原水经加药后,直接进入滤池过滤,滤前不设任何絮凝设备,微絮凝过滤:滤池前设一简易微絮凝池,原水加药混合后,经微絮凝池形成粒径相近的微絮粒后即刻进入滤池过滤.29.简述颗粒滤料的过滤机理:过滤主要是悬浮颗粒与滤料颗粒之间黏附作用的结果,水流中的悬浮颗粒能够黏附与滤料颗粒表面上,涉及两个问题,首先,被水流夹带的颗粒如何与滤料颗粒表面接近或接触,这就涉及颗粒脱离水流流线而向滤料颗粒表面靠近的迁移机理,第二,当颗粒与滤料表面接触或接近时依靠哪些力的作用使得颗粒黏附与滤粒表面上,这就涉及黏附机理。
30。什么是直接过滤:原水不经沉淀而直接进入滤池的过滤。直接过滤工艺在滤池进水是否要投加混凝剂:是。为什么:原水进入滤池前,无论是接触过滤还是微絮凝过滤,均不应形成大的絮凝体以免很快堵塞滤层表面孔隙。为提高絮凝粒强度和粘附力,有时需投加高分子助凝剂以发挥高分子在滤层中吸附架桥作用,使粘附在滤料上的杂质不易脱落而穿透滤层。助凝剂投加在混凝剂投加之前,滤池进口附近。
31.属于等速过滤池有哪些:虹吸滤池、无阀滤池属于变速过滤滤池有哪些:移动罩滤池
32.什么是过滤中的负水头现象:在过滤过程中,当虑层截留了大量杂质以致砂面以下某一深度处的水的水头损失超过该处的水深时,便出现负水头现象。原因:上层滤料截留杂质多故负水头往往出现在上层滤料中.33。叙述滤池承托层的作用:主要是防止滤料从配水系统中流失,同时对均布冲洗水也有一定作用。承托层材料有
3何要求::单层或双层滤料滤池采用大阻力配水系统时,承压层采用天然卵石或砾石三层滤料滤池,由于下层滤料粒径小而重度大,承托层必须与之相适应,即上层应采用重质矿石,以免反冲洗时承托层移动。为防止冲洗时承托层移动,美国队单层或双层滤料滤池
也采用粗-细-粗的砾石分层方式.上层粗砾石用以防止中层细砾石在反冲洗时向上移动,中层细砾石用以防止砂滤料流失,下层粗砾石则用以支撑中层细砾石。这种分层方式,亦可应用于三层滤料滤池。具体粒径配合厚度,应根据配水系统类型和滤料级配确定.如果采用小阻力配水系统,承托层可以不设,或者适用铺设一些粗砂或细砾石,视配水系统具体情况而定。
34.气水反冲的作用机理:利用上升空气气泡的震动可有效地将附着于滤料表面污物擦洗下来使之悬浮于水中,然后再用水反冲把污物排出池外。因为气泡能有效地使滤料表面污物破碎、脱落,故水冲强度可降低,即可采用所谓的“低速反冲”。方式:先用空气反冲,然后再用水反冲;先用气—水同时反冲,然后再用水反冲;先用空气反冲,然后用气—水同时反冲,最后再用水反冲
35.何谓V型滤池?简述其主要工艺特点:v型滤池因两侧(或一侧也可)进水槽设计成v字形而得名。特点:(1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期.由于反冲时滤层不膨胀,故整个滤层在深度方向的粒径分布基本均匀,不发生水力分级现象,即所谓”均匀滤料“,使滤层含污能力提高。(2)气,水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少.36.概念:灭活水中的病原微生物,使水的微生物质量满足人类健康要求的技术。
37.游离性氯:消毒时,氯以氯气、HOCL、OCL离子形式存在时,称为游离性氯,也称自由氯;水中所含的氯以氯胺存在时,称为化合性氯或结合氯。两者统称总氯。
38.水中加氯量分为:1)需氯量:用于灭活水中微生物、氧化有机物和还原性物质等所消耗的部分;2)余氯:为了抑制水中残余病原微生物的再度繁殖,管网中尚需维持少量剩余氯.39.余氯的作用:保证反应完全;抑制水中残余病原微生物再度繁殖;指示二次污染.40.二氧化氯消毒机理:对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效地破坏细菌内的酶合成,迅速控制微生物蛋白质的合成,故二氧化氯对细菌、病毒等有很强的灭活能力。
41.二氧化氯消毒特点:1)二氧化氯不与水中有机物作用生成三卤甲烷;2)消毒能力比氯强,故相同情况下,投加量少;3)二氧化氯余氯能在管网中保持很长时间,即衰减速度比氯慢,4)受水的PH影响小;5)能有效去除水中或降低水的色、臭及铁、锰、酚等物质.但是二氧化氯本身和副产物二氧化氯离子对人体细胞有损害。
42。氯胺消毒的优点:1)当水中含有有机物和酚时,氯胺消毒不会产生氯臭和氯酚臭;2)大大减少THMs生成的可能;3)能保持水中余氯较久,故适合供水管网较长的情况。
43。臭氧消毒机理:利用臭氧的氧化作用,臭氧可迅速杀灭细菌、病毒等。
44。臭氧消毒的特点:1)杀菌和氧化能力比氯强;2)不会产生三卤甲烷等副产物;3)口感好;4)电耗大,投资大;5)副产物有毒性物质或致突变。
38
篇八:给水排水管网系统重点
给排?管?系统要点给?排?管?系统污?管?课程设计班级:给排?16学号:3061212119姓名:李尕良?录?.设计任务(2)?.设计资料(3)三.管道定线(4)四.设计计算(7)五.总结(11)六.参考资料(12)?.设计任务1.1排?管渠系统课程设计指导书Ⅰ、总体要求(1)在设计过程中,要发挥独?思考?作的能?(2)本课程设计的重点是污?管道系统的设计计算和总体?案的布置(3)设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,?句通顺,字迹端正。Ⅱ、排?管渠系统布置原则:城市排?渠系统是城市的?项重基础设施,是城市建设的重要组成部分,同时也是控制?污染、改善和保护?环境的重要?程措施。在进?城镇排?管渠系统的规划和布置时,通常应遵循以下原则:(1)排?管道系统的规划设计应符合城市总体规划,并应与其它单项?程建设密切配合,相互协调。(2)经济合理地确定管?密度,排?管渠尽量分散,避免集中,排?路线尽量短捷。(3)?管尽可能布置在河岩或?体附近较低处,以便于?管接?。(4)城镇污?管渠应考虑城市?业废?的接?,满?排?城市下?道?质标准的?业废?直接排?下?道,不满?标准的在?内进?预处理后排?下?道。(5)排?管渠应尽量避免穿越不易通过的地带和构筑物;也不宜穿越有待规划和发展的??空地,以避免影响整块地的功能和价值。(6)排?管渠系统应与地形地势变化相适应,顺坡排?,尽量使污?重?排除,不设或少设中途提升泵站。(7)合理?较和选择整个排?系统的控制点及控制点标?,以使整个管?系统埋深与投资合理。Ⅲ、设计步骤和??计算1.设计步骤(1)管道定线,根据管道规划设计原则和污??位置,依次确定主?管,?管和?管的?向和位置。(2)划分?管和?管的服务?积,进?编号并计算出?积的??。(3)确定?管和?管的检查井位置和编号,并计算设计管段长度和管渠总长度。
(4)列表计算各设计管段的设计流量:每?个设计管段的污?设计流量由三部分组成,即本段流量q1、转输流量q2和集中流量q3。其中本段流量q1可通过?流量q0计算,??流量q0可由污?量标准和??密度求得;转输流量q2是从上游管段和旁侧管段流来的污?量;集中流量q3则是指?业企业或?污?量的公共建筑流?管?的污?量。要注意的是:每?个设计管段的总变化系数Kz应根据该管段的本段流量q1和转输量q2的合计平均值确定,计算出该设计管段的?活污?设计流量后再加上集中流量,即为该设计管段的设计流量。(5)列表进???计算:根据计算出的设计管段的设计流量,进?管渠的??计算。2.??计算污?管渠按?满流设计?般规定:(1)最?管径与最?坡度。街道污?管量?管径为300mm,相应的最?坡度为0.003;街坊内污?管最?管径为200mm,相应的最?坡度为0.004。(2)最?流速与最?流速。?属管最?流速为10m/s,??属管为5m/s,在设计充满度下的最?流速为0.6m/s。(3)最?设计充满度。如表所?。连接等各??要求的前提下,较理想的覆?深度为1-2m。有冰冻时,管内底可埋设在冰冻线以上0.15m。(5)连接,管道在检查井内连接,不管采?什么连接?式,在任何情况下,下游管内底标?不得?于上游管内底标?。(6)?计算管段。流量很??较平坦的上游?管,可采??计算管段,即最?管径井按最?坡度控制。计算步骤:(1)从管道平?布置图上量出每?设计管段的长度。(2)将各设计管段的设计流量列???计算表中。(3)计算各设计管段的地?坡度。(4)根据设计流量和?般规定,查??计算图表,求得各管段的管径、坡度、流速和充满度。(5)计算各管段的降落量和管内?深。(6)根据确定的管渠起点埋深,计算第?条管渠的上下游管内底标?及埋深。(7)根据管渠在检查井内的连接?式,计算各下游管段的管内底标?和埋深。?.设计资料2.1设计题?:?河?市西区排?管??程设计2.2基础资料:(1)城市平?图?张1:2850(2)居住区情况:??密度400?/公顷??量标准110L/d3)?业区情况
(4)公共建筑物集中流量情况宾馆(包括?融?厦)污?量为3.2L/S市场污?量为1.8L/S中学污?量为2.4L/S医院污?量为4.8L/S电影院污?量为1.6L/S公园污?量为2.4L/S(5)其他资料:冰冻线:1.45m地下?位:8.5m2.3设计内容;(1)对管?布设?案的说明(2)对污?管道系统的设计2.4设计成果设计计算说明书?份三.管道定线3.1排?管?布置原则1)按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排?管?,要进?多?案技术经济?较;2)先确定排?区域和排?体制,然后布置排?管?,应按从?管道?管的顺序进?布置;3)充分利?地形,采?重?排除污?和??,并使管线最短、埋深最?;4)协调好与其他管道、电缆和道路等?程的关系,考虑好与企业内部管?的衔接;5)规划时要考虑到使灌渠的施?、运?和维护?便;6)远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。3.2管?布置形式排?管??般布置成树状?,根据地形不同,可采?两种基本布置形式——平?式和正交式。平?式布置适应于城市地形坡度很?时,可以减少管道的埋深,避免设置过多的跌?井,改善?管的??条件。正交式适应于地形平坦略像?边倾斜的城市。根据该城市地形特点是平坦略向?边倾斜,所以选择排??管与地形等?线垂直相交,?主?管与等?线平?敷设的正交式管?布置形式。
3.3.排?管?定线3.3.1污?管?布置(1)污?管?布置的主要内容污??管布置的主要内容有:确定排?区界,划分排?流域;选择污??和出??的位置;拟定污??管及主?管的路线;确定需要提升的排?区域和设置泵站的位置等。污?管道平?布置,?般按先确定主?管、再确定?管、最后确定?管的顺序进?。(2)定线的主要原则应尽可能地在管线较短和埋深较?的情况下,让最?区域的污?能?流排出。在?定条件下,地形?般是影响管道定线的主要因素。在整个排?区域较低处敷设主?管及?管,这样便于?管的污??流接?,?横?管的坡度尽可能与地?坡度?致。宜使?管与等?线垂直,主?管与等?线平?敷设。污?管道定线考虑的因素有:地形和?地布局;排?体制和线路数?;污??和出??位置;??地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物的位置;?业企业和产??量污?的建筑物的分布情况。a.在?定条件下,地形?般是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利?地形,利?排?系统的布置形式,使管道的?向符合地形趋势,尽量做到顺坡排?,尽可能不设泵站或少设泵站。b.污??管的平?布置取决于地形及街区建筑特征,并应便于?户接管排?。c.污?主?管的?向取决于污??和出??的位置。d.采?的排?体制也影响管道定线。e.考虑到地质条件,地下构筑物以及其它障碍物对管道定线的影响。尽可能回避不良地质条件的地带和障碍。处理好与现状建筑物,构筑物和规划道路的关系,实在不能避开时应采取相应的?程措施。f.管道定线时还需考虑街道宽度及交通情况。g.结合江河?向和规划中道路的实施,合理布置管线,以利于减?施?难度。管道系统的?案确定后,便可组成污?管道平?布置图。在初步设计时,污?管道系统的总平?图包括?管、主?管的位置,?向和主要泵站、污??、出??等的位置。技术设计时,管道平?图应包括全部?管、?管、主?管、泵站、污??、出??等的具体位置和资料。本设计为整体规划,因此只确定污?主?管、?管的?向与平?位置。(3)污?主?管定线污?主?管的?向与数?取决于污??和出??的位置与数?。综合考虑该区的地形,地貌,坡度,污??的位置与可能的埋设深度等因素,具体布置请见排?管道设计布置总平?图。(4)污??管定线由于各区具有明显的坡度?向,故各区污??管的布置宜充分利?这种地形顺坡铺设,使每个?区的污?能够?流排出。各区污?经?管系统进?污??管收集并经污?主?管汇流?污?处理?处理达标后排放。具体布置见排?管道设计布置总平?图。(5)出??的形式排?管渠排??体的出??的位置和形式,应根据污??质、下游??情况、?体的?位变化幅度、?流?向、波浪情况、地形变迁和主导风向等因素确定。出??与?体岸边连接处应采取防冲、加固等措施,?般?浆砌块?做护墙和铺底,在受冻胀影响的地区,出??应考虑?耐冻胀材料砌筑,其基础必须设置在冰冻线以下。污?排?管渠的出??通常采?淹没式,以使污?与?体?混合较好,其位置处考虑上述因素外,还应取得当地卫?主管部门的同意。如果需有污?与?体?流充分混合,则出??可长距离伸??体分散出?,此时应设标志,并取得航运管理部门的同意。(6)衔接?式污?排?管渠的衔接?式采?管顶平接。四.设计计算
4.1污?设计流量计算我国《室外排?设计规范》规定,居民?活污?定额和综合?活污?定额应根据当地采?的??定额,结合建筑内部给?排?设施?平和排?系统普及程度等因素确定,可按当地??定额的80%~90%计算,即排放系数为0.8~0.9;?业企业内?活污?量、淋?污?量的确定,应与国家现?规范的有关规定协调;?业企业的?业废?量及其总变化系数应根据?艺特点确定,并与国家现?的?业??量有关规定协调。在计算居民?活污?量或综合?活污?量时,采?平均?污?量定额和相应的总变化系数。具体计算过程如下:1)居民?活污?设计流量居民?活污?设计流量1Q?下式计算:)/360024K11Z11sLNqQii∑?=式中:qli——各排?区域平均?居民?活污?量标准[L/(cap·d)],按平均??均??量的80%~90%确定;Nli——各排?区域在设计使?年限终期所服务的??数(cap);Kz1——?活污?量的总变化系数。根据城区规划图可知该城镇街坊总?积为59.74hm2,(街坊?积详见附表?)居住??密度为400cap/hm2,则服务总??数为:59.24×400=23696(cap)。居民平均??均??定额为110(L/cap·d),则各排?区域平均?居民?活污s/27.153600*2423696*0.9*1103600*2411idqLNQI===∑总变化系数为:zK=2.3dQ≤5错误!未找到引?源。5zK=1.3dQ≥1000得出:1Q=dQ×Kz1=2.3×27.15=62.45L/s2)公共建筑污?设计流量为:Q2=3.2+1.8+2.4+4.8+1.6+2.4=16.2L/s3)?业废?设计流量由设计资料得:?业废?的设计流量Q3=24+16+18+24+18+24=124(L/s)4)?业企业?活污?量和淋浴污?设计流量?业企业?活污?和淋浴污?的设计流量4Q?下式计算:4444444()36003600aiaihaibibiaiqNKqNQT=+∑式中:4aiq——各?矿企业车间职??活??量定额[L/(cap·d)],?般车间采?25[L/(cap·d)],污染车间采?35[L/(cap·d)];
4biq——各?矿企业车间职?淋浴??量定额[L/(cap·d)];4aiN——各?矿企业车间最??职??活??总?数(cap);4biN——各?矿企业车间最??职?淋浴??总?数(cap);4aiT——各?矿企业车间最??每班?作?时数(h);4haiK——各?矿企业车间最??职??活污?量班内变化系数,?般车间采?3.0,?温车间采?2.5;根据该城镇各?业企业?活污?和淋浴??情况表(详见设计任务书),可得:250+250+250352.5++25336008++250600.75++400.3517.03/s3600QL??+??=+??+=?棉()(400400380)(250250)(400400380)220+220+220352.5++25336008++220600.2++400.311.1/s3600QL??+??=+??+=造纸?()(380400380)(220220)(380400380)220+220+220352.5++25336008++220600.2++400.311.1/s3600QL??+??=+??+=粮油?()(380400380)(220220)(380400380)4Q=17.03+11.1+11.1=39.23L/s5)城市污?设计总流量城市污?设计总流量hQ=1Q+2Q+3Q+4Q=62.45+16.2+124+39.23=241.88L/s6)计算设计流量居民?活污?平均?流量按街坊?积?例分配,?流量为:hmq2id/s/0.460.45859.7427.15)(LAQA====∑管段设计流量根据?流量和街坊?积以及各集中流量进?分配,采?列表就?计算,计算结果见附表?。
污?管道各管段污?设计流量计算表附表?4.2管???计算1)??计算参数及要求
在进?管道??计算时,应保证管道的设计充满度、设计流速、最?设计坡度、最?管径、以及埋深。在设计污?管道时应按?满流管设计;根据《室外排?设计规范》规定污?管渠在设计充满度下最?设计流速为0.6m/s,明渠的最?设计流速为0.4m/s;另外,为养护?便规定采?最?设计管径,污??管最?设计管径为200mm,?管最?设计管径为300mm。在保证这些要求的同时,还要注意以下?点:(1)必须细致研究管道系统的控制点。(2)必须细致研究管道敷设坡度与管线经过低端的地?坡度之间的关系。(3)??计算?上游依次向下游管段进?,?般情况下,随着设计流量逐段增加,设计流速也应相应增加。(4)在地?坡度太?的地区,为了减?管内?流速度,防?管壁被冲刷,管道坡度往往需要?于地?坡度。(5)?流通过检查井时,常引起局部?头损失。(6)在旁侧管与?管的连接点处,要考虑?管的已定埋深是否允许旁侧管接?。2)??计算在保证这些??参数的情况下对污?主?管及?管进???分析计算,从控制点开始对各管段列表进?计算。污?管道??计算表见附表?。五.总结在本次设计中,结合资料以及设计任务书上的各种数据材料,参考?献上的公式和经验数据,采?正交式布置。具体内容包括污??管及主?管的排?管?布置,即在平?图上进?管?的?绘设计,需要考虑流量要求、施?条件、成本节约等因素。确定设计?误后,进?排?管道??计算,其中?包括各管标?,埋深、流量、流速以及管道数据的选取等等。最后绘制整个排?管?的平?图和?管的剖?图。同时本次设计也让我对于?些相关软件如excel和cad的运?更加熟练,在熟悉课程内容的同时加强了对软件的了解。但是在本次设计中我还是存在着很多问题,在慢慢修正的过程中我也学到了更多的知识,设计是?个细?和熟练相结合的事情,因此也让我学会了在今后的???应当更加注重培养??这些??的品质。知易?难,没有知?动?做就不知道做起来是有多么的不易。只有当??真真正正的做过?遍之后才能懂得其中的奥妙,也能从中得到??动?丰???的乐趣和成就感。六.参考资料①《给?排?管?系统?程》中国建筑?业出版社,2008年8?②《给?排?设计?册》中国建筑?业出版社(第5,11册)③《室外排?设计规范》GBJ14-87
篇九:给水排水管网系统重点
给排水管网系统复习知识点
给水管内容
给水系统分类
1)按水源种类:分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)给水系统。
2)按供水方式:分为自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水系统)和混合供水系统;
3)按使用目的:分为生活用水、生产给水和消防给水系统;
4)按服务对象:分为都市给水和工业给水系统;在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。
2、给水系统组成
给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网、调剂构筑物组成。
什么是统一给水、分质给水和分压给水,那种系统目前用得最多
统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,称为统一给水系统。(目前用的最多)
分质给水:利用相同或不同水源,通过不同水处理过程和管网后,将不同水质的水供给各类用户
分压给水:由同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水管和水压要求低的低压水管
设计用水量的组成及相关定额和运算
设计用水量的组成:1)综合生活用水;2)工业企业生产用水和工作人员生活用水;3)消防用水;4)浇洒道路和绿地用水;5)未估量水量及管网漏失水量。
水塔和清水池容积的运算
水塔:W=W1+W2W1:调剂容积;W2:消防贮水量,按10min室内消防用水量运算。
清水池:W=W1+W2+W3+W4W1调剂容积;W2消防贮水量按2h火灾连续时刻运算;W3水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,等于最高日用水量的5%--10%;W4安全贮量
管网布置用哪两种差不多形式,各适合用于何种情形及其优点
树状网:适用于小都市和小型工矿企业。树状网的供水可靠性较差,管网中任一段管线损坏时,该管段以后的所有管线就会断水。另外,树状网的末端,用水量小,管中的水流缓慢,甚至停滞不流,水质容易变坏,有显现浑水和红水的可能,但造价低。
环状网:适用于用水保证率较大的地区。这类管网当任一断管网损坏时,能够关闭邻近的阀门使其余管线隔开,让后进行检修,水还能够另外从其他管线供应用户,断水的地区能够缩小,从而供水可靠性增加,还能够大大减轻水锤作用产生的危害,但造价高。
管网的简化方法
有一条管线连接的两管网,能够把连接管断开,分解成两个独立管网;
管径较小、互相平行且靠近的管线可考虑合并;
省略水利条件阻碍较小的管线
P30什么叫经济流速,如何确定其范畴
采纳优化方法求得流速或管径的最优解,在教学上表现为求一定年限内管网造价和治理费用之和为最小值的流速,管径(mm)
平均经济流速(m/s)
D=100~4000.6~0.9D>4000.9~1.4什么叫连续性方程,什么是能量方程
连续性方程:对任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从该节点流出的流量。
能量方程:表示管网每一环中各管段的水头缺失和等于零的关系
分区给水系统
依照都市地势特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠性和调剂灵活,称为分区给水系统。
管网附件和附属构筑物
管网附件包括:阀门、止回阀、排气阀和泄水阀、消火栓
附属构筑物:阀门井、支墩
管网的技术治理
1)建立技术档案;2)检漏和修漏;3)水管清垢和防腐蚀;4)用户接管的安装、清洗和防冰冻;5)管网事故抢修;6)检修阀门、消火栓、流速计和水表等。
给水管网
第一章
名词说明
给水系统:保证都市工矿企业等用水的各项构筑物和输配水管网组成的系统
给水管网:将通过给水处理后的水送到各个给水区域的全部管道
生活用水:日常生活中所用水量
消防用水:扑灭火灾所需的水量
分质给水:利用相同或不同的水源,通过不同的水处理过程和管网后,将不同水质的水供给各类用户。
分压供水:由同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压管网和水压要求低的低压管网。
简答题
给水管网在给水系统中的作用:
给水管网按照用户的需求将处理后的水送至用户处,起运输作用。
简述多水源给水系统的优缺点:
优点:便于分期进展给水系统,供水比较可靠,管网内水压比较平均。缺点:随着水源的增多,设备和治理工作相应增加。
简述阻碍给水系统布置的要紧因素。
都市规划的阻碍:给水系统的布置应紧密配合都市和工业区的建设规划,做到通盘考虑分期建设,既能及时供应生产、生活和消防用水,又能适应今后进展的需要。
水源的阻碍:水源种类,水源距给水区的远近及水质条件的不同,会阻碍到给水系统的布置。
地势的阻碍:地势比较平坦,工业用水量小,对水压无专门要求时采纳统一给水系统,地势起伏较大,采纳分区给水系统。
说明调剂构筑物的作用和类型
高地水池,水塔、清水池等类型,用以储存和调剂水量。
工业给水系统中水的重复利用有何意义
工业给水系统中水的重复利用不仅是解决都市水资源缺乏的一种措施,还能够提高环境效益,减少使都市水体污染的废水量,同时能节约工业给水的投资,对水量大的企业具有重大意义。
何谓水量平稳
水量平稳是冷却用水量和损耗水量、循环用水量补充水量以及排水量保持平稳
工业用水中,做水量平稳的目的,以及可采取的途径
目的是达到合理用水。途径有改革生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。
由高地水库供水给都市,如按水源和供水方式考虑,应属于地表水自流给水系统。
给水系统中投资最大的一部分是?
输配水系统是投资最大的部分,因为输水管渠和管网都埋设于地下,施工难度较给水系统其他部分来说,都要大,且管材也不廉价,而泵站和调剂构筑物等都需要定期进行爱护检修,其基建费用也专门大。
给水系统是否必须包括取水构筑物,水处理构筑物,泵站,输水管和管网,调剂构筑物等,哪种情形可省其中一部分设施。
并不一定要包括全部。当区域的地势起伏较大,自来水厂建在高地的时候,可完全由重力流供水,不需要泵站加压,若区域用水比较平均时能够省去水塔。
水源对给水系统布置有哪些阻碍。
任何都市都会因水源种类、水源距给水区的远近、水质条件的不同,阻碍到给水系统的布置。当地如有丰富的地下水,则可在都市上游或就在给水区内开凿管井和大口井,井水经消毒后由泵站加压送入管网,供用户使用。水源处于适当的高程,能借助重力输水,可省去一级泵站或二级泵站。都市邻近山上有泉水时,建筑泉室供水的给水系统最为经济简单。取用蓄水库水时,也可能利用高程以重力输水,熟睡能量费用能够节约。以地表水为水源时,需从上游取水,并对其进行水处理后才能成为饮用水。都市邻近的水源丰富时能够考虑建成多水源给水系统。
工业给水有哪些系统,适用于哪些情形
循环给水系统:使用过的水通过适当处理后再行回用,为了节约工业供水,并有一定水处理能力的工业企业可使用。
复用给水系统:按照各车间对水质的要求将水顺序重复利用,车间排出的水可不通过处理或略加处理就可供其他车间使用时。
工业用水量平稳图如何测定和绘制,水量平稳图起什么作用
进行工业企业水量平稳测定工作时,先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量外表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,关于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。
依照测定结果绘制出水量平稳图
利用水量平稳图便可了解工厂用水现状,采取节约用水措施,健全工业用水计量外表,减少排水量,合理利用水资源以及对厂区给水排水管道的设计都有专门大的用处。
第二章
设计用水量
名词说明:
生活用水量标准:包括居民家庭、浴室、学校、影剧院、医院等的生活及饮用水量。与地区、设备水平、生活适应、供水方式、等有关。一样按每人每日所需的生活用水量确定。
最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多的一日的用水量。
最高时用水量:一天内用水最高一小时内的用水量。
日变化系数:一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。
时变化系数(Kh):最高一小时用水量与平均时用水量的比值。
用水量变化曲线:横坐标为时刻,纵坐标为占最高日用水量百分数的曲线,表现了当天用水量的变化。
简答题:
设计都市给水系统时应考虑哪些用水量。
综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水,消防用水、浇洒道路和绿地用水、未估量水量及管网漏失水量。
居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的都市规划、工业企业生产情形、居民生活条件和气象条件等,结合现状用水调查资料分析,进行远近期水量推测。
阻碍生活用水量的要紧因素有哪些
要紧有生活适应、气候变化、一天的时刻变化等
都市大小和消防流量的关系如何。
都市越大,其发生火灾的次数会越多,历时也越长,所谓的消防流量也越大。
如何样估量工业生产用水量
Q4=q·B(1-n)m3/d,其中,q都市工业万元产值用水量,单位立方米/万元;B:都市工业总产值,万元;n:工业用水重复利用率。
工业企业什么缘故要提高水的重复利用率
用水量变化曲线对给水工程有什么明白意义
利用用水量变化曲线能够了解一天众各时段的用水量,适当调整工业生产工艺,设备能力和供水量,获得最大的经济效益。
给水系统设计时,用水定额有什么作用
用水量定额是确定设计用水量的要紧依据,它可阻碍给水系统想应设备的规模工程投资、工程扩建的期限,今后水量的保证等方面。
工业用水正常是指?
工业企业在生产过程中,用于冷却、空调、制造、加工、净化和洗涤方面的用水。
关于新设计的给水工程,用水量变化规律如何确定
关于新设计的给水工程,用水量变化规律只能按该工程所在地区的气候、人口、居住条件、工艺生产工艺、设备能力、产值等情形,参考邻近都市的实际资料确定。
给水系统的工作情形
管网操纵点:管网中操纵水压的点
简答题
如何确定有水塔和无水塔时的清水池调剂容积
有水塔时,清水池的调剂容积等于每一时段二级泵站供水量与一级泵站供水量之差的累加正值
无水塔时,清水池的调剂容积等于每一时段用水量与一级泵站供水量之差的累加正值。
取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网按什么流量设计
取水口、水处理构筑物、一级泵站按最高日平均时流量运算。
管网中有水塔或高地水池时,二级泵站和管网按最高日最高时流量运算,管网内设有水塔或高地水池时,二级泵站的设计流量按用水量变化曲线拟定。
已知用水量曲线时,如何样定出二级泵站工作线
泵站进行分级供水,泵站各级供水线尽量接近用水线,分级数一样不应多于三级,尽管每小时泵站供水量不等于用水量,但每一天的泵站总供水量等于最高日用水量。
清水池和水塔有何作用,什么情形下应当设置水塔
清水池用于调剂一级泵站和二级泵站的供水量差额,而水塔用于调剂二级泵站供水量与管网用水量的差额,当管网用水量变化较大时,二级泵站经常运行于最高日最高时用水量则会消耗大量能源,现在应当设置水塔。
有水塔和无水塔的管网,二级泵站的运算流量有何区别。
管网水塔或高地水池时,二级泵站和管网按最高日最高时流量来运算,管网设有水塔或高地水池时,二级泵站的而设计流量按用水量的变化曲线拟定。
无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何运算
Hp=Zc+Hc+hs+hc+hnZc表示管网操纵点C的地面标高和清水池最低水位的高程差。Hc表示操纵点所需的最小服务水头;hs表示吸水管中的水头缺失;hc,hn表示输水管和管网中的水头缺失。
后三者都应按水泵最高时供水量运算。
消防时的二级泵站扬程公式
Hp=Zc+Hc+hs+hc+hnZc表示着火点C的地面标高和清水池最低水位的高程差。Hc表示操纵点消防时管网承诺的水压,不得低于十米;hs表示吸水管中的水头缺失;hc,hn表示输水管和管网中的水头缺失。后三者都应按水泵最高时供水量运算。
管网和输水管渠不知
管网布置应满足以下条件:
按照都市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的进展余地
管网布置必须保证供水
安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范畴应减小到最小
管网遍布整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压
力求以最短距离铺设管线,以降低管网造价和供水能量费用
管网定线应确定哪些管线的位置?其余管线位置和管径如何确定?
定线时一样只限于管网的干管以及干管之间的连接管,分配管依照干管的位置来定,其管径由都市消防流量决定所需的最小管径。
管网布置需要考虑哪些要紧附属设备?
干管延伸方向应和二级泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。
工业企业内的给水管网与都市给水管网相比有哪些特点?
工业企业大内的管网定线比都市管网简单,因为厂区内车间位置明确,车间用水量大且比较集中,易于做到以最短的管线达到用水量最大的车间的要求,然而,由于某些工业企业有许多地下建筑物和管线,地面又有运输设施,以致定线比较困难。
输水管渠定线时应考虑哪些方面。
输水管渠定线要考虑必须与都市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行爱护,保证供水安全,选线时,应选择最佳的地势和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修,减少与铁路,公路和河流的交叉,管线应幸免穿越画皮,岩层,沼泽、高水位和河水埋住冲刷地区,以降低造价和便于治理
第五章
管段流量管径和水头缺失。
名词说明
闭合差:管网环内各管段水头缺失的代数和。
最大转输时:在多水源管网中,最高日内二级泵站供水量与用水量之差为最大值的时候。
简答题
树状网运算时,干线和支线如何划分,两者确定管径的方法有何不同
从二级泵站到操纵点为干线,干线上一点分支到另外的节点,此为支线,干线管径按平均经济流速确定,而支线管径选取时,要参照水力坡度和流量选定,还要注意市售标准管径的规格,注意支线各管段水头缺失之和不得大于承诺水头缺失。
用最大闭合差的环校正法时,如何样选择大环进行平差运算以加速收敛。
第一按照初步分配流量求得哥环的闭合差大小和方向,然后选择闭合差大的一个环或将闭合差较大且方向相同的相邻连成大环。关于环数较多的管网可能会有几个大环,平差时只需运算在大环上的各管段。
如何构成虚环?写出虚节点的流量平稳条件和虚环的水头缺失平稳条件
各水源供水量的汇合点为虚节点,虚环是将各水源与虚节点用虚线连接成环,它包括虚节点,该点泵站和水塔的虚管段、以及泵站到水塔之间的实管段。虚管段中没有流量,不考虑摩阻,只表示按某一基准满算起的水泵扬程或水塔水压。
按最高用水时运算的管网,应按哪些条件进行核算
还应按,消防时的流量和水压要求,最大转输时的流量和水压要求,最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求。这些差不多上为了考虑在火灾、最大转输、以及事故时的不利情形下仍保证一定的供水量和水压。
输水管去什么缘故要分段,如何样运算分段数
为了当一根输水管损坏时,仍能保证70%供水量。分段数可用公式运算
N=0.96(s1-sd)/(s+sp+sd)
S1:没有损坏的输水管的摩阻,sd两条输水管的当量摩阻,sp泵站内部管线的摩阻;s:水泵摩阻
第八章
分区给水系统
4)在哪些情形下给水系统需要分区供水?
给水区专门大、地势高差显著或远距离输水的地区。
5)分区给水有哪些差不多形式?
并联分区和串联分区
6)泵站供水时所需的能量由几部分组成?分区给水后能够节约哪部分能量,哪些能量不能节约?
由三部分组成:1)保证最小服务水头所需的能量E1;2)克服水管摩阻所需的能量E2;3)未利用的能量(因各用水点的水压过程而白费的能量)。3)每一管段流量和相应水头缺失所形成的矩形面积总和,等于克服水管摩阻所需能量E2。
4)剩下的面积以流量为底,过剩水压为高的矩形面积之和,这确实是E3。
5.输水管全长的流量不变时,能否用分区给水方式降低能量?
不能。输水管全长的流量不变,即沿线无流量分出,分区后非但不能降低能量费用,设置基建和设备等项费反而增加,治理也趋于复杂。
3)给水系统分成两区时,较未分区系统最多可节约多少能量?
依照公式En=,当n=2时,En=,因此能节约的能量。
4)特大都市如地势平坦,管网延伸专门远,是否有考虑分区给水的必要,什么缘故?
有那个必要,因为输水管过长,会增加造价,同时水头缺失也会增大,白费了能量。
8.应如何决定分区方式?
1)当都市狭长进展时,采纳并联分区较宜,高、低两区的泵站能够集中治理;相反,都市垂直于等高线方向延伸时,串联分区更为适宜。
2)水厂靠近高区时,宜用并联分区。水厂远离高区时,采纳串联分区较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。
排水管网
19、排水系统理论
一、名词说明
4)合流制排水系统:这种系统是在临河岸边建筑一条截流干管,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截流干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都送至污水厂,处理后排入水体,随着降雨的增加,雨水径流增加,当混合污水流量超过截流干管的输水能力后,就有部分混合污水经溢流井溢出,直截了当排入水体,成为水体的污染源,使水体遭受污染。
5)分流制排水系统:生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除。
排水系统体制的选择应依照城镇及工业企业的规划、环境爱护的要求、污水利用的情形、原有排水设施、水质、水量、地势、气候和水体等条件,从全局动身,在满足环境爱护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。
21、工业企业的废水,在什么条件下能够排入都市下水道?
工业企业的废水不阻碍都市排水管渠和污水厂等的正常运行,不对养护治理人员造成危害,不阻碍污水处理厂出水和污泥的排放和利用,满足次条件能够排入都市下水道。
22、排水工程的规划设计,应考虑哪些问题?
应考虑这些问题:
排水工程的规划设计应符合区域规划以及都市和工业企业的总体规划,并应与都市和工业企业中其他单项工程建设紧密配合,相互和谐。
排水工程的规划设计要与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置和谐。
排水工程的规划设计应处理好污染源与集中处理的关系。
排水工程的规划设计要考虑污水经再生后同用的方案。
排水工程的规划设计若尚需考虑给水和防洪问题时,污水排水工程应与给水工程和谐,雨水排水工程应与防洪工程和谐,以节约总投资。
排水工程的规划设计应全面规划,按近期设计,考虑远期进展有扩建的可能。
对原有排水工程进行改建和扩建时,从实际动身,在满足环境爱护的要求下,充分利用和发挥其功效,有打算、有步骤地加以改造,使其逐步达到完善和合理化。
排水工程的规划设计必须认真贯彻执行国家和地点有关部门制定的现行有关标准、规范或规定。
4.试述排水系统的建设程序和设计时期
建设程序:
2)可行性研究时期:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行。
3)打算任务书时期:确定基建项目、编制设计文件的要紧依据。
4)设计时期:设计单位依照上级部门批准的打算任务书文件进行设计工作,并编制预算。
5)组织施工时期:建设单位采纳施工招标或其他形式落实施工工作。
6)竣工验收交付使用时期:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用时建筑安装施工的最后时期。
设计时期:
初步设计:明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准、选定设计方案、拆迁、征地范畴及数量、设计中存在的问题、注意事项及建议等。
施工图设计:施工图应满足施工、安装、加工及施工预算编制要求。
38、试述区域排水系统的特点。
1)污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量的基建和运行治理费用低,因而经济;2)污水厂占地面积小,节约土地;3)水质、水量变化小,有利于运行治理;4)河流等水资源利用与污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源治理体系。同时,它也有一定缺点:1)当排入大量工业废水时,有可能使污水处理发生困难;2)工程设施规模大,造成运行治理困难,而且一旦污水厂运行治理不当,对整个河流阻碍较大;3)因工程设施规模大,发挥事业效益就慢。
第二章
污水管道系统的设计
设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值。
总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。
污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。
操纵点(污水的):在污水排水区域内,对管道系统的埋深起操纵作用的地点。
设计管段:两个检查井之间的管段采纳的设计流量不变,且采纳同样的管径和坡度。
非设计管段:
二者应依照当地采纳的用水量定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定。
通常采纳什么方法运算都市污水设计总流量?这种运算方法有何优缺点?
Q=Q1+Q2+Q3+Q4Q1:生活污水设计流量;Q2:工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量;Q3:工业废水设计流量;Q4:地下水渗入量及公建污水量。
上述求污水总设计流量的方法,是假定排出的各种污水,都在同一时刻内显现最大流量的。但在设计污水泵站和污水厂时,假如也采纳各项污水最大时流量之和作为设计依据,将专门不经
济,因为各种污水最大时流量同时发生的可能性较少,各种污水流量会合适,可能互相调剂,而使流量高峰降低。
污水管道的水流是否为平均流?污水管道的水力运算什么缘故仍采纳平均流公式?
不是平均流。在直线管段上,当流量没有专门大变化又无沉淀物时,管内污水的流淌状态可接近平均流。假如在设计与施工中,注意改善管道的水力条件,则可使管内水流尽可能接近平均流,以及变速流公式运算的复杂性和污水流淌的变化不定,即采纳变速流公式运算也专门难精确,因此为了简化运算工作,污水管道的水力运算仍采纳平均流公式。
在污水管道进行水力运算时,什么缘故要对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度做出规定?是如何规定的?
设计充满度:
缘故:
污水流量时刻在变化,专门难精确运算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,幸免污水溢出阻碍卫生环境。
污水管道内沉积的污泥可能分解出一些有害气体。此外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需流出适当空间,以利管道的通风,排出有害气体,对防止管道爆炸有良好成效。
便于管道的疏通和爱护治理。
规定:
管径(D)或暗渠(H)(mm)
最大设计充满度(h/D或h/H)
200——3000.550350——4500.650500——900≥10000.700.75设计流速
缘故:污水在管内流淌缓慢时,污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。为了防止管道中产生淤积或冲刷,设计流速应在最小值和最大值范畴内。
规定:污水管道的最小设计流速定为0.6m/s,最大设计流速与管道材料有关:金属管道的最大设计流速为10m/s,非金属管道的最大设计流速为5m/s。
18.最小管径
①缘故:管径过小极易堵塞,因此为了养护工作的方便,常规定一个承诺的最小管径。
②规定:在街区和厂区内最小管径为200mm,在街道下为300mm。
19.最小设计坡度
①缘故:管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。
②规定:管径200mm的最小设计坡度0.004;管径300mm的最小设计坡度0.003;其余按照运算确定。
污水管道的覆土厚度和埋设深度是否为同一含义?污水管道设计时什么缘故要限定覆土厚度的最小值?
不同含义。限定覆土厚度的最小值有3个缘故:1)必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;2)必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;3)必须满足街区污水连接管衔接的要求。
污水管道定线的一样原则和方法是什么?
原则:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情形下,让最大区域的污水能自流排出。
方法:考虑地势和用地布局、排水体制和线路数目、污水厂和出水口位置、水文地质条件、道路宽度、地下管线及构筑物的位置、工业企业和产生大量污水的建筑物的分布情形,使拟定的路线能因地制宜地利用其有利因素而幸免不利因素。
当污水管道的埋设深度已接近最大承诺埋深而管道仍需连续向前埋设时,一样应采取什么措施?
一样可采取以下措施:1)加强管材强度;2)填土提高地面高程以保证最小覆土厚度;3)设置泵站提高管位等方法。
污水设计管段之间有哪些衔接方法?衔接时应注意些什么问题?
水面平接和管顶平接。衔接时应注意:1)下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游终端的水面和管底标高;2)当管道敷设地区的地面坡度专门大时,为了调整管内流速所采纳的管道坡度将会小于地面坡度。为了保证下游管段的最小覆土厚度和减少上游管道的埋深,可依照地面坡度采纳跌水链接;3)在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管底标高比干管的管底标高大专门多时,为保证干管有良好的水力条件,最好在旁侧管道上线设跌水井后再与干管相接。反之,若干管的管底标高高于旁侧管道的管底标高,为了保证旁侧管能接入干管,干管则在交汇处需设跌水井,增大干管的埋深。
都市污水回用工程的意义?回用水系统的组成?
既能够节约水资源,又使污水无害化,起到爱护环境、操纵水污染、缓解水资源不足的重要作用,专门在缺水地区起作用更加明显。回用水系统一样由污水收集系统、再生水厂、再生输配系统和回用水治理等部分组成。
第二章
雨水管渠系统
一、名词说明
降雨历时:指连续降雨的时段,能够指一场雨全部将于的时刻,也能够指其中个别的连续时段。
降雨量:指降雨的绝对量。
年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值。
月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值。
年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的绝对量。
暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。
径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ。
汇水面积:指雨水管渠聚拢雨水的面积。
降雨面积:指降雨所覆盖的总面积。
暴雨强度的频率:某特定值暴雨强度的频率指等于或大于该值的暴雨强度显现的次数m与观测资料总项数n之比的百分数。
暴雨强度的重现期:某特定值暴雨强度的重现期指等于或大于该值的暴雨强度可能显现一次的平均间隔时刻。
极限强度法:承认降雨强度随降雨历时的增长而减小的规律性,同时认为汇水面积的增长与降雨历时成正比,而且汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,这是一种求雨水管设计流量的方法。
集水时刻(集流时刻):将雨水径流从流域的最远点留到出口断面的时刻。
折减系数:集水时刻中管内雨水流行时刻的所乘大于1的系数。
二、简答题
1.试述地面集水时刻的含义,一样应如何确定地面集水时刻?
地面集水时刻是指雨水从汇水面积上最远点流到雨水口的时刻,一样采纳体会数值来确定地面集水时刻。
2.径流系数的阻碍因素有哪些?
阻碍径流系数的因素有汇水面积的地面覆盖状况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌情形等,同时还与降雨历时、暴雨强度及暴雨雨型有关。
3.暴雨强度与降雨历时的关系
暴雨强度随降雨历时的增长而减少,这是一条普遍认为的规律。
4.雨水管段的设计流量运算时,有哪些假设?
假设:1)降雨在整个汇水面积上的分布是平均的,降雨强度在选定的降雨时段内平均不变;2)汇水面积随集流时刻增长的速度为常数。
地面集水时刻的阻碍因素是什么?合理选定t值有何意义?
地势坡度、地面铺砌、地面种植情形、水流路程、道路纵坡和宽度等因素,但地面集水时刻要紧取决于雨水流行距离的长短和地面坡度。
运算雨水管渠的设计流量,应采纳与哪个降雨历时t相应的暴雨强度q?什么缘故?
应采纳的降雨历时等于汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时刻,因为依照极限强度理论,汇水面积随降雨历时的增长较降雨强度随降雨历时增长而减少的速度更快,因此采纳汇水面积最远点雨水流达集流点的集流时刻作为降雨历时可求得最大的降雨量,此值作为设计流量是偏安全的。
用极限强度法设计雨水管渠时,什么缘故要对雨水在管渠流行时刻t2进行拆减系数m值的修正?
雨水管道是按满流进行设计的,但雨水管渠的水流并非一开始就到达设计状况,而是随着降雨历时的增长才能逐步形成满流,其流速也是逐步增大到设计流速的,如此就显现了按满流时的设计流速运算所得的雨水流行时刻小于管渠内实际的雨水流行时刻的情形,因此要乘以一个大于1的系数来对t2进行放大。
什么缘故地面坡度大于0.03地区的雨水管渠运算设计流量时,折减系数不能采纳2而只能采纳1.2?
因为坡度大于0.03时,雨水管中能在较短时刻内达到满流,也确实是达到设计的流速,而采纳2的话,就会跟实际产生较大的偏差。
雨水管渠设计运算时,在什么情形下会显现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情形?现在应如何确定下游管段的管径?
当汇水面积的轮廓形状专门不规则(即汇水面积呈畸形增长时),或是汇水面积地势坡度变化较大或汇水面积各部分径流系数有显著差异时,就可能发生下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的情形,这是因为下游管段的集水时刻大于上一管段的集水时刻,下游管段的暴雨强度小于上一管段的暴雨强度,且汇水面积的增加量小于暴雨强度的减少量。现在,可分两种情形进行下游设计流量的运算,选择其中最大流量作为下游的设计流量,从而确定管径:1)最大流量可能会发生在全部下游汇水面积参与径流时,现在上游中仅部分面积的雨水能流到下游;2)最大流量可能发生在全部上游汇水面积参与径流时,现在下游汇水面积的流量差不多流过下游。
暴雨强度与最大平均暴雨强度的含义有何区别?
暴雨强度是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,暴雨强度会随时刻变化而变化;而最大平均暴雨强度是选用对应各降雨历时的最大降雨量所求得的暴雨强度。
圆形管道的最大流速和最大流量均不是满流时显现,什么缘故圆形断面的雨水管道要按满流设计呢?
雨水中要紧含有泥沙等无机物质,不同于污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重
现期的暴雨强度的降雨历时一样可不能专门长。
排洪沟的设计标准什么缘故比雨水管渠的设计标准高得多?
我国洪水泛滥的频率较高,洪水泛滥所带来危害是灾难性的,因此排洪沟的标准必须要专门高。
第四章
合流制
一、名词说明
假如采纳合流制将都市生活污水、工业废水和雨水全部送往污水厂进行处理后排放,从防止水体污染来看是较好的,但如此会使主干管尺寸过大,污水容量也会增加,建设和运营费用也相应大幅提高。采纳截流式合流制时,雨天有部分混合污水通过溢流井直截了当排入水体,水体仍旧遭受污染;分流制是将都市污水全部送至污水厂进行处理,但初降雨水径流之后未加处理直截了当排入水体,对都市水体也会造成污染,有时还专门严峻。分流制尽管具有这一缺点,但它比较灵活,比较容易适应社会进展的需要,一样能符合都市卫生的要求。
工程造价角度
有些人认为合流制排水管道的造价比完全分流制一样要低20%—40%,但是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。从总造价来看,完全分流制比合流制比合流制可能要高,但不完全分流制因初期只建污水排水系统,因而可节约初期投资费用,还可缩短施工工期。而合流制和完全分流制的初期投资均比不完全分流制要大。
爱护治理角度
晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀,待雨天暴雨水流能够将它冲走,使合流管道的爱护治理费用降低,但晴天和雨天时流入污水厂的水量变化专门大,增加了合流制排水系统污水厂运行治理的复杂性。而分流制系统能够保持管内的流速,不致发生沉淀,流入污水厂的水量和水质变化比合流制小得多,污水厂的运行易于操纵。
用地角度
合流制节约土地,在街道狭窄地区尤为有利,老城区地下管网密布,地面上高楼大厦,行人多,车辆多,有些地段没有施工条件,老城区也只能保留合流制。
4.小区排水系统宜采纳分流制依旧合流制?什么缘故?
上题4个角度能够说明小区排水系统宜采纳分流制。
篇十:给水排水管网系统重点
______________________________________________________________________________________________________________第一章
1、给水的用途
通常分为:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。
2、根据排水系统所接纳的废水的来源,废水可以分为生活污水、工业废水和雨水三种类型。
3、给水排水系统
应具备以下三项
主要功能:水量保障、水质保障和水压保障。
给水排水管网系统均应具有以下功能:水量输送、水量调节、水压调节。
4、给水排水系统可划分为以下子系统:原水取水系统、给水处理系统、给水管网系统、排水管网系统、废水处理系统、排放和重复利用系统
5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。
6、平均日用水量(Qad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。
7、最高日用水量(Qd):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。
8、最高日平均时用水量:(Qd/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。
9、最高日最高时用水量(Qh):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。
10、用水量日变化系数(Kd):最高日用水量与平均日用水量的比值。
Kd=365Qd/Qy
(Qd——最高日用水量(m3/d);Qy——全年用水量(m3/a))
11、时变化系数(Kh):最高时用水量和平均时用水量的比值。
Kh=24Qh/Qd
(Qh——最高时用水量(m3/h))
12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。
13、给水管网系统的构成:一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。
配水管网构成:主干管、干管、支管、连接管、分配管。配水管网中还需安装
消火栓、阀门(闸阀、排气阀、泄水阀等)和检测仪器(压力、流量、水质检测等)等附属设施。
给水管网系统中的泵站有供水泵站(又称二级泵站)和加压泵站(又称三级泵站)两种形式。
水量调节设施:有清水池(又称清水库)、水塔和高位水池(或水塔)等形式。
减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感
15、排水管网系统构成:一般由废水收集设施、排水管网、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。
16、给水管网系统类型
按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区)
17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。
18.排水系统种类:主要有合流制和分流制两种。
合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统。
分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排放的排水系统。
优缺点分析:
合流制排水系统
分流制排水系统
造价、施工
造价低、施工较容易
两套管道,造价高、施工量庞大
污水厂运行管理
晴、雨天水量变化大,管理复杂
水量较恒定,管理方便
环境污染
雨污水溢流,造成污染
初期
雨水直排,造成污染
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________第二章
1、给水管网布置的基本形式——树状网和环状网。
优缺点:树状网:造价低;供水可靠性较差、水质容易变坏;
环状网:造价高;供水比较可靠、大大减轻水锤作用产生的危害
适用性:树状网:一般适用于小城市和小型工矿企业,这类管网从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状
环状网:一般适用于城市中心地区
2、输水管渠定线的基本原则:?必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行维护,保证供水安全;?应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修;?减少与铁路、公路和河流的交叉;?管线避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河水淹没与冲刷地区,以降低造价和便于管理。
3、输水管的最小坡度应大于1:5D,D为管径,以“mm”计。输水管线坡度小于1:1000时,应每隔0.5~1km转置排气阀。即使在平坦地区,埋管时也应做成上升和下降的坡度,以便在管坡顶点设排气阀,管坡低处设泄水阀。
4、排水管网布置原则:?按照城市总体规划,结合当地实际情况布置排水管网,要进行多方案技术经济比较;?先确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置;?充分利用地形,采用重力流排出污水和雨水,并使管线最短、埋深最小;?协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系,考虑好与企业内部管的衔接;?规划时要考虑到使用管渠的施工、运行和维护方便;?远近期规划相结合,考虑发展,尽可能安排分期实施。【给水管网布置原则:P29】
5、排水管网一般布置成树状网,根据地形不同,可采用两种基本布置形式——
平行式和正交式。
(特点、适用地形)
平行式:排水干管与等高线平行,而主干管则与等高线基本垂直。
适应于城市地形坡度很大时,可以减少管道的埋深,避免设置过多的跌水井,改善干管的水力条件。
正交式:排水干管与地形等高线垂直相交,而主干管与等高线平行敷设。
适应于地形平坦略向一边倾斜的城市。
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________6、设置检查井的位置:管道交汇、直线管道中的管径变化、方向的改变处、坡度变化(高程)、直线管道上每隔一定距离。
7、地形是影响管道定线的主要因素。
8、污水主干管的走向与数目取决于污水厂和出水口的位置和数目。
9、污水干管一般沿城市道路布置。不宜
设在交通繁忙的快车道下和狭窄的街道下,不宜
设在无道路的空地上,而通常
设在
污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带或慢车道下。
10、雨水管渠布置:?充分利用地形,就近排入水体;?尽量避免设置雨水泵站;?结合街区及道路规划布置;?雨水管渠采取明渠和暗渠相结合的形式;?雨水出口的布置有分散和集中两种布置形式;?调蓄水体的布置应与城市总体规划相协调;?城市中靠近山麓建设的中心区、居住区、工业区,除了应设雨水管道外,应考虑在规划地区周围设置排洪沟,以拦截在分水岭以内排泄的洪水,避免洪水的损害。
第三章
水力等效简化原则:经过简化后,等效的管网对象与原来的实际对象具有相同的水力特性。
第四章
1、管线简化的一般方法:?删除次要管线(如管径较小的支管、配水管、出户管等),保留主干管线和干管线;?当管线交叉点很近时,可以将其合并为同一交叉点;?将全开的阀门去掉,将管线从全闭阀门处切断;?并联的管线可以简化为单管线,其直径采用水力等效原则计算;?在可能的情况下,将大系统拆分为多个小系统,分别进行分析计算。
2、给水排水管网模型元素:管段、节点
管段:是管线和泵站等简化后的抽象形式(泵站、减压阀、跌水井、非全开阀门等);特点:流量不能改变,能量可以改变
节点:是管线交叉点、端点或大流量出入点的抽象形式;特点:能量唯一,不能改变,流量可变
管段沿线流量的分配:管段中间的流量应运用水力等效的原则折算到管段的两端节点上,通常给水管网
将管段沿线配水流量一分为二分别转移到管段两端节点上(更经济),排水管网
将管段沿线收集水量折算到管段起端节点(更安全)
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________3、节点流量正值表示流出节点,负值表示流入节点。
4、管段设定方向不一定等于管段中水的流向。
5、欧拉公式:L(内环数)+N(节点数)=M(管段数)+P(连通分支数)
树状管网:M=N-16、节点流量方程组:根据质量守恒定律,流入节点的所有流量之和应等于流出节点的所有流量之和。
∑(±qi)+Qj=0j=1,2,3,…,Ni∈Sj
qi——管段i的流量;Qj——节点j的流量;Sj——节点j的关联集;N管网模型中的节点总数
7、管段压降方程:根据能量守恒规律,任意管段i两端节点水头之差,应等于该管段的压降。
HFi-HTi=hii=1,2,3,…,MFi,HFi——管段i的起点编号和起点节点水头;
Ti,HTi——管段i的终点编号和终点节点水头;
hi——管段i的压降;M——管网模型中的管段总数
8、环能量方程组:规定回路中管段流量和水头损失的方向以顺时针为正,逆时针为负
∑hi=∑(HFi-HTi)=0i∈ki∈kk——管网中的环的编号;i——第k环中的管段编号
第五章
1、管段水力特性:指管段流量与水头之间的关系,包括管段上各种具有固定阻力的设施影响
HFi-HTi=hi=siqi|qi|n-1-hei=sfiqi|qi|n-1-hei
(没设泵站且忽略局部阻力的管段)i=1,2,3,…,Mhi——管段压降,即水流通过该管段产生的能量损失,或认为是测压管水头降低量(mH2O)
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________qi——管段流量(m3/s)
si——管段阻力系数,反映管段对水流的阻力大小,因为该管段上的管道、管件、阀门、泵站等所有设施阻力系数之和;si=sfi(管段摩阻系数)+smi
(管道局部阻力系数)+spi(泵站内部阻力系数)
hei——管段扬程,反映管段上泵站提供给水流的总能量,即泵站静扬程(m),如果管段上未设泵站,则hei=0n——管段阻力指数,应与水头损失计算公式一致M——管段总数
2、定压节点:已知节点水头而未知节点流量的节点。
3、定流节点:已知节点流量而未知节点水头的节点。
4、一般规定,顺时针方向的环校正流量为正,逆时针方向的环校正流量为负
第六章
1、供水管网设计的基本原则:P1192、调节容积计算:P1203、集中用水户是从管网中一个点取得用水,且用水流量较大的用户,其用水流量称为集中流量,如工业企业、事业单位、大型公共建筑等用水均可以作为集中流量;分散用水户则是从管段沿线取得用水,且流量较小的用户,其用水流量称为沿线流量,如居民生活用水、浇路或绿化用水等。
4、配水长度不一定是实际管长,输水管(两侧无用水)配水长度为零,单侧用水管段的配水长度取其实际长度的50%,只有部分管长配水的管段按实际比例确定配水长度,只有当管段两侧全部配水时管段的配水长度才等于其实际管长。
5、管段设计流量分配通常应遵循的原则:?【目的性】从一个或多个水源(指供水泵站或水塔等在最高时供水的节点)出发进行管段设计流量分配,使供水流量沿较短的距离输送到整个管网的所有节点上;?【经济性】在遇到要向两个或两个以上方向分配设计流量时,要向主要供水方向(如通向密集用水区或大用户的管段)分配较多的流量,向次要供水方向分配较少的流量,特别要注意不能出现逆向流;?【可靠性】应确定两条或两条以上平行的主要供水方向并且应在各平行供水方向上分配相接近的较大流量,垂直于主要供水方向-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________的管段上也要分配一定的流量,使得主要供水方向上管段损坏时,流量可通过这些管段绕道通过
6、经济流速:一定年限T年(称为投资偿还期)内管网造价和管理费用(主要是电费)之和为最小的流速
7、节点服务水头:即节点地面高程加上节点所连接用户的最低供水压力
8、控制点:即给水管网用水压力最难满足的节点
9、管网设计校核:消防工况校核、水塔转输工况校核、事故工况校核
第七章
给水管网优化设计的目标:降低管网年费用折算值,亦即在一定投资偿还期(亦称为项目投资计算期)内的管网建设投资费用和运行管理费用之和的年平均值。
W=C/T+Y1+Y2W——年费用折算值(元/a)
C——管网建设投资费用(元),主要考虑管网造价
T——管网建设投资偿还期(a);取值15-20年
Y1——管网每年折旧和大修费用(元/a)
Y2——管网年运行费用(元/a),主要考虑泵站的年运行总电费
第九章
1、排放系数:污水量定额与城市用水量定额之间的比例关系(0.8~0.9)
2、污水量日变化系数(Kd):指设计年限内,最高日污水量与平均日污水量的比值
3、污水量时变化系数(Kh):指设计年限内,最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值
4、污水量总变化系数(Kz):指设计年限内,最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值
。Kz=KhxKd-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________5、污水管网节点设计流量计算和给水管网节点设计流量计算的两点不同之处:?四类城市污水流量中有三类一般作为集中流量处理,只有居民生活污水是沿线流量,沿线流量是按管段连接的服务区域内的面积比例或管长比例进行分配,但不是直接分配设计流量,而是分配平均日流量,在计算管段设计流量时再乘以总变化系数;?管段分配的沿线流量全部加在上游节点作为节点流量
6、qi=q沿i+q集I=q本沿i+q转沿i+q本集i+q转集i
=Kz1i(q本沿i+q转沿i)+q本集i+q转集i7、污水管道设计参数:设计充满度、设计流速、最小管径、最小设计坡度、污水管道埋设深度、污水管道的衔接
(1)设计充满度(当h/D=1时称为满管流,当h/D<1时称为非满管流)
1)
最大设计充满度
管径D或渠道高度H(mm)
最大设计充满度h/D或h/H200~3000.55350~4500.65500~9000.7≥10000.752)污水管道应按非满流管设计的原因:
污水流量是随时变化的,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道内的空间,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出而妨碍环境卫生
污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害的气体,需留出适当的空间,以利于管道内的通风,排除有害气体
便于管道的疏通和维护管理
(2)设计流速
1)污水管道在设计充满度下最小设计流速为0.6m/s;明渠的最小设计流速为0.4m/s(最小设计流速是保证管道内不产生淤积)
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________2)金属管道的最大设计流速为10m/s;非金属管道的最大设计流速5m/s(最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏)
(3)最小管径
1)在居住区和厂区内的污水支管最小管径为200mm,干管最小管径为300mm。在城镇道路下的污水管径最小为300mm(防止污水管内堵塞,使养护工作方便)
(4)最小设计坡度
1)管径200mm的最小设计坡度为0.004;管径300mm的最小设计坡度为0.003(防止管道内产生沉淀)
(5)污水管道埋设深度
1)管道埋深:污水管道的埋设深度是指管道的内壁底部离开地面的垂直距离,简称为管道埋深。
2)污水管道的最小覆土厚度应满足的三个因素
防止管道内污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道
防止地面荷载而破坏管道(车行道下≥0.7m)
满足街区污水连接管衔接的要求
(6)污水管道的衔接(水面平接、管顶平接)
1)水面平接法
一般适于上、下游管道直径相同时,特别是在平坦地区采用,因为这种衔接方法较管顶平接方法要求下游埋深小
2)管顶平接法
适用于地面坡度较大或下游管道直径大于上游管道直径时采用。
第十章
1、降雨量:指单位地面面积上在一定时间内降雨的雨水体积,其计量单位为
体积/(面积·时间)或长度/时间,这时降雨量又称为一定时间内的降雨深度
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________2、暴雨强度:在降雨量累积曲线上取某一时间段,称为降雨历时。如果该降雨历时覆盖了降雨的雨峰时间,则上面计算的数值即为对应于该降雨历时的暴雨强度。
降雨历时区间取得越宽,计算得出的暴雨强度就越小。
3、重现期:指在多次的观测中,事件数据值大于等于某个设定值重复出现的平均间隔年数,单位为年(a),最小值不宜低于0.33年
4、确定设计重现期的因素:排水区域的重要性、功能(如广场、干道、工厂或居住区)、淹没后果严重性、地形特点和汇水面积的大小等。
5、在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般选用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般选用2~5年
6、暴雨强度公式:q=167A1(1+ClgP)/(t+b)nq——设计暴雨强度[(L/s)/hm2]q=167it——降雨历时(min)
P——设计重现期(a)
A1,C,n,b——待定参数
6、地面径流:降落在地面上的雨水在沿地面流行的过程中,一部分的雨水被地面上的植物、洼地、土壤或地面缝隙截留,剩余的雨水在地面上沿地面坡度流动,称为地面径流。
7、地面径流系数:地面径流量与总降雨量的比值称为径流系数ψ,径流系数小于1.8、地面径流系数的值与汇水面积上的地面材料性质、地形地貌、植被分布、建筑密度、降雨历时、暴雨强度及暴雨雨型有关。
9、集水时间:指雨水从汇水面积上最远点流到设计的管道断面所需要的时间,记为τ,常用单位为“min”。
10、折减系数m的取值:地下暗管m=2;明渠m=1.2;陡坡地区,采用暗管时m=1.2~2。
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________11、引入折减系数的原因:?雨水管并不是一开始就形成满流;?当下游管达到满流时,上游管可能不是满流。
12、雨水管渠设计流量计算公式:Q=ψqF13、雨水管渠设计参数:设计充满度、设计流速、最小坡度、最小管径
14、截流倍数:当溢流井内的水流刚达到溢流状态的时候,合流管和截流管中的雨水量与旱流污水量的比值。
15、溢流井下游截留管道的设计水量计算公式:Qj=(n0+1)Qh+Q’h+Q’yQj——截流合流排水制溢流井下游截流管道的总设计流量(L/s)
n0——设计截流倍数
Qh——从溢流井截流的上游日平均旱流污水量(L/s)
Q’h——溢流井下游纳入的旱流污水量(L/s)
Q’y——溢流井下游纳入的设计雨水量(L/s)
16、我国多数城市一般采用截流倍数n0=317、一般忽略旱流流量变化的影响。
第十一章
1、阀门:用来调节管线中的流量或水压。
流量:闸阀,蝶阀
水压:减压阀,安全阀,泄压阀
2、止回阀一般安装在水压大于196kPa的泵站出水管上,防止因突然断电或其他事故时水流倒流损坏水泵设备
3、排气阀安装在管线的隆起部分,长距离输水管一般随地形起伏敷设,在高处设排气阀;在管线的最低点须安装泄水阀。
4、井的分类:检查井(跌水高度≤1m);跌水井(增大埋深,消耗能量;跌水高度>1m);溢流井;换气井(设有通风室);水封井(产生引起爆炸火灾的气体)